| | |-+  Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?  (Přečteno 12024 krát)
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 13.05.2019, 23:51 »

Obec v ktorej bývam nedávno postihol výpadok el. energie. Mám vcelku slušný prehľad o vn a nn vedeniach v nej a nie je mi jasná jedna vec: Dodávka v celej obci bola ešte v noci obnovená, bez napájania ostala horská chata na kopci. Nakoľko máme na kopci zariadenia  (sme telco operátor) boli sme tiež vo výpadku. Dispečing distribútora priznal výpadok v tejto časti, pričom ma informoval že majú naplánovaný výjazd meracieho vozidla.

Zbežne som prebehol vn linku, a zistil som že je rozpojená v mieste kde vzdušné káblové vedenie prechádza do zeme a ďalej pokračuje hore na kopec ku chate. Cestou má ešte niekoľko trafostaníc. Potiaľto je mi všetko zrejmé, odpojený zostal zjavne poruchový úsek.
Poobede ale energetici odpojili asi polovicu obce z dôvodu ktorý mi nie je zrejmý: Ak potrebovali mať spomínaný odpojovač bez napätia, mohli to urobiť, pričom by ostalo bez napájania do 20 domácností. Oni ale odpojili odpojovač PRED týmto, ktorý je doslova na vedľajšom stĺpe pred odbočkou na trafo vzdialené cca 1km, čím odstavili 1/4 obce.
Nedáva mi to logiku. Všetky odpínače sú so zhášacou komorou.

Nakoniec som sa dozvedel, že problém sa nachádzal na prvej trafostanici nachádzajúcej sa za odpínačom kde vn linka prechádza do zeme.
Prečo bolo nutné si odpojiť takto dlhý úsek?

Napadajú ma dve dôvody:
1. Bolo nutné zabezpečiť z dôvodu merania beznapäťový stav na prívode rozpojeného odpojovača a zároveň odpojovač za odbočkou na trafo ktoré napája 1/4 obce má nejakú závadu a nie je možné ho použiť

2. Meracia metóda poruchy vn vedenia je schopná vyhľadať poruchu až za nejakým minimálnym úsekom, odhadom si takto mohli vyrobiť "hluchý" usek linky cca 3km.
Som úplne mimo a celý problém je oveľa zložitejší alebo naopak triviálnejši?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.05.2019, 10:19 »

Když nevidím GIS, težko posoudit rozsah manipulací.
Na sloupech je SAXka?
Poruchu je třeba vymezit a ne vše lze zmanipulovat bez omezení. Pokud pak nastoupí na opravu firma, je možné, že kvůli zajištění dojde k vypnutí většího úseku.
Délka vedení nemá zásadní vliv na zjištěni poruchy, ve vymezeném úseku je ale výrazně přesnější lokalizace místa. Nejspíš dělali plášťovku a najetí.
Neuměl byste tu linku nakreslit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.05.2019, 11:02 »

Prikladám zjednodušený nákres.
Porucha bola na trafe T1 od cca 18:00, od neskorej noci do rána bol rozpojený O1. Podotýkam, že distribútor mal v tom čase poruchy aj v dôležitejších miestach ako nás (obec s 500 obyvateľmi),  predpokladal som že po rozpojení O1 ich dispečer poslal riešiť niečo väčšie a vrátili sa až ráno.  Ráno rozpojili O3 a O4 a zapojili O1, čím zabezpečili napájanie celej obce.
Dispečer mi v to ráno oznámil, že je tam porucha a plánuju výjazd meracieho vozu, pravdepodobne poobede. Okolo obeda opätovne rozpojili O1 na dobu 5 hodín až do odstránenia poruchy na T2.
Prečo rozpojili O1 a nie O2?

Všetky odpínače sú pravdepodobne SEZ OTEK 25, vzdušné vedenie je izolovné káblové v celej dĺžke.


* linka.png (7.02 KB, 737x217 - prohlédnuto 843 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Šenkýř
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.05.2019, 14:23 »

Napřed píšete, že porucha byla na trafu T1, ale odstranili ji na trafu T2. To je překlep nebo to odstraňovali na obou? Nebyla to nějaká větší porucha a tímto rozpojením si neudělali menší úseky, které potom měřili samostatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Drážní energetika, vedení vn.
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.05.2019, 15:22 »

Napřed píšete, že porucha byla na trafu T1, ale odstranili ji na trafu T2. To je překlep nebo to odstraňovali na obou? Nebyla to nějaká větší porucha a tímto rozpojením si neudělali menší úseky, které potom měřili samostatně?
To je preklep (prekresľoval som obrázok),  porucha bola na T1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.05.2019, 16:08 »

