| | |-+  Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?  (Přečteno 45891 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 09.06.2019, 13:10 »

Tu šňůru od ledničky budete tavit na kompresoru a chladiči té ledničky?
Ne, průchodem proudu, kompresor sic rozpálený s PVC zas tak rychle nehne a mým cílem je sdělit výsledek i starším kolegům tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #91 kdy: 09.06.2019, 13:27 »

Ale třeba hne s tou tkaninou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 09.06.2019, 13:32 »

Výše rozhodné škody bude dle mého názoru individuální, a odvislá od sociálního postavení majitele.
Ztráta oněch 5tisíc někoho ani nenase.e, pro jiného je to strava na dva měsíce.
Pochybuji, že by při projektování elektroinstala ce bylo exaktně známo, jaká sociální skupina bude tu elekroinstalac i používat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #93 kdy: 09.06.2019, 13:44 »

Polopravda je stále lež.

Dle vaší filozofie. Autu svítí světla. Protože se to děje jen při zapnutém klíčku zapalování, tak to platí jen někdy, tedy jde o lež  Škleb

Proč nereaguje proudový chránič při zahoření ledničky, elektroniky a podobných spotřebičů bylo popsáno v jiných diskusích, já vám to nebudu znova opakovat,

Marně hledám. Můžete tedy alespoň vložit konkrétní odkaz kde se na toto téma píše a kde je jasný výsledek?  Tedy když už sám nemáte koule na přímou odpověď.

...


Výše rozhodné škody bude dle mého názoru individuální, a odvislá od sociálního postavení majitele.
Ztráta oněch 5tisíc někoho ani nenase.e, pro jiného je to strava na dva měsíce.

Ale co to sem Milane pleteš? Za chybějící chránič může projektant, nebo montér. Jim je zcela u zadele jestli bude plná lednice masa, zeleniny, nebo plechopiv. tito pak nesou odpovědnost i před soudem, který se nebude ptát na to kolik plechovel vypije pán za den, či týden a jesli jde o škodu za 5, nebo 10tis,. Soud bude zajímat zda tam měl PCH být, nebo ne. Schválně co by do takové zprávy pro soud pak napsal soudní znalec. Zkus se nějakého optat a pak se proti němu postavit u soudu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #94 kdy: 09.06.2019, 13:50 »

Pochybuji, že by při projektování elektroinstala ce bylo exaktně známo, jaká sociální skupina bude tu elekroinstalac i používat...
Tak ať si o chrániči rozhodne ten co platí, samozřejmě po prokazatelném vysvětlení rizik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #95 kdy: 09.06.2019, 13:55 »

I v nové ČSN jsou stále výjimky na mrazák (lednice) i na PC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #96 kdy: 09.06.2019, 14:04 »

Dle vaší filozofie. Autu svítí světla. Protože se to děje jen při zapnutém klíčku zapalování, tak to platí jen někdy, tedy jde o lež  Škleb

Marně hledám. Můžete tedy alespoň vložit konkrétní odkaz kde se na toto téma píše a kde je jasný výsledek?  Tedy když už sám nemáte koule na přímou odpověď.

...


Ale co to sem Milane pleteš? Za chybějící chránič může projektant, nebo montér. Jim je zcela u zadele jestli bude plná lednice masa, zeleniny, nebo plechopiv. tito pak nesou odpovědnost i před soudem, který se nebude ptát na to kolik plechovel vypije pán za den, či týden a jesli jde o škodu za 5, nebo 10tis,. Soud bude zajímat zda tam měl PCH být, nebo ne. Schválně co by do takové zprávy pro soud pak napsal soudní znalec. Zkus se nějakého optat a pak se proti němu postavit u soudu.


No pokud se budeme držet zvyklostního práva,  tak dospějeme k výsledku, že chránič třeba není, neb tak fnguje dejme tomu 80%lednic a průšvihů minimum.
Ona výjímka na chrániče je velice ohebná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #97 kdy: 09.06.2019, 14:21 »

No pokud se budeme držet zvyklostního práva,  tak dospějeme k výsledku, že chránič třeba není, neb tak fnguje dejme tomu 80%lednic a průšvihů minimum.
Ona výjímka na chrániče je velice ohebná.

Jsi si jistý že stejného názoru bude i přizvaný soudní znalec, či soud?

A v čem je ohebná vyjímka, která říká že lze vynechat pouze tam, kde hrozí velké ekonomické škody, kteroužto hranici pak zákon stanovil na 500tisKč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #98 kdy: 09.06.2019, 14:26 »

kteroužto hranici pak zákon stanovil na 500tisKč?

