« Odpověď #59 kdy: 06.06.2019, 13:19 » |
|
dle diskuze přikládám konečné řešení - jak má vypadat propojka z PEN do N v malé bytové rozvodnici
a) barvy - přívod je PEN, měl by tedy být použit vodič s barevnou kombinací zelená/žlutá a s modrým označením na konci, propojka z PEN na N můstek už má jen pracovní funkci, tam nemá zeleno/žlutá kombinace co dělat b) můstky a propojení - pro N vodič bych průřez posuzoval podle toho, jaké je v rozvaděči jištění, pro jaký proud rozvaděč je. A pokud je to běžný bytový rozvaděč, kde je většina vývodů přes chránič(e), neměl bych problém ani s tím, aby N vedl přímo z PEN
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #61 kdy: 06.06.2019, 16:18 » |
|
Děkuju. Myslíte, že by fungoval i A9Z21225?
Chránič jak chránič a každý pracuje na stejném principu! Ať je jeho číslo jakékoliv! (Myslím proudový).....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #63 kdy: 06.06.2019, 20:30 » |
|
Chránič jak chránič a každý pracuje na stejném principu! Ať je jeho číslo jakékoliv! (Myslím proudový).....
Princip je stejný, jen výsledky rozdílné, o kvalitě zpracování nemluvě. Cca 2/3 výrobců bych výrobu úředně zakázal, je to nad jejich technologické možnosti.
|
|
|
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #67 kdy: 06.06.2019, 23:16 » |
|
Řekl bych naopak že vybavil právě tak v akurátní situaci, motor byl v té chvíli pěkně rozpálený..... V reálu bych byl rád, pokud by takto chránič zareagoval, zahoření se blížilo, že zareagoval mimo svůj základní očekávaný princip by mě bylo určitě šuma fuk.
To je podobne ako s testami a diagnostikou v medicine, vzdy lepsi falosne pozitivny test na nador, HIV a pod, nez nieco neodhalit. Pri chladnicke a inych veciach s motorom by som cakal tepelnu poistku, ta by spravila to iste co chranic a bez falosneho poplachu (hoc bezpecneho). Zehlicky, bojlery, vykurovacie konvektory, elektrokotle, vsetko ma svoj havarijny termostat.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #71 kdy: 07.06.2019, 11:16 » |
|
.., můžete jen utěšovat, že vás proudový chránič chrání před požárem od ledničky. To platí i pro elektroniku.
OK, váš názor který nezmění asi žádný důkaz že . Tím nemyslím zrovna pokus Milana Hudce, ale i zkušenosti přímo z praxe. Jako vesnickej dráteník jsem toho viděl poměrně dost. Ovšem stále to nic nemění na tom, že běžná lednice, nebo PC v bytové výstavbě, není dostatečným důvodem k vynechání PCH. Je to kravina a významné snížení bezpečnosti, které se v běžné domácnosti nedá ničím omluvit
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|