Vypadá to, že je to úsek "na vocasu",  pokud píšete, že vedení je izolovaný kabel ve vzduchu, nedivil bych se, kdyby ta zem z noci způsobila poruchu na koncovce, případně po příjezdu měřícícího vozu dělali diagnostiku i na SAXce. Každá zem na vzduchu, je nápor pro koncovky, svodiče, do jisté míry i pro samotné kabely. Vesnice s 500 obyvateli není zas tak významný odběr, aby se za každou cenu něco podcenilo.
Na druhou stranu jsou tu taky nějaké MPBP a dispečerské řízení, takže přesný důvod bude znát dispečer. Ten si taky nemůže dovolit bez rozmyslu a pádného důvodu delší omezení.
S těmi vámi uvažovanými manipulacemi máte v teoretické rovině pravdu, ale jinak to vypadá na papíře  a jinak v terénu a kdoví, co tam ještě probíhalo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.05.2019, 03:42 »



Všetky odpínače sú pravdepodobne SEZ OTEK 25, vzdušné vedenie je izolovné káblové v celej dĺžke.

O rozsahu manipulácií vždy rozhoduje dispečer. Teda  tom ako vymedziť úseky a čo vypnúť . Prečo to bolo takto vypnuté vám na tomto fóre nepovie nik. Ale je isté, že preto, aby bol vymedzený poruchový úsek a zrejme nebola zjavná príčina poruchy ako u vzduchu, ( sieť máte izolovanú) napríklad ulomený izolátor. Potom sa  to odstaví   tam, kde je to najjednoduchši e a najbezpečnejši e.
No ak zhodou náhod majú porúch viac -počasie- a počet ľudí je konečný, tak sa s tým nik nepára ,  odstaví sa a rieši následne. Osobne by som to odstavil na prechode holé-káblové vzdušné vedenie.

BTW celkom by ma tá kábelová sieť zaujímala . Nie je to bežné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.05.2019, 22:36 »

Důvod mohl být taky prozaičtější než se na první pohled zdá. S O1 jsou zvyklí manipulovat, je pěkne u cesty (není potřeba se brodil polem),  je nejspíše v nejlepší kondici apod.,  tak rozhodili radši tento sekčák, než se snažit manipulovat se sekčáky před trafostanicemi, na které nikdo roky nehrábnul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.05.2019, 15:30 »

BTW celkom by ma tá kábelová sieť zaujímala . Nie je to bežné.

Čo konkrétne je na tom také zaujimavé?

Důvod mohl být taky prozaičtější než se na první pohled zdá. S O1 jsou zvyklí manipulovat, je pěkne u cesty (není potřeba se brodil polem),  je nejspíše v nejlepší kondici apod.,  tak rozhodili radši tento sekčák, než se snažit manipulovat se sekčáky před trafostanicemi, na které nikdo roky nehrábnul.

O1 aj O2 sú rovnako staré po rekonštrukcii vedenia, O2 je na ďalsom stĺpe za O1 po križovaní cesty - miestna jednopruhová účelová komunikácia. Ale - je pravda, že ak tam dávali skratovačku, tak lepšie prístupné plošine bol práve O1!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.05.2019, 06:35 »

Čo konkrétne je na tom také zaujimavé?

O1 aj O2 sú rovnako staré po rekonštrukcii vedenia, O2 je na ďalsom stĺpe za O1 po križovaní cesty - miestna jednopruhová účelová komunikácia. Ale - je pravda, že ak tam dávali skratovačku, tak lepšie prístupné plošine bol práve O1!

Zaujímavé je že na také dĺžky je použité vzdušné kábelové vedenie. Štandardom je skôr vzdušné izolované vedenie SAX alebo AMO.

Nad tým prečo vypli A alebo B alebo C je zbytočné špekulovať, tu odpoveď nedostanete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.05.2019, 16:16 »

Zaujímavé je že na také dĺžky je použité vzdušné kábelové vedenie. Štandardom je skôr vzdušné izolované vedenie SAX alebo AMO.

