Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 31.05.2019, 03:53 »

Tak jsem volal na distribuci a může se osadit 40A, bez doplácení ampérů.
Je to v řadě 32-40A.

To je pro vás primárně dobrá zpráva.

Problém může nastat, pokud potřebujete tu motorovou charakteristik u jističe. Jistič B40A nevydrží stejné proudové rázy při zapínání větších elektromotorů jako původní M37,1A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář