Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?  (Přečteno 8936 krát)
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 11.05.2019, 13:22 »

Pokusím se nastínit celou situaci, dorazíte na místo a obsluha se vám snaží vlastními slovy (amatérsky) sdělit o co jde, prioritou je výroba ať se děje co se děje.
K dispozici máte vadasku a někdy i schéma, jak byste nejrychleji určili závadu a odstranili jí?

Jednou je to motor, jindy FM, někdy stroj o jeho funkci máte matnou představu.
Celkem se jedná o cca 1200 ks motorů či zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2019, 18:02 »

Pokud je prioritou výroba a schemata máte k dispozici jen někdy, tak to vás lituji. Pak se dajé prostoje zkrátit je tím, že opravu bude provádět někdo to zařízení velmi dobře zná a ví jak funguje. Jinak je to prostě o potřebě času vyzvědět informace.
Jinak pokud se týká poruch FM nebo pohonů napájených z FM, tak tam napoví hodně poruchové hlášení a paměť poruch v měniči. Pokud je stroj řízen PLC a má nějaký ovládací panel, tak se podívat jaké jsou tam možnosti diagnostiky, nebo poruchových hlášení, případně nějaký deník hlášení na stroji, nebo v nějakém nadřazeném systému, pokud existuje. To hodně napoví.
Pokud to je možné, zkusit co stroj dělá jak se chová a hlavně vytáhnout informace co má v daný okamžik výrobního cyklu dělat. Pak vyhodnotit to co dělá a co by měl dělat a podle toho postupovat dále.
U takovýchto případů je potřeba situaci řešit případ od případu. Nelze určit univerzální postup.
Každopádně provozovateli bych doporučil doplnit dokumentaci. Bez toho, pokud nemáte u složitějších výrobních linek zkušenosti a znalosti jak stroj funguje a jak je řešeno jeho zapojení, šanci na rychlé odstranění poruchy. Pokud jsu to technologie s PLC, pak u některých závad bez možnosti podívat se do programu PLC se budete trápit dlouho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.05.2019, 18:38 »

Dělat na něčem, co řídí PLC bez dokumentace a znalosti zařízení, s tím, že je člověk pod tlakem na rychlost zprovoznění, je jedním slovem vo.er.
Vzpomínám na noc strávenou na bioplynce, kde vypadávala 24V síť, do nekonečna se restartoval simatic a nikdo nic nevěděl, dokumentaci měl ředitel doma. Až po několika hodinách  se začlo rozjasňovat, když se svěřili, že to začlo po výměně  spouštěče. A protože Siemens byl drahý, dali OEZ a protože OEZ má jinak kontakty a na pomocných figurovalo jak 230 tak 24, odpálili eWon a několik pomocných relé na sběrnách. Po výbuchu zahladili stopy. Pak jsem jak idiot vytahoval dráty ze žlabů v rozvaděči a zjišťoval co ten vývod 24V všechno napájel a co to odneslo. Stejný prů.er je, když stykač předřazený FM blokuje další snímač přes PLC.
Někdy to zkrátka bez dokumentace nejde vůbec, stejně jako bez již zmíněného přístupu do chybových hlášení a znalosti jejich návaznosti.
Vadaska je málo, chce to i minimálně multimetr s frekvencí, osvědčly se mi i 10m měřící vodiče.
Když má člověk štěstí, jsou alespoň popsané kabely na obou koncích a popisy prvků v rozvaděči jsou sčíslované, jenže není neobvyklé, že nefunguje jeden stykač, tak se to přepojí na jiný a už to tak zůstane a nikdo to nenajde, protože je v jiném poli...
Základní postup napájení, jištění, spínání, nalezení podmínění chodu či blokace. Jenže to dost dobře nejde v šestipolovém rozvaděči v jednom člověku, který to zařízení vidí prvně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2019, 20:28 »

První nastoupí vylučovací metoda. Určit, co to být nemůže. Tím si člověk ušetří spoustu času běhání a pokusů - omylů. A občas i najde správné řešení.