Od SAX i jiných druhů závěsných kabelů se na vn sítích ustupuje. Je to slepá ulička, která žádné výrazné výhody nepřináší. Když to spadne na zem, tak to zůstane takto v provozu klidně celé dny, než si toho někdo všimne. To je problém. Podstatně menší ochranné pásmo je taky k ničemu, protože jakýkoliv provozák nerad vidí dům 3 m od plandajícího vn káblu, byť je to formálně z pohledu zákona OK.
Dnes se buď přímo kabelizuje pod zem a nebo zkrátka klasicky holé AlFe vodiče - nic mezi tím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 18.05.2019, 17:52 »

Od SAX i jiných druhů závěsných kabelů se na vn sítích ustupuje. Je to slepá ulička, která žádné výrazné výhody nepřináší. ... Podstatně menší ochranné pásmo je taky k ničemu, protože jakýkoliv provozák nerad vidí dům 3 m od plandajícího vn káblu, byť je to formálně z pohledu zákona OK.

Na horách mají závěsné kabely vn velkou výhodu v tom, že průseky nemusí mít tak velkou šířku, jako u vzdušného vedení vn. Tudíž lze vést trasy vedle současných cest a nemusí se kácet a udržovat průseky pro vzdušné vedení. A v zimě je možné jet na servis a kontrolu vedení na skútru a ne se brodit s rolbou čerstvým sněhem panenským průsekem. A rozhodně je to lacinější, než kopat těžkou mechanizací do země výkopy ve skále a v hromadách kamení. Obojí je pro přírodu šetrnější a pro reálný provoz výhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.05.2019, 19:05 »

Od SAX i PAS se ustupuje pro provozní nevýhody, ovšem nenazval bych je přímo slepou vývojovou větví, protože mimo lesní úsek v zástavbě nehrozí, že na to spadne větev a za 14 dní se přepálí drát, nebo že na tom bude ležet smrk, dráty dva metry nad zemí a při troše štěstí ho nebudou chtít domorodci na otop.
SAXKA je trochu jiná kategorie, nehrozí přepálení, udrží strom, ale opět je tam nevýhoda všech izolovaných sítí a sice nezjistitelnos t případného doteku a namáhání koncovek a vlastní izolace při blízké zemi.
Další nevýhodou je složitost oprav, AlFe se opraví i za tmy deště, mrazu celkem rychle, PAS SAX provizorně taky, ale u SAXKY to tak snadno nejde, navíc je třeba najetí.
Průseky jsou kapitola sama pro sebe, vymýtit na dopad je jediné řešení, ovšem nikdo to neudělá a ani by to nebylo pro přírodu dobré.
Co je 10m široký koridor od krajních vodičů pro 30.  metrovou soušku na kraji koridoru...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.05.2019, 06:48 »

Môj príspevok bol o kábli a nie o izolovaných vodičoch vn. Kábel je napríklad AXCES ,AXEKVCEYz ,FXCEL a izolovaný vodič  SAX, AMO. Predpokladám, že aj autor témy mal na mysli káble, inak by v trase  ťažko boli zvislé odpínače so zhášacími komorami typu OTEK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.05.2019, 10:05 »

Bol som sa pozrieť na O2, je rovnako dobre zmanipulovateľ ný ako O1. Poriadne som si pozrel na tú odbočku no... a ako by som to.. no idem si sypať popol na hlavu. Prekreslená schéma v prílohe, záhada odhalená. Mea culpa, mea maxima culpa..

Čo sa týka miestnych pomerov - sme taká podhorská kopcovitá (500-750 m.n.m) koncová obec.
Vedenie idúce pri ceste úzkou dolinou alebo spolu s nn v rámci obci je káblové (spletené vodiče s čiernou izoláciou).
Najnovšie rekonštruovaná časť (2 roky) bola riešená tak, že časť idúca poliami a lesom mimo intravilánu klasicky holými vodičmi, časť popri ceste v doline samostatne izolovanými vodičmi (nejaká jednoduchá izolácia zelenej farby, vodiče od seba vzdialené cca 30-40cm). Úsek rovnakého charakteru ale staršej rekonštrukcie je riešený káblom, miestami konkuruje údržbou telecomu - často vidieť vetvy opreté o kábel a pod. Naposledy ked na kábel spadol strom, tak zlomil aj dva susedné betónové stĺpy.


* linka.png (8.06 KB, 737x217 - prohlédnuto 425 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.05.2019, 19:34 »

Tak se to vysvětlilo. O nic nejde, ale můžete si oddychnout, že jste to tam nebyl manipulovat Mrknutí

Nojo, lesní úseky, to je někdy pro energetiku dlouhovleklý majetkoprávní problém, ze kterého nezasvěcení vidí jen ty zarostlý dráty. A že to tam v lese někdy hupne, to jsou zkrátka povolené ztráty, se kterými se počítá a nelze jim účinně předcházet.
Přenosovka umí svá práva v pásmech prosazovat razantněji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 24 dotazů.