| | |-+  Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?  (Přečteno 27319 krát)
Matěj Kaplan
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 13.05.2019, 00:12 »


Koupili jsme byt v novostavbě a bohužel nás nenapadlo zkontrolovat elektroinstala ci.
Pokud se mohu řídit podle jističů, vypadá to, že v bytě je málo okruhů pro spotřebiče. V koupelně jsou celkem 2 okruhy a to jeden okruh pro světlo + ventilátor a druhý okruh pro světlo nad umyvadlem + všechny 3 zásuvky, kde bude zapojeno: pračka, sušička, elektrický žebřík a další malé spotřebiče.

Kuchyň nám elektrikář momentálně přesekává a připravuje pro kuchyňské studio. Kuchyň by měla mít celkem 3 okruhy pro spotřebiče: Varná deska + trouba, zásuvky kuchyňská linka + led osvětlení, myčka zvlášť, lednici musel napojit na venkovní zásuvku která vede přes kuchyň. Digestoř a mikrovlnku nemáme.

Bude se muset přesekat celý byt a přidat okruhy alespoň pro spotřebiče v koupelně?
Popřípadě jak jinak to řešit?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2019, 11:53 »

Takže chcete vypracovat návrh?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Matěj Kaplan
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.05.2019, 13:08 »

Takže chcete vypracovat návrh?

Děkuji za reakci, spíše by mě zajímalo jestli je možné to takto ponechat, nebo je nutné to řešit a překopávat. Může být pračka+sušička+elektrický žebřík+osvětlení nad umyvadlem+zásuvky u umyvadla na jednom okruhu? Utáhne to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2019, 14:22 »

za reakci, spíše by mě zajímalo jestli je možné to takto ponechat, nebo je nutné to řešit a překopávat. Může být pračka+sušička+elektrický žebřík+osvětlení nad umyvadlem+zásuvky u umyvadla na jednom okruhu? Utáhne to?

Neutáhne.
Pračka (2200W),  sušička (2200W),  topná žebřík (500W),  fen (1000W). Když se vám to sejde vše najednou a jako že se to bude př běžném provozu domácnosti stávat, pak je součet 5900W, tj. cca 25A. Vy budete okruh jistit 16A.
Samozřejmě, že zde hraje úlohu i soudobost, kde ale její hodnota může být rovněž nepřijatelná.
Mít vše na jednom jističi je samozřejmě nevhodné i kvůli bezpečnosti. Vy se budete koupat/sprchovat, náhlá porucha na pračce nebo sušičce vybaví proudový chránič tohoto okruhu a tím se razantně zvýší riziko úrazu (vy se v koupelně po tmě umlátíte).
Takže......pra čka (samostatný proudový chránič),  sušička (samostatný pr. chránič),  zásuvky u umývadla (lze spojit s okruhem např. sušičky),  osvětlení (samostatný proudový chránič).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2019, 15:07 »

Jestli je tohle nová instalace v novostavbě, tak bych to zcela jistě reklamoval.
Kde je zásuvka na pračku?
Světla v koupelně jištěná B16?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.05.2019, 15:27 »

Jestli je tohle nová instalace v novostavbě, tak bych to zcela jistě reklamoval.
Kde je zásuvka na pračku?
Ona tam asi je, v koupelně jsou dva zásuvkové okruhy (viz popiska jednotlivých okruhů)  a tři zásuvky (viz text tazatele).  Pokud není v zapojení chyba, určitě bud jedna zásuvka samostatně.

Světla v koupelně jištěná B16?
Je tam B10...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Matěj Kaplan
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.05.2019, 16:24 »

Toho jsem se bál. Jedna zásuvka pod topným žebříkem a dvě zásuvky vedle umyvadla z toho jedna myšlená pro pračku - podle jističů vše na jednom okruhu ještě s osvětlením nad umyvadlem jak jsem již psal. Ve čtvrtek máme schůzku s developerem, myslíte, že je možné to reklamovat? Obávám se, že reklamaci nám neuzná stím, že to je nějak v normě... Je na to vůbec nějaká norma?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.05.2019, 16:31 »

To su tie instalacie podla projektu a so vsetkymi nalezitostami ako revizna sprava. Akurat zadanie bolo "cim viac osklbat zakaznika". Celkom by ma zaujimalo, akych znaciek su istice, akych prierezov su kable a ako vyzera kultura prace (spoje,  rozvadzac, montaz zasuviek, spinacov ...)
Bastlic domaci znaly poziadaviek by to spravil lepsie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.05.2019, 17:16 »

Je tam B10...
Okruhy č. 16 a 17?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 13.05.2019, 17:21 »

Toho jsem se bál. Jedna zásuvka pod topným žebříkem a dvě zásuvky vedle umyvadla z toho jedna myšlená pro pračku - podle jističů vše na jednom okruhu ještě s osvětlením nad umyvadlem jak jsem již psal. Ve čtvrtek máme schůzku s developerem, myslíte, že je možné to reklamovat? Obávám se, že reklamaci nám neuzná stím, že to je nějak v normě... Je na to vůbec nějaká norma?

