Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?  (Přečteno 18517 krát)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 03.05.2019, 11:59 »

Vzhledem k tomu, že u nás ve firmě čas od času figuruji jako člověk co by měl vše ze silové elektro znát a umět i když tomu tak není Škleb ,  tak jeden z posledních dotazů co na mě směřoval mě docela dostal, byl věnován stožárům veřejného osvětlení, všichni jistě znáte, že starší stožárová výzbroj je v IP00 a novější je IP20 nebo IP40, ale samotný stožár žádné definované krytí nemá, to mi potvrdil i technik od nejmenovaného výrobce.
Tím, že do stožáru vložím svorkovnici s pojistkou, tak z něho vytvořím "rozvaděč" nebo elektrickou přechodovou krabici.

Jaký předpis (norma, vyhláška, nařízení ...) řeší tuto problematiku, případně jak se k tomu postavit z hlediska elektrické revize, když stožár není elektrické zařízení (nemá výrobní štítek s parametry),  ale slouží jako kryt elektrického zařízení. Jak se definuje závada na krytu, který není podle 60529.

Jsem zvědav na vaše reakce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.05.2019, 14:34 »

Stožár je výrobek, který je součástí světelné instalace. Světelná instalace je tvořena stožárem, kabelem, svítidlem, stožárovou rozvodnicí a uzemněním. Nové osvětlení je podle ČSN EN 40-5 a ČSN 33 2000-7-714 ed. 2. Krytí je podle čl. 714.41. U starých stožárů bych krytí posuzoval podle čl. 4.1.1.3 ČSN 33 2310.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.05.2019, 15:12 »

Proto taky někteří výrobci stožárů dodávají pojistkovou "rozvodnici" v rozumném krytí, třeba Vysto Kobylí: EKM 1261 (IP55). Vleze se do stožáru 100 mm. To už většinou stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2019, 06:57 »

Díky, hned si to prostuduji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2019, 07:22 »

Tak jsem to nastudoval.
ČSN EN 40-5 - Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

Tato norma řeší zámečnické zpracování, ale ohledně elektrického krytí tam nic není.

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

Řeší prostředí
"
714.51 Obecné předpisy
714.512 Provozní podmínky a vnější vlivy
714.512.2 Vnější vlivy
714.512.2.1
Doplňuje se:
Třídy vnějších vlivů pro okolní teplotu a klimatické podmínky závisí na místních podmínkách. Všeobecně se
doporučují tyto třídy:
– okolní teplota: od –40 °C do +5 °C (AA2) a –5 °C do +40 °C (AA4);
– klimatické podmínky: od 10 % do 100 % (AB2) a od 5 % do 95 % (AB4),
Třídy stanovené pro dále uvedené vnější vlivy jsou minimálními požadavky:
– přítomnost vody: AD3 (vodní tříšť);
– přítomnost cizích předmětů: AE2 (malé předměty).
Třídy ostatních podmínek vnějších vlivů závisí na místních podmínkách.

POZNÁMKA Ostatní třídy vnějších vlivů, například korozivní látky, mechanický náraz, sluneční záření atd.,  se mohou použít v určitých podmínkách (viz IEC 60364-5-51).

714.512.2.105
Elektrické zařízení musí mít stupeň ochrany krytem, daný konstrukcí nebo instalací, nejméně IP33.
POZNÁMKA 1 V některých případech může být nezbytné v závislosti na podmínkách provozu nebo čištění, požadovat vyšší stupně ochrany krytem.
POZNÁMKA 2 Požadavky na konstrukci a bezpečnost svítidel jsou uvedeny v souboru IEC 60598.
"

Takže v podstatě bych měl chtít kupovat sloup co bude mít IP min IP33. Podle 714.512.2.105, ale na stožáru štítek není a nejsem si jist jestli je někdo zkouší, věřit výrobci, že pokud kus železa nazývá stožárem VO, tak se automaticky bere, že splňuje IP33 je .... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.05.2019, 08:07 »

A nebude stačit, že se to krytí bude týkat svorkovnice a kabeláže uvnitř a samotného svítidla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.05.2019, 09:16 »

Tak jsem to nastudoval.
ČSN EN 40-5 - Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

Tato norma řeší zámečnické zpracování, ale ohledně elektrického krytí tam nic není.

