František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #54 kdy: 19.05.2019, 18:28 »

Jen na zamyšlení...
Už jsem viděl několikrát v TV reklamu, že když budete u E ONu s elektřinou, máte zcela zdarma pravidelnou revizi bytu, domku, chaty a pod...(všehno na co máte elměr s EONem a jejich tarifem)
Kdo to bude dělat a kdo to financuje??
Určitě to nebude zadarmo dělat RT ,  který má smlouvu s E ON?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #55 kdy: 19.05.2019, 18:48 »

Jen na zamyšlení...
Už jsem viděl několikrát v TV reklamu, že když budete u E ONu s elektřinou, máte zcela zdarma pravidelnou revizi bytu, domku, chaty a pod...(všehno na co máte elměr s EONem a jejich tarifem)
Kdo to bude dělat a kdo to financuje??
Určitě to nebude zadarmo dělat RT ,  který má smlouvu s E ON?

Na téma služba pro EON tu již diskuse vesele probíhala.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38877.msg303797.html#msg303797
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #56 kdy: 19.05.2019, 19:06 »

Na téma služba pro EON tu již diskuse vesele probíhala.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38877.msg303797.html#msg303797

Omlouvám se...nepodíval jsem se! Byl to rok 2017.
Ale dříve avizovali opravy jako havárie a pod.....Nyní nově chtějí dělat jen čistě revize ,proč? zrovna revize domů,bytů když to není přímo zakotveno v normách?? Jako nutné!!
Někdo lobuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #57 kdy: 19.05.2019, 19:16 »

Počet chráničů je spíše otázka citu pro hru, stejně jak počet knedlíků k omáčce.
Jako základ bych použil:
- jeden proudový chránič pro světla,
- druhý proudový chránič pro zásuvky,

- jističe, které vypínají L i N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #58 kdy: 19.05.2019, 20:51 »

Jako základ bych použil:
- jeden proudový chránič pro světla,
- druhý proudový chránič pro zásuvky,

- jističe, které vypínají L i N.

Já bych zase použil kombinovaně... .
Jedno FI na světlo pokoje a u druhého pokoje zásuvky a obráceně!!Tak ,aby v jednom pokoji něco šlo, zásuvky nebo osvětlení ,pro případ poruchy.. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #59 kdy: 19.05.2019, 22:23 »

...
- jističe, které vypínají L i N.
Těmito jističi je možné odpojit vadný obvod a pak zapnout proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 19.05.2019, 22:48 »

Jak kde. V Praze? V Brně? V Plzni?
A kdo ji drží? Pár firem spolupracující s energetikou?
Normální firmě to nikdo nezaplatí. Já bych do toho určitě nešel.

Na bezproudí vám vždy přijede poruchovka distribuce, v případě závady na instalací odběratele se předá zákazníkovi zpět. A ano, pár firem co spolupracuje s energetikou vám vymění vypálený jistič, vodič atd.

Lidi když jsou v řiti zaplatí cokoliv, abyste věděl. A některé firmy z toho žijí, protože to nese víc než mlácení do majzlíku  tanecek


Tak jednoduché to není. Jednak se nejedná o pouhou škodu, ale škodu značného rozsahu (nemám rád pokud se to cituje nepřesně = účelově) a když si najdete co je takovou škodou, nevidím ani špetku důvodu k vynechání PCH na zásuvce pro ledničku. Osobně to považuji za závadu a tak to píši i do revizních zpráv. Zrovna tak zásuvka pro PC v domácnosti, byť na tom PC pracujete pro svou firmu, nemůže být bez PCH. Pokud zde hrozí jakákoliv ztráta důležitých dat z důsledku výpadku napájení, tak jen pitomec nepoužije UPSku.