Tak to musíte pozvat svého RT, který přímo na místě zjistí zda je instalace v souladu s platnými předpisy. Uznejte že takto na dálku to není možné posoudit. I když některé indicie nám už nyní říkají že tam pár chyb jistě je.  Osobně považuji za chybu připojení varné desky a trouby, pokud nejsou součástí setu který se ovládá společně a jsou napájené z jednoho 3f přívodu. Dále to že na ostatní zásuvky v kuchyni a myčku je pouze jeden jistič, což je minimálně porušení článku kde se píše o tom že pro každý spotřebič s příkonem 2kw a více se zřizuje samostatný okruh (pravděpodobně to bude i v návodu té myčky tak se tam podívejte). Dále nechápu dva vývody zásuvek a světel nad umyvadlo, především pokud jsou světla jištěna 16A. S tím se zároveň zkontroljí průřezy kabelů a zda vyhovují předřazenému jištění, vzhledem k uložení.
Dále to vypadá že je porušen článek o tom že všechny zásuvky mají být za proudovým chráničem 30mA a že nestačí pouze jeden PCH na celý byt.
Předpokládám že bych tam toho našel ještě trochu více.  Mrknutí Ale to bez návštěvy RT přímo v místě nepůjde.

Taky máte nárok k dodání kompletní projektové dokumentace skutečného provedení, kompletní dokumentace od rozvaděče, včetně výpočtu oteplení, prohlášení o shodě, výrobního štítku a dalších dokumentů, včetně revizní zprávy. Nemám k dispozici tehnickou zprávu, ale předpokládám že chybí svodiče přepětí. Skoro považuji za nutnost bránit se provedením nové revizní zprávy která upozorní na všechny nedostatky a rozpory s platnými předpisy. Jde o to že některé z těchto popsaných závad mohou být i OK, pokud je to podle projektu zpracovaném před platností těchto norem. Tedy další důvod k pozvání svého RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.05.2019, 17:26 »

Je na to vůbec nějaká norma?
ČSN 33 2130ed.3.


* 33_2130_7_7_5.JPG (25.81 KB, 983x66 - prohlédnuto 736 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.05.2019, 17:35 »

Okruhy č. 16 a 17?
B10 je na okruhu 15.
Okruh 16 a 17 má v popisu "světlo nad umývadlem",  což může být třeba jen příprava/vývod pro koupelnovou skříňku s vlastním osvětlením a zásuvkou.
Ale jsou to jen dohady. Je vysoce pravděpodobné, že popiska okruhů patří k jinému objektu. Elektrikář na místě zjistí víc...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 13.05.2019, 17:49 »

B10 je na okruhu 15.
Okruh 16 a 17 má v popisu "světlo nad umývadlem",  což může být třeba jen příprava/vývod pro koupelnovou skříňku s vlastním osvětlením a zásuvkou.

Ale to je stále důvod k předjištění 10A, protože vypínač v "galerce" bude opět pouze 10A a to v lepším případě, navíc předpokládám že bude připraven kabelem 3x1.5mm a tedy bude potřeba ověřit měřením a výpočtem zda předjištění vyhovuje. Často se na galerkách setkávám i s jasným požadavkem v návodu na předjištění max. 10A jističem, vyjímečně i 6A.

Můžeme se domnívat co chceme, ale důležité bude zjištění stavu přímo na místě.

* keramiag60-navod-pouziti-1.pdf (376.02 KB - staženo 285 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Matěj Kaplan
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.05.2019, 18:06 »

Všem mnohokrát děkuji za váš čas.
Mluvil jsem s instalatérém, který zrealizoval elektroinstala ci podle vypracovaného projektu a teď je již jasné, že zadání bylo ''ušetřit kde se dá". Teď jen sehnat schopného RT se kterým to na místě projdem a proberem, potřebujeme být na čtvrteční schůzku s developerem připraveni. Je tu prosím někdo kompetentní? Praha 6, středa 15.5. po 17hod. Děkuji, Kaplan.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 13.05.2019, 18:16 »

Mluvil jsem s instalatérém, který zrealizoval elektroinstala ci podle vypracovaného projektu a teď je již jasné, že zadání bylo ''ušetřit kde se dá".

to jste se ani ptát nemusel. V případě developerů je to bohužel celkem normální postup.  Nerozhodný

Teď jen sehnat schopného RT se kterým to na místě projdem a proberem, potřebujeme být na čtvrteční schůzku s developerem připraveni. Je tu prosím někdo kompetentní? Praha 6, středa 15.5. po 17hod. ,  Kaplan.

A pak aby přes noc zpracoval relevantní revizní zprávu aby byla k dispozici na čtvrteční schůzku? Tak to bych si osobně nechal fakt dobře zaplatit   tanecek  Takovéto šibeniční termíny budou asi tou hlavní překážkou  podivej  pro většinu RT
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Matěj Kaplan
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.05.2019, 19:03 »

Zatím by nejspíše stačil odborný názor na místě a zjistit tak co a jak se dá řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 13.05.2019, 19:22 »

Na to, abyste vyjádřil svůj názor o tom, že instalace není v souladu s ČSN a že žádáte nápravu nepotřebujete nic.
Uvidíte, jaké stanovisko zaujme developer.
Následně můžete přistoupit k dalším krokům, tedy předání dokumentace RT, revize, znalecký posudek, žaloba....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 13.05.2019, 19:46 »

Ono není nejšťastnější ani to, když nějaký problém způsobí reakci proudového chrániče a zhasne při tom část bytu, včetně koupelny, kde za tmy hrozí úraz při uklouznutí...
Bohužel se "šetří" a vesele se montují "centrální chrániče"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.