Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?  (Přečteno 52116 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 05.06.2019, 11:01 »

Rád vzpomínám na časy, kdy každý řešil pravý opak - aby lednička chytla. Někdy dost dlouho trvalo než lihový podpalovač nahřál bimetal a lednička "hořela". Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #55 kdy: 05.06.2019, 15:27 »

Konkrétně to bylo zkoušeno na tomto A9Z20216.
Děkuju.
Myslíte, že by fungoval i A9Z21225?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 05.06.2019, 15:47 »

Děkuju.
Myslíte, že by fungoval i A9Z21225?
Nevím, vyzkoušejte Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 06.06.2019, 11:21 »

dle diskuze přikládám konečné řešení - jak má vypadat propojka z PEN do N v malé bytové rozvodnici

* propojka.PDF (593.41 KB - staženo 274 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 06.06.2019, 12:54 »

dle diskuze přikládám konečné řešení - jak má vypadat propojka z PEN do N v malé bytové rozvodnici

Osobně bych pane slower - "nerozhodný, pomalý " bytovou rozvodnici tak drasticky neřešil. Vrazil bych tam CY 6mm a je klid.
Hlavně ale nezapomeňte tam přitáhnout ostatní vodiče PE ( plynu, vody a topení).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 06.06.2019, 13:19 »

dle diskuze přikládám konečné řešení - jak má vypadat propojka z PEN do N v malé bytové rozvodnici
a) barvy - přívod je PEN, měl by tedy být použit vodič s barevnou kombinací zelená/žlutá a s modrým označením na konci, propojka z PEN na N můstek už má jen pracovní funkci, tam nemá zeleno/žlutá kombinace co dělat
b) můstky a propojení - pro N vodič bych průřez posuzoval podle toho, jaké je v rozvaděči jištění, pro jaký proud rozvaděč je. A pokud je to běžný bytový rozvaděč, kde je většina vývodů přes chránič(e),  neměl bych problém ani s tím, aby N vedl přímo z PEN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #60 kdy: 06.06.2019, 14:57 »

Nevím, vyzkoušejte Úsměv
Nevadí, bez vyzkoušení toho proudového chrániče s mojí ledničkou, nemůžete vědět, jestli chrání před požárem od mé ledničky, jen mě zajímalo co si o tom myslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #61 kdy: 06.06.2019, 16:18 »

Děkuju.
Myslíte, že by fungoval i A9Z21225?

Chránič jak chránič a každý pracuje na stejném principu! Ať je jeho číslo jakékoliv!
(Myslím proudový).....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 06.06.2019, 16:28 »

Hlavně ale nezapomeňte tam přitáhnout ostatní vodiče PE ( plynu, vody a topení).

V bytovom dome ? Takto vytvorite dalsi vodic, ktorym potecie cest prudu napriklad do vymennikovej stanice cez rury  kurenia. Pokial to nie je komplexne riesene na urovni celeho bytoveho domu kdesi v pivnici, nic by som nepripajal.
Dovod : bod rozdelenia bude niekde v stupacke pred bytom, vy sa tam napojite svojim PE a ten u seba prepojite na rury kurenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 06.06.2019, 20:30 »

Chránič jak chránič a každý pracuje na stejném principu! Ať je jeho číslo jakékoliv!
(Myslím proudový).....

Princip je stejný, jen výsledky rozdílné, o kvalitě zpracování nemluvě.
Cca 2/3 výrobců bych výrobu úředně zakázal, je to nad jejich technologické možnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 06.06.2019, 22:48 »

Pokus s chladnickou a chranicom ma teda nepresvedcil v prospech jeho pouzitia na tomto okruhu. Vybavoval v situacii, ked vybavovat nemal (maly az nulovy unikajuci prud).
Ci by sa spraval podobne vo velkej horucave (zavrety byt pocas dovolenky, panelak, 28 az 30 stupnov) pocas nepritomnosti majitela, je otazne.
Pomohol by typ s oneskorenym vybavenim ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 06.06.2019, 23:05 »

Řekl bych naopak že vybavil právě tak v akurátní situaci, motor byl v té chvíli pěkně rozpálený.....
V reálu bych byl rád, pokud by takto chránič zareagoval, zahoření se blížilo, že zareagoval mimo svůj základní očekávaný princip by mě bylo určitě šuma fuk.
Nicméně připravuji pokus s chrániči 30mA v serii od různých výrobců, a různých typů, ještě čekám na zapůjčení hnusovýrobků, za ty skutečně nehodlám dávat ani kačku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #66 kdy: 06.06.2019, 23:15 »

Proudové chrániče se zpožděním mají vyšší rázovou odolnost, v pokusu Milana Hudce s ledničkou by neměly nevybavit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 06.06.2019, 23:16 »

Řekl bych naopak že vybavil právě tak v akurátní situaci, motor byl v té chvíli pěkně rozpálený.....
V reálu bych byl rád, pokud by takto chránič zareagoval, zahoření se blížilo, že zareagoval mimo svůj základní očekávaný princip by mě bylo určitě šuma fuk.

To je podobne ako s testami a diagnostikou v medicine, vzdy lepsi falosne pozitivny test na nador, HIV a pod, nez nieco neodhalit. Pri chladnicke a inych veciach s motorom by som cakal tepelnu poistku, ta by spravila to iste co chranic a bez falosneho poplachu (hoc bezpecneho). Zehlicky, bojlery, vykurovacie konvektory, elektrokotle, vsetko ma svoj havarijny termostat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 06.06.2019, 23:28 »

Situace má ještě další stránku rizika, a to naprosto vysušený prach ve spojitosti s jiskřící zásuvkou dole u lednice.
Pokud je použita dvojzásuvka s jednou nevyužitou, nebo nějaký hnusopes bez clonek, je inicializace zahoření velice rychlá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #69 kdy: 07.06.2019, 09:12 »

Vzhledem k tomu, že není známé zda daná lednička při přehřátí začne vytvářet rázy a zda je na ně použitý proudový chránič natolik citlivý, že vybaví, pak se bez ověření pokusem, můžete jen utěšovat, že vás proudový chránič chrání před požárem od ledničky. To platí i pro elektroniku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 07.06.2019, 09:49 »

Nicméně souhrn opatření:
Jistič s přiměřeným In.
Chránič.
Zásuvka bez volných "děr".
Neskřípnutá šnůra.
Bezšroubová zásuvka.
Volný odvod tepla dle výrobce.
Pravidelný úklid prachu.

Situaci poněkud zlepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #71 kdy: 07.06.2019, 11:16 »

..,  můžete jen utěšovat, že vás proudový chránič chrání před požárem od ledničky. To platí i pro elektroniku.

OK, váš názor který nezmění asi žádný důkaz že  Úsměv . Tím nemyslím zrovna pokus Milana Hudce, ale i zkušenosti přímo z praxe. Jako vesnickej dráteník jsem toho viděl poměrně dost.

Ovšem stále to nic nemění na tom, že běžná lednice, nebo PC v bytové výstavbě, není dostatečným důvodem k vynechání PCH. Je to kravina a významné snížení bezpečnosti, které se v běžné domácnosti nedá ničím omluvit  podivej


* 13937892_1570037063298960_4220331675077639739_o.jpg (183.82 KB, 1152x2048 - prohlédnuto 388 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.