Osobně tvrdě vystupuji proti vynechávání PCH v těchto  případech, protože jde o velmi hloupou argumentaci vedoucí ke snížování bezpečnosti u zásuvek obsluhovaných laiky. Zrovna lednice je velký spotřebič ve tř.I a s kompresorem který bývá častým zdrojem zahoření a požárů. Naopak o pár důvodů víc tam ten chránič nasadit.   podivej


Stejně jako se nám nelíbí že stále někdo dává vše pod jeden chránič, se vždy najde někdo kdo připojí lednici mimo... Navíc to někdo posvětí štemplem a život jde dál. Důležité je přeci to, že vyjímka existuje...

Já bych zase použil kombinovaně... .
Jedno FI na světlo pokoje a u druhého pokoje zásuvky a obráceně!!Tak ,aby v jednom pokoji něco šlo, zásuvky nebo osvětlení ,pro případ poruchy.. Mrknutí

Já bych se nebál zásuvkové vývody dát pod dva centrální chrániče a světla přes jističochránič e. V případě nejvyšší potřeby si provizorně natáhnou prodlužku ze zdravého chrániče.

Na druhou stranu, pokud instalací nedělal blb a nejsou někde navrtané kabely, zdrojem problémů jsou spotřebiče a prodlužky... Ty se dají vytipovat zkoušením a odstavit.    

Těmito jističi je možné odpojit vadný obvod a pak zapnout proudový chránič.
   

To je jedno z TOP řešení   Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 20.05.2019, 06:55 »

Honzo asi si ne zcela rozumíme.
Takže otázka do fóra:
2 ks zás.okruhů všeobecných,
1 zás okruh koupelna
1 zás okruh kuchyň
2ks světelných okruhů
Jednofázový přívod od EM dejme tomu 25A

Za chrániče je "potřeba utratit" 9000-kč.

Kolik a jakých konkretních typů a výrobců bys nasadil?

Tak dám dvě možnosti k zamyšlení, obě stejně fin.náročná kolem vyřknuté částky.
6ks kombíků typu A, možná zároveň G, pro každý okruh jeden

6ks chráničů typu A, možná zároveň G, dva v serii, tj.vždy pro dva okruhy, vhodně nakombinované+ jistče odpojující N.

Které řešení bude bezpečnější?
Či které lépe využije investovanou částku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 20.05.2019, 07:00 »

Tak jednoduché to není. Jednak se nejedná o pouhou škodu, ale škodu značného rozsahu (nemám rád pokud se to cituje nepřesně = účelově) a když si najdete co je takovou škodou, nevidím ani špetku důvodu k vynechání PCH na zásuvce pro ledničku. Osobně to považuji za závadu a tak to píši i do revizních zpráv. Zrovna tak zásuvka pro PC v domácnosti, byť na tom PC pracujete pro svou firmu, nemůže být bez PCH. Pokud zde hrozí jakákoliv ztráta důležitých dat z důsledku výpadku napájení, tak jen pitomec nepoužije UPSku.

Osobně tvrdě vystupuji proti vynechávání PCH v těchto  případech, protože jde o velmi hloupou argumentaci vedoucí ke snížování bezpečnosti u zásuvek obsluhovaných laiky. Zrovna lednice je velký spotřebič ve tř.I a s kompresorem který bývá častým zdrojem zahoření a požárů. Naopak o pár důvodů víc tam ten chránič nasadit.   podivej
Jaký je rozdíl v bezpečnosti spotřebiče pevně připojeného bez FI a lednice přes zásuvku bez FI?
Myšleno zásuvku k tomu určenou a jen pro lednici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #63 kdy: 20.05.2019, 07:55 »

Jaký je rozdíl v bezpečnosti spotřebiče pevně připojeného bez FI a lednice přes zásuvku bez FI?
Myšleno zásuvku k tomu určenou a jen pro lednici?

Milane domnívám se že dobře znáš rizika spojená s provozem lednice. Na kompresoru se usazuje prach, kompresor dost hřeje a po pár letech provozu je riziko zahoření velmi vysoké. Navíc pokud se to spojí s nějkou závadou na lednici, nebo napájení. Také vznícení oleje v kompresoru po nějaké závadě není až tak neobvyklou závadou jak by se mohlo zdát. Na druhou stranu podobné riziko postrádám u sporáku, nebo například bojleru.
Mám sem vložit nějakou fotku lednice která byla odpovědná za požárem zničenou kuchyň, nebo se přestaneme handrkovat? Nějak nechápu o co ti jde. Nebo dle tvého názoru nemusí být lednička za chráničem že s tím máš takový problém? TeĎ jsem zvědavý na tvůj názor  Super!

