Autor Téma: Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?  (Přečteno 27320 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #72 kdy: 21.05.2019, 06:16 »

No a jelikož i prohra patří k diskuzi, tak dávám H.F. plně za pravdu.

  Super! Mrknutí tanecek  Začínal jsem se bát, že jsem na něco přehlédl  tanecek


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #73 kdy: 21.05.2019, 08:26 »

Podle mého názoru proudový chránič nechrání před požárem od ledničky, to už je lepší použít jistič D1A.

A pročpak je doporučen proti požáru dávat 300mA FI?(Zápalná hodnota požáru -70W)
30mA je už nadstandart!!proti požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 21.05.2019, 09:16 »

Na kompresoru se usazuje prach, kompresor dost hřeje a po pár letech provozu je riziko zahoření velmi vysoké.

Poprosim dolozit toto tvrdenie statistikou od hasicov. Co to je "velmi vysoke riziko" ? Kolko percent chladniciek hori povedzme po 5 rokoch prevadzky ?
Z poziarnych skoleni si pamatam, ze na poziar je potrebny iniciator (teplota, iskra),  horlavina a kyslik. Zapalna teplota prachu je podla vas aka ? To kompresor neda ani nahodou. Poziare nesposobuju ani stare ziarovky kompletne zaprasene a tam je teplota o dost vyssia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #75 kdy: 21.05.2019, 10:17 »

Poprosim dolozit toto tvrdenie statistikou od hasicov.

Pokud taková statistika neexistuje, nemohu jí doložit. Hasiči ve statistikách uvádějí pouze zahoření od elektriky, vyjímečně od spotřebiče. To si můžete dohledat sám. Nikde nenajdete že v roce 20XX způsobilo požár XX ledniček, XX sporáků, nebo XX žehliček.

Za svou praxi bych dokázal po dlouhém hledání v mnoha fotografiích najít asi 3 případy (tedy zdokumentováno pomocí fotek) kdy byla lednice zdrojem požáru a to z různých příčin. Pamatuji si na cca 5-6 případů u kterých jsem sám byl a minimálně dalších cca 10 případů o kterých mi osobně vyprávěl některý z kolegů. Protože neznám krom prodlužovacích přívodů (pětipsů a podobně) žádný jiný spotřebič který by nebyl tepelným a byl zdrojem tolika problémů a rizik.
Jinak takový kompresor který se v důsledku závady nerozeběhne, se rozpálí tak že se o něj bez problémů popálíte a vrstva usazeného prachu na něm, bývá i v centimetrech. Navíc na kompresoru se často nachází odpařovací miska z plastu, kde se usazují i zbytky potravin a celé místo je nedobře ochlazováno.

Celá bezpečnost je postavena na analýze rizik vzešlých ze nějakých zkušeností. Zde se jen dělím o své zkušenosti. Podrobnou statistiku si nedělám, dost si pamatuji  Mrknutí  Přijde mi úsměvné že ode mne chce přesnou statistiku někdo, kdo nedokáže ani argumentovat v diskusích konkrétními normami  Škleb 

Ale to je pouze jeden z mnoha důvodů o kterém se zde bavíme. Hlavním tématem byla zda použít PCH na zásuvku  u lednice, či nikoliv. Tedy mne nezajímá nějaký dohad s vámi o tom kolik ledniček způsobí požár, ale zda použít i u zásuvky pro lednici PCH, nebo ne. Za mne rozhodně ano a byly sem vloženy už i konkrétní články konkrétních norem, několikrát v mnoha diskusích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #76 kdy: 21.05.2019, 10:57 »

A pročpak je doporučen proti požáru dávat 300mA FI?(Zápalná hodnota požáru -70W)
30mA je už nadstandart!!proti požáru.
Chrání, v případě svodu na kostru. Pokud to začne hořet z jiného důvodu, tak to chránič vypne až se propálí izolace.
A to už hoří.
Podle mého názoru proudový chránič nechrání před požárem od ledničky, to už je lepší použít jistič D1A.
Člověk by neměl zestárnout dokud nezmoudří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #77 kdy: 22.05.2019, 06:40 »

Hlavně jestli takový X let nezkoušený chránič vypne v předepsaném čase. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.