Metoda ovšem selhává v okamžiku, kdy je závada víc, než jedna. Jednu odstraníte, a ono to nejede dál... Pak už je to na studiu zapojení, dokumentaci, kolegovi, co pomůže (víc hlav víc ví).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.05.2019, 09:42 »

Podľa skúseností z praxe doporučím,
snažte sa zoznámiť so všetkými strojmi ešte
v čase keď fungujú ako majú.
Spoznajte technologický proces vašej výroby.
Musíte poznať súvislosti, a aj vplyv funkcií stroja
na kvalitu výrobkov.
Často vás zavolajú k poruche, ale zistíte že zmetky
vznikajú špatnou obsluhou.
Stroj musíte vedieť spustiť aspoň po úroveň diagnostiky,
ideláne celý cyklus, na zvorku, zmetku, bez produkčného výrobku,
 ten nechte obsluhe.

Začnite si budovať knižnicu, návody od všetkých typov
FM, napájačov, senzorov, PLC,  jednotlivých strojov.

Pozorujte a cvičte pamäť, zistíte čo a ako často sa kazí,
zbudujte si zásoby, taký prednastavený FM pre klúčový
stroj je dar ktorý šetrí čas.

A snažte sa vypátrať a odstrániť príčiny porúch,
špatne upevnené káble, zlé chladenie, nečistoty,
a hlavne poúčajte obsluhu aby vám techniku neničili.

Vybavte sa meraním, vadaska je dnes už málo, multimeter, prenosný osciloskop,
kliešťový ampérmeter, vyhľadávač vodičov je úplné minimum.

Dobré prenosné svetlo. niekedy aj lupa.
Keď prídem k stroju, hľadám čo je inak, čo je podozrivé.

Čo je teplé a nemá byť, čo už nie je  a obvykle býva,
vždy najprv treba kontrolovať ochranné spínače, núdzové
tlačítka. Často ich obsluha ignoruje, ale omylom stlačí.

Ak máte v technológi aj pneumatiku, tak tlak a čistotu vzduchu,
trocha vody v pneumatike dokáže predstierať poruchu PLC,
nepravidolnost i sú k zblázneniu.

Kontrolujte napájania jednotlivých obvodov, ak nemáte dokumentáciu,
označte si ich ešte keď fungujú. Na niektorých strojom mám v rozvádzači
pridané aj led na jednotlivých napätiach, uľahčíte si servis.

Nechajte si prístopové body na merania prúdu kliešťami - slučky na vhodných
miestach, hodí sa pre topné obvody aj motory.

U každého nového stroja buďte pri prebratí, technici dodávateľa
vedia viac ako návod, už popredu môžete získať info o slabých miestach.


Keď to nefunguje vôbec, je to vždy jednoduchší servis, ako keď to
takzvane blbne. U prechodných a občasných chýb strávite hodiny a dni.
Perinka pod kolená, niekedy aj stolček na meranie sa hodí.

Malujte si schému, robte si poznámky ak k stroju nič nie je.

A hladajte na internete. V angličtine nájdete skoro všetko.


A posledné poučenie z minulého týždňa:
obsluhe zrušte mobil. Pol roka hľadaná nepravidelnosť stroja
bola zapríčinená práve mobilom HUAwei s dátovým prenosom
položeným kúštik od riadiacej elektroniky. Nebol vidieť, obsluha
ho mala v skrytý pod papiermi pred majstrami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.05.2019, 10:01 »

... když se svěřili, že to začlo po výměně  ...
Tohle je obecně dost důležitá věc, snažit se co nejpřesněji zjistit kdy se problém objevil a jestli se před tím nedělo něco mimořádného, něco neměnilo, neupravovalo.. .