Trestní zákon. Takže nevím, zda je to použitelné i v tomto případě. Troufnu si tvrdit, že tato značná škoda není nikde jinde definovaná. Pak se můžeme dohadovat, jestli je pár kilo kančího ještě škoda malá, nebo už značná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #99 kdy: 09.06.2019, 14:31 »

Jsi si jistý že stejného názoru bude i přizvaný soudní znalec, či soud?

A v čem je ohebná vyjímka, která říká že lze vynechat pouze tam, kde hrozí velké ekonomické škody, kteroužto hranici pak zákon stanovil na 500tisKč?
TZ určuje výši škody pro společnost ve vztahu k právní kvalifikaci toho kterého jednání.
U lednice se bude hranice posuzovat velice individuelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #100 kdy: 09.06.2019, 14:46 »

Kapánek se vytratil smysl diskuse. Taky dlouho nebylo pospojování v koupelně.  tanecek
EDIT: při té příležitosti by se mohlo probrat trochu z jiného ranku, jak velké je množství větší než malé. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #101 kdy: 09.06.2019, 16:49 »

TZ určuje výši škody pro společnost ve vztahu k právní kvalifikaci toho kterého jednání.
U lednice se bude hranice posuzovat velice individuelně.

Dle výkladu kolegy p. Fraňka je taková vyjímka nepoužitelná, logicky vzato, tam kde bude hrozit škoda nad 500k, zřejmě nebude žádný laik.

Dle všeho je ta vyjímka né moc dobře definována. Možná by nebylo špatné se zeptat normotvůrce jak to myslel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #102 kdy: 09.06.2019, 18:56 »

Nepředpokládám, že příliš myslel. Normotvůrce není nejspíš vzdělán v obojím právu. Prostě to tam namastil jako obranu před nevolí neodborné veřejnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #103 kdy: 09.06.2019, 19:11 »

Tak ať si o chrániči rozhodne ten co platí, samozřejmě po prokazatelném vysvětlení rizik.
Heh?
O tom, zda tam chránič bude nebo nebude, rozhoduje projektant elektoinstalac e.
Ten, kdo platí, není zpravidla schopna kvalifikovaně rozhodnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #104 kdy: 09.06.2019, 19:38 »

Heh?
O tom, zda tam chránič bude nebo nebude, rozhoduje projektant elektoinstalac e.
Ten, kdo platí, není zpravidla schopna kvalifikovaně rozhodnout.

Ten kdo platí má právo si instalací přizpůsobit dle svých potřeb, samozřejmě v rámci možností. Pokud existuje možnost vynechání chrániče pro určité okruhy, může to tak chtít.

Nebo mu naopak někdo může osvětlit výhodu bezpečnějších variant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #105 kdy: 09.06.2019, 20:11 »

Ten kdo platí má právo si instalací přizpůsobit dle svých potřeb, samozřejmě v rámci možností. Pokud existuje možnost vynechání chrániče pro určité okruhy, může to tak chtít.
Aha. Takže ten, kdo platí (například investor bytové výstavby) určuje své potřeby (aby to co nejmíň stálo) a odsuzuje tím koncového uživatele (kaštana, co ten byt koupí) k užívání ojebané instalace.
Ten chudák kaštan neví a ani se zpravidla nedozví, že danou zásuvku nemůže použít na nic jiného, než na ledničku nebo PC...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #106 kdy: 09.06.2019, 21:00 »

Aha. Takže ten, kdo platí (například investor bytové výstavby) určuje své potřeby (aby to co nejmíň stálo) a odsuzuje tím koncového uživatele (kaštana, co ten byt koupí) k užívání ojebané instalace.
Ten chudák kaštan neví a ani se zpravidla nedozví, že danou zásuvku nemůže použít na nic jiného, než na ledničku nebo PC...
 
Projektant zas neví, kde chudák kaštan bude chtít ledničku.
Možným řešením je přilepit zevnitř obálku s klemou na PCH a podrobný návod pro případ, kdy cena masa v lednici  přesáhne 500 000,-Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #107 kdy: 09.06.2019, 21:46 »

Aha. Takže ten, kdo platí (například investor bytové výstavby) určuje své potřeby (aby to co nejmíň stálo) a odsuzuje tím koncového uživatele (kaštana, co ten byt koupí) k užívání ojebané instalace.
Ten chudák kaštan neví a ani se zpravidla nedozví, že danou zásuvku nemůže použít na nic jiného, než na ledničku nebo PC...
 


Investor bytové výstavby si nechá naprojektovat centrální chránič a je z obliga.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?