Ale upřímně už mě nebaví dokola obhajovat takovou banalitu, jakou je PCH na každé zásuvce v bytě ,nebo RD. Fakt na takové kraviny už nemám moc času. Pokud tam někdo nechce použít PCH, nese si za svoje rozuhodnutí plnou odpovědnost a je to jen jeho boj. Vlatně už mě ani tvůj názor na PC u lednice nezajímá, protože se jen těžko dozvím něco nového. JEště tak to vysvětlit zákazníkovi, nebo elektrikáři který nechodí na školení a nemá přehled, ale nechápu proč ztrácet čas vysvětlováním tohoto tobě, když to víš lépe než já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #64 kdy: 20.05.2019, 07:58 »

TeĎ jsem zvědavý na tvůj názor  Super!


Já taky  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #65 kdy: 20.05.2019, 08:54 »

Jaký je rozdíl v bezpečnosti spotřebiče pevně připojeného bez FI a lednice přes zásuvku bez FI?
Myšleno zásuvku k tomu určenou a jen pro lednici?
Někdy ten zásadní rozdíl může být právě ta zásuvka!
Pokud se vybírá pouze podle ceny nebo designu, občas se pod hezkým krytem schovává pěkná časovaná bomba

A pak je tu u chladničky ještě jeden problém - přívodní šňůra
1) asi nejsem sám, kdo už zažil stav, kdy to X měsíců fungovalo, než se zablesklo a byla tma... Ono to chvíli trvá, když chladnička stojí na kabelu, než se izolace tím chvěním poškodí
2) pokud není místo pro chladničku správně vybráno a připraveno, ty přívodní šňůry nejsou vždy dost dlouhé a připojení přes prodlužovačku tak není žádnou vyjímkou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 20.05.2019, 09:01 »

Já taky  Mrknutí
No a jelikož i prohra patří k diskuzi, tak dávám H.F. plně za pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #67 kdy: 20.05.2019, 09:14 »

No a jelikož i prohra patří k diskuzi, tak dávám H.F. plně za pravdu.

Jsi frajer.  Super!  To dnes umí stále méně lidí a vedou vědci a elektrikáři  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #68 kdy: 20.05.2019, 09:54 »

Citace
Někdy ten zásadní rozdíl může být právě ta zásuvka!

Asi před 5 lety jsem dělal posudek na samostatnou zásuvku pro mrazničku ....
Mraznička měla nahoře digi teploměr (elektroniku) ,od ní chytla izolace z plystyrénu.(asi 30-40 cm od vrchu mrazničky)...majitel naštěstí slyšel v noci praskání (spal až v 2 patře) a letěl co kde hoří.....
Pojišťovna chtěla revizi na tu zásuvku....byl tam pouze jistič. Snad kydy tam bylo FI po prohoření vy vypnulo.....šk oda ve sklepě asi 200 000.-Kč....zásuvka byla sólo až z rozvaděče...By la v pořádku!
Proto na mrazničku (ledničku) ze zkušennosti doporučuji FI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #69 kdy: 20.05.2019, 13:29 »

Podle mého názoru proudový chránič nechrání před požárem od ledničky, to už je lepší použít jistič D1A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #70 kdy: 20.05.2019, 13:42 »

Podle mého názoru proudový chránič nechrání před požárem od ledničky, to už je lepší použít jistič D1A.

Chrání, v případě svodu na kostru. Pokud to začne hořet z jiného důvodu, tak to chránič vypne až se propálí izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #71 kdy: 20.05.2019, 13:47 »

A to už hoří.
Podle mého názoru proudový chránič nechrání před požárem od ledničky, to už je lepší použít jistič D1A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.