Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?

(1/3) > >>

Kutil Tim:
  V současné době je hlavní jistič před elektroměrem na 16A,v ceníku ČEZ je uváděna minimální hodnota 25A  (mám sazbu D 02d) a otázka je - budou stejné měsíční poplatky za jistič při změně z 16A na 25A?
   Při této příležitosti bude vhodné vyměnit přívodní kabel (AYKY) do bytové rozvodnice,
jaký byste doporučili CYKY ? Musí tuto výměnu provést ČEZ nebo to může udělat kterákoliv elekrofirma?
   Současná instalace je v TN-C,je vhodné provést přechod na TN-S již za elekroměrem nebo až v bytové rozvodnici?Délka přívodního kabelu je asi 2m.

Josef Dolejšek:
Neuvedl jste jednu podstatnou informaci, zda ten jistič před elektroměrem je jednofázový nebo trojfázový.

Jaroslav Mrázek:
Nejdřív musíte rozvodné závody požádat o zvýšení rezervovaného příkonu. Ty vám sdělí podmínky za jakých to můžete realizovat. Firma s oprávněním pro vstup do naměřené části provede výměnu. Uzavřete novou smlouvu o dodávkách elektřiny.
Předpokládám, že máte připojení jednofázové. Pokud by šlo o navýšení pro jednofázový odběr, zaplatíte za navýšení příkonu a měsíční poplatky zůstanou ve stejné výši.
Pokud se jedná o odběr pro byt, bylo by vhodné připojení třífázové (lepší rozložení zátěže) s jističem alespoň 20A (kvůli selektivitě jištění). Při výměně přívodního kabelu pak budete muset použít CYKY 5Cx10 (máte soustavu TN-C a nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 Cu). Rozdělení sítě tedy provedete až v podružném rozvaděči.
Doporučuji vám ovšem kontaktovat elektromontážn í firmu a své požadaky s ní konzultovat. Oni by pak měli zajistit vše ostatní dokumentací počínaje a přihláškou k odběru konče.

Michal Slabý:
Jestli chcete navýšit jištění musíte požádat RZ o změnu jištění.Součas ný stav máte na vyúčtování. Poplatek při navýšení u 1-f=200/1A, u 3-f=500/1A. Protože se jedná ještě o neměřenou část výměnu provede firma která má s RZ smlouvu o vstupu. Soustavu můžete rozdělit už v ER a do bytové rozvodnice přivést CYKY 5x6mm2. Bod rozdělení přizemnit- tohle všechno odborná firma ví a provede. ;)

Michal Kolotočář:
Michal Slaby: mel bys doplnujici dotaz - jak zrealizovat prizemneni spolecneho bodu, kdyz se rozdeleni provede az v bytove rozvodnici, kam "zvenku" prisel pouze cerny a zelenozluty kabel?

Navigace

[0] Index zpráv