Gratuluji a tak trochu závidím všem, kterým vždy všichni poctivě zaznamenají všechny důležité změny do dokumentace
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 12.05.2019, 10:18 »


Gratuluji a tak trochu závidím všem, kterým vždy všichni poctivě zaznamenají všechny důležité změny do dokumentace

Jiří, to je zbožné přání, ktreré, ale v 90% případů neplatí. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 12.05.2019, 14:52 »

Deset minut věnovaných získání schematu stroje vyváží 10hodin hledání závad na stroji bez schematu.
Navíc ze zákona je povinností provozovatele vlastnit návod k obsluze a potřebná schemata a dokumentaci.  Není to povinností údržbáře, ale majitele.
Povinností výrobce stroje bylo vždy dokumentaci dodat i se strojem a to se striktně dodržuje.

Detektivní práci na hledání schemat a návodů je nutné provádět  hledáním dokumentace ve vlastní firmě (ať vytištěné či na CD někde ve skříních údržby a zejména v kancelářích hlavního mechanika, investičního oddělení, nákupu..)
Nejefektivnějš í je nákup kopií schemat od výrobce, nebo přímo stažení z jejich protálu.
Vyplatí se zapátrat a sehnat i podobný stroj starší či novější stejného výrobce, filozofie ovládání a pohonu bývá podobná.
Ofocením štítků motorů, složitějších celků (řídící systémy a jejich karty, měniče, převodníky, funkční relé...) a zapátráním na Google se dostanete k doporučeným zapojením výrobců a pochopením funkce.
Veškerou dokumentaci na "mastných papírech" s poznámkami, obrázky atd. prožeňte skenerem či nafoťte a přidejte k dokumentaci stroje.   
 

Jinak
80% poruch vzniká na periferiích mimo rozvaděč (koncové spínače, snímače, elektropneu a hydrorozvaděče, kabeláž, motory, topidla...)
Mezi ně patří i mechanické poruchy transformující se do eletrických obvodů (přetížení, zadírání, kmitání a vibrace, ucpávání filtrů, úniky kapalin, přehřívání...)
10% poruch je z opotřebení kontaktů zejména výkonových (stykače, řelé, jističe) a z vysychajících elektrolytický ch kondenzátorů (zdroje, měniče...)
5% je z neošetřeného přepětí (konstrukčně či zanedbáním údržby - dožilé či chybějící varistory, RC členy a diody, podceněné ochrana proti blesku a přepětí)

Zbytek poruch je o nervy, zejména ty nahodilé. Ty se bez schemat ani najít nedají.

Nahodilé poruchy se dají rychleji zjistit s obsluhou, která nekecá, netušuje a má dobrý pozorovací talent a zájem na odstranění poruchy a ne na jejím trvání. V dialogu údržbáře s obsluhou je mnohdy důležitější psychologie, než odbornost obsluhy.
Důležitý je též pohovor s technologem, předákem apod. někdy ani porucha není poruchou ale nedodržením technologické kázně, neproškolení obsluhy atd.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.05.2019, 16:14 »

Mnohdy pomůže "výslech" pracovníků, kteří byli poblíž stroje v okamžiku poruchy, pokud si všimli nějaké nepravidelnost i v chodu, zvuků a podobných projevů těsně před zastavením stroje, k identifikaci místa odkud se porucha rozvinula. Nemusí se jednat ani o obsluhu daného zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.05.2019, 06:26 »

děkuji všem kolegům za podněty, bohužel ke konci měsíce končím jako směnový elektrikář, ale všech rad si velmi vážím - robert
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 14.05.2019, 07:32 »

Kolega Kurka postup popsal velmi dobře, jen bych dodal, že takovou opravu nemůže provádět elektrikář sám pakliže chce uspět. Ze své zkušenosti vím, že je potřeba mít k ruce i dle typu zařízení  člověka /nebo i více/ co ovládá MaR, pohony, ví něco o strojích...... s Vadskou se většinou neuspěje, např. pokud jsou někde obvody MaR je třeba měřit proudové smyčky, rozlišit analogové a digitální vstupy a výstupy, procesním generátorem nasimulovat stavy.....zjed nodušeně, elektrikář umí změřit impedanci, MaRák zase proudové smyčky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100