Autor Téma: Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?  (Přečteno 10411 krát)
karel Stibor
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 12.06.2019, 14:52 »

Potřebuji objasnit toto: '
Velké toroidní trafo, pro zjedndušení, na sekundáru je 100 závitů, naměřené napětí 100V, sekundár navinut v jedné vrstvě. přerušil jsem sekundár po 30-tém závitu, naměřené napětí 30V. Poté přerušení po dalších 30-ti závitech, na tomto novém odděleném vinutí naměřeno 50V ! Na zbylých 40závitech naměřeno 20V!!. Podotýkám, že jsem jednotlivá oddělená vinutí zatížil cca1A, nejde tedy o naindukovaná napětí do multimetru.

Umí to někdo vysvětlit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.06.2019, 17:51 »

Řekl bych, že jste špatně počítal. Toroidy nemají tak pěkně urovnané vinutí jako na cívce u jader M a EI (ono to z principu ani nejde),  takže se lze smnadno splést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
karel Stibor
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.06.2019, 09:21 »

Stibor, vnější průměr toroidu je cca 22cm, vinutí je jednovrstvé a na vnějším průměru
je mezi závity(průměr drátu 3,2mm) někde mezera i několk mm. Chybně spočítané závity
vylučuji! A proč u první odbočky napětí a závity sedí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.06.2019, 10:57 »

Jenže klasický transformátor ošálit nelze,  počty závitů a napětí jsou v přímé úměrnosti. Střed trafa je volný nebo zalitý?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.06.2019, 11:05 »

Něco děláte špatně. Co, to bez fotodokumentac e těžko uhádneme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2019, 13:56 »

Průřez vodiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.06.2019, 14:54 »

U vinutí traf se používají průměry.

Já si myslím, že trafo má zalitý střed a pán to spočítal na obvodu, ale uprostřed jsou vodiče překřížené, takže po obvodu nejsou ve správném pořadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2019, 18:31 »

Je fakt, že 10 Ohm na odbočku je hodně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.06.2019, 20:43 »

Potřebuji objasnit toto: '
Velké toroidní trafo, pro zjedndušení, na sekundáru je 100 závitů, naměřené napětí 100V, sekundár navinut v jedné vrstvě. přerušil jsem sekundár po 30-tém závitu, naměřené napětí 30V. Poté přerušení po dalších 30-ti závitech, na tomto novém odděleném vinutí naměřeno 50V ! Na zbylých 40závitech naměřeno 20V!!. Podotýkám, že jsem jednotlivá oddělená vinutí zatížil cca1A, nejde tedy o naindukovaná napětí do multimetru.

Umí to někdo vysvětlit?

Jenže klasický transformátor ošálit nelze,  počty závitů a napětí jsou v přímé úměrnosti. Střed trafa je volný nebo zalitý?

Protože tajíte mnoho informací, budeme také jen předpokládat.
A zkusím to hypoteticky.
Napětí primeru bude 230 V
Napětí sekundáru jste naměřil 100 V

Rozdělil jste to na obočky, kde
U1= 30 V, U2= 50V, U3= 20 V
Sečteno dohromady se rovná 100 V

Převod napětí bude 230/100= 2,3
Pak mi vychází na primeru 530 závitů/ 0,8 a na sekunderu 230/0,8 závitů
Předpokládám trafo 350 VA

Proto vaše "zjednodušení" neodpovídá realitě....

Každé trafo má štítek, kde jsou technické údaje.
Zde není co vysvětlovat, jsou to jen fyzikální zákony.
Někde děláte chybu v počtech závitů.....

Na neznámém trafu obvykle změříme odpor jednotlivých vinutí, převod napětí,
případně ztráty nakrátko nebo impedanci trafa. Ostatní umíme spočítat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.06.2019, 22:08 »

 Vyjdu-li ze sdělených informací tazatelem, mohlo by to být asi následovně: Průměr sekundárního vodiče 3,2mm odpovídá sekundárnímu proudu asi 20A, to by znamenalo při 100 V trafo 2kVA. K tomu by odpovídal i zhruba 1 záv. na 1V a také vnější průměr toroidu by odpovídal 2kVA.

Součet napětí jednotlivých částí sek. vinutí dává původních 100V, takže je jednoznačné,    že došlo k mýlce při rozpočítávání závitů. Na vině může být mnou již zmíněný zalitý střed trafa. To nám musí sdělit tazatel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
karel Stibor
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.06.2019, 12:37 »

Stibor všechny  tedy k trafu konkrétně. Jde o toroid 1600VA ,napětí 400/110V.
Původně zalitý střed,ten jsem odstranil. Vinutí sekundáru je jednovrstvé!! s počtem
závitů 143, nameřené napětí naprázdno 117V tj. cca 1,22z/V. Zajímavý je i velice nízký
proud primáru naprázdno 27mA!! Chtěl jsem rozdělit sekundár na několik stejných
sekcí, správně je pospojovat a tím dostat menší napětí a větší proud. První sekce
odpovídala (37 záv.=cca30V) ale druhá sekce (37 zav. =cca65V!!) a zbytek jsem už
raději nedělil (69 záv.=22V!!). Součet sedí 117V.  Za svůj život jsem namotal mnoho
klasických traf (EI,M,C) i pár toroidů ale s něčím podobným jsem se nesetkal.
Ještě připomenu, že jsem trafo proměřil i při 230V na primáru, ale s podobnými výsledky
(samozřejmě odpovídajícímu sníženému vstupnímu napětí ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.06.2019, 12:43 »

Jak je vidět, moc jsem se nespletl, ve svých odhadech z minimálních informací.

To trafo by bylo zajímavé vidět, někde je chyba, ale kde to asi po netu nevyřešíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 14.06.2019, 15:31 »

Jaký má primárního vinutí odpor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 15.06.2019, 13:50 »

Zajímavý je i velice nízký proud primáru naprázdno 27mA!!

Není něco v nepořádku s magnetickým obvodem? Prasklé toroidní, nebo špatně sesazené dělené orientované C jádro (tečky u sebe)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
karel Stibor
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.06.2019, 15:54 »

Stibor, děkuji všem za odpovědi, ale chyba byla u mně. Jsem už starej a slepej a
přehlédl jsem křížení drátu uvnitř toroidu. Celý sekundár jsem odmotal a přišel na to.
Omlouvám se všem, že jsem vás trénoval. Fyzikální zákony platí stále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #15 kdy: 16.06.2019, 20:42 »

Stibor,  všem za odpovědi, ale chyba byla u mně. Jsem už starej a slepej a
přehlédl jsem křížení drátu uvnitř toroidu. Celý sekundár jsem odmotal a přišel na to.
Omlouvám se všem, že jsem vás trénoval. Fyzikální zákony platí stále.

Hurá
Ať žije Jára Cimrman...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 16.06.2019, 20:52 »

To je život.

Relátka na zaplavení motoru vyzkoušená. Po zkoušce čerpadel signalizovala zaplavení.
Trvalo mi nějakou tu hodinu, než po měření,  zkoumání a dotazech jsem jedno vypreparoval ven. Dodavatel se sekl a místo relé na 230V dodal verzi na 120V. Chvíli ale statečně odolávaly...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100