Autor Téma: Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?  (Přečteno 12884 krát)
Jan Bubla
« kdy: 12.06.2019, 16:38 »

Před nedávnem jsem pořídil do domu dvě klimatizace Sinclair ASH-12BIV. Momentálně využívám tarifní sazbu D 25d. Zajíma mě jestli mohu díky klimatizacím které jsou v podstatě tepelné čerpadla zažádat o sazbu D 57d. Je mi jasné že klimatizace nebudou splňovat příkony klasických tepelných čerpadel. Na internetu jsem našel pár článku, že by to mělo jít. Má někdo reálné zkušenosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.06.2019, 19:49 »

Před nedávnem jsem pořídil do domu dvě klimatizace Sinclair ASH-12BIV. Momentálně využívám tarifní sazbu D 25d. Zajíma mě jestli mohu díky klimatizacím které jsou v podstatě tepelné čerpadla zažádat o sazbu D 57d. Je mi jasné že klimatizace nebudou splňovat příkony klasických tepelných čerpadel. Na internetu jsem našel pár článku, že by to mělo jít. Má někdo reálné zkušenosti?

Ano, dá se to zařídit.
Musí se přiložit výpočty tepelných ztrát jako u TČ + revize elektroměrovéh o rozvaděče, musí odpovídat PPD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2019, 20:00 »

Ano, dá se to zařídit.
Musí se přiložit výpočty tepelných ztrát jako u TČ + revize elektroměrovéh o rozvaděče, musí odpovídat PPD.

Obávám se, že tuto odpověď tazatel neočekával.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.06.2019, 20:17 »

Má diskuze s E.ON-em z červan 2016 (vyjasnění podmínek pro přiznání D57d):

Vážený pane Stehno,

děkujeme za váš dotaz. Ke změně a přiznání sazby D57d je zapotřebí splnit následující podmínky:

- řádná instalace hybridního nebo přímotopného elektrického spotřebiče určeného k vytápění objektu nebo systému vytápění  tepelným čerpadlem
- provedené technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu
______________ _____________
Doplnění: https://www.eon.cz/-a86777---B0ChIEVK/prehled-cen-distribuce-2016?field=data
Strana 15: 6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
Nebo-li: kompresor nemá moc rád, když se "neřízeně" odstavuje z plného výkonu, takže stačí blokovat vnitřní jednotky. Když hlavní (venkovní) klima/topící jednotka ztratí signál z vnitřních jednotek, tak počítám že odstaví kompresor.
______________ _____________

- součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem,  včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě nebo musí zákazník prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

Příkon topných elektrických spotřebičů nebo tepelného čerpadla, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (bojleru),  je-li takový spotřebič instalován, musí být při hodnotě hlavního jističe 3x20 A a minimálně 5,3 kW.

Pokud Vaše odběrné místo splňuje všechny uvedené podmínky, k provedení změny prosím vyplňte přiloženou Žádost o smlouvu. Jako důvod podání žádosti uveďte možnost: změna smlouvy z důvodu změny produktu dodávky elektřiny / sazby distribuce. Žádost je třeba nechat potvrdit revizním technikem nebo vyplnit přiložené Potvrzení od elektroinstala ční firmy nebo elektromontéra .

Jestliže je součtový instalovaný příkon nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe, doložte prosím k žádosti výpočet tepelných ztrát.
______________ ______________ __

U mě to ztroskotalo na tom, že jsem v bytě (3 patro),  tudíž nemožnost zajistit to blokování vnitřních jednotek.
Navíc by mě štvalo, že bych si v době VT (ano, těch hodin VT u D57d není mnoho) nemohl byt v létě ani vychladit...

M.S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.06.2019, 20:46 »

Obávám se, že tuto odpověď tazatel neočekával.

Pokud se s tím nebudu chtít mazat, vycucám si z prstu příkony na přímotopy. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.06.2019, 08:59 »

Zaver : korporat XY dodavajuci energiu sprocesovany az strach ziada nejake papiere. Tak mu ich dajte a hotovo. Pracovnicka klientskeho centra to kdesi nahodi do systemu, SAP zmeni sadzbu a je to. Pre istotu aspon trochu realne cisla, ak by  to nebodaj cital alebo kontroloval niekto technicky znaly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.06.2019, 07:50 »

Asi tak. Důležitý je hlavně papír s patřičným razítkem a do rozvaděče vystrčený drát potřebné barvy pro blokování spotřebičů, aby se pak montážník elektroměru zbytečně nedivil jeho neexistenci (co na tom, že víc než 50% odběratelů má možnost blokovaný spotřebič beztak "nějak" zapnout i ve VT).
Je to asi tak podobná situace jako rozdíl mezi topným olejem a naftou. V zásadě jde o totožnou komoditu, jen je rozdíl v ocenění. Rozdíl je pouze umělý. Stejné je to i sazbami na odběr elektřiny.
Tohle měla do jisté míry odbourat nová tarifní struktura, která však byla odmítnuta a zametena pod stůl. Všichni tvrdí, jak je potřeba s tím už něco dělat, ale nikdo už nemá odvahu s něčím vylézt na světlo.

Osobně si myslím, že každý odběratel by měl mít možnost si naprosto svobodně vybrat sazbu jakou chce a jednotlivé sazby pouze "rovnat" způsobem jejich účtování. Např. u vyšších dvoutarifních sazeb zavést penále za nedoběr, ať už postaveném na poměru VT/NT nebo na odebraném množství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakym zpusobem rozvodne zavody meni NT a VT?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Byla někdy různá sazba za třífázový a jednofázový proud?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Splním připojením 2kW topení podmínku pro sazbu D45d?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Je opravdu tarif D45d tak výhodný?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Už jste si spočítali svoji hodinovou sazbu?
 Co říkáte na podmínku nové sazby C47?
 Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?
 Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Jaké jsou skutečné požadavky ke změně sazby pro tepelné čerpadlo?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Může společenství vlastníků garáží dostat distribuční sazbu D01d?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.