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

Řeší prostředí
"
714.51 Obecné předpisy
714.512 Provozní podmínky a vnější vlivy
714.512.2 Vnější vlivy
714.512.2.1
Doplňuje se:
Třídy vnějších vlivů pro okolní teplotu a klimatické podmínky závisí na místních podmínkách. Všeobecně se
doporučují tyto třídy:
– okolní teplota: od –40 °C do +5 °C (AA2) a –5 °C do +40 °C (AA4);
– klimatické podmínky: od 10 % do 100 % (AB2) a od 5 % do 95 % (AB4),
Třídy stanovené pro dále uvedené vnější vlivy jsou minimálními požadavky:
– přítomnost vody: AD3 (vodní tříšť);
– přítomnost cizích předmětů: AE2 (malé předměty).
Třídy ostatních podmínek vnějších vlivů závisí na místních podmínkách.

POZNÁMKA Ostatní třídy vnějších vlivů, například korozivní látky, mechanický náraz, sluneční záření atd.,  se mohou použít v určitých podmínkách (viz IEC 60364-5-51).

714.512.2.105
Elektrické zařízení musí mít stupeň ochrany krytem, daný konstrukcí nebo instalací, nejméně IP33.
POZNÁMKA 1 V některých případech může být nezbytné v závislosti na podmínkách provozu nebo čištění, požadovat vyšší stupně ochrany krytem.
POZNÁMKA 2 Požadavky na konstrukci a bezpečnost svítidel jsou uvedeny v souboru IEC 60598.
"

Takže v podstatě bych měl chtít kupovat sloup co bude mít IP min IP33. Podle 714.512.2.105, ale na stožáru štítek není a nejsem si jist jestli je někdo zkouší, věřit výrobci, že pokud kus železa nazývá stožárem VO, tak se automaticky bere, že splňuje IP33 je .... .

Jste si jist, že tato norma se týká VO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.05.2019, 13:44 »

Takže v podstatě bych měl chtít kupovat sloup co bude mít IP min IP33. Podle 714.512.2.105, ale na stožáru štítek není a nejsem si jist jestli je někdo zkouší, věřit výrobci, že pokud kus železa nazývá stožárem VO, tak se automaticky bere, že splňuje IP33 je .... .
Samotný sloup bez ničeho dalšího není elektrické zařízení, ale jenom nosník. Vitrína bez zářivky a vypínače také není elektrické zařízení. Když mají potom všechny dodatečně montované komponenty alespoň IP33, tak je to v pořádku. Ani si neumím představit, že by na stožáru bylo uvedeno nějaké IP, protože ty kryty se v rámu znatelně viklají, ať jsou nové nebo staré. Hlavně, že rozvodnice pod krytem má IP43 nebo 54. Nic se nemá přehánět, nejhorší jsou "nedobytné" rozvodnice a potom ty sklopné vynálezy, kdy se člověk k rozvodnici nedostane bez sklopení stožáru.

Jste si jist, že tato norma se týká VO?
Určitě se týká.


* 111.jpg (377.54 KB, 1697x759 - prohlédnuto 424 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.05.2019, 15:18 »

ČSN 33 2000-7-714 sice vyšla již v edici 2, ale přesto je zde v časopise Elektro užitečný článek s komentářem pana Karla Dvořáčka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.05.2019, 15:22 »

Zkusím dát link znovu:
zde v časopise Elektro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.05.2019, 15:23 »

http://www..../elektro/casopis/tema/nova-norma-csn-33-2000-7-714-pro-venkovni-osvetleni-krok-zpatky--14753
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.05.2019, 15:24 »

Tak si to zkuste dohledat - Elektrika odkazu nějak mrší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.05.2019, 15:28 »

Ta "neznámá značka v odkazu jsou "odbornecasopis y".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.05.2019, 15:34 »

Je mi líto, ale s tímto pro mne Elektrika skončila.
Pokud nelze upnout odkaz (který je k věci),  tak nevím proč ztrácet čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.05.2019, 16:57 »

Citace: Radim Strycharski link=topic=41397.msg325412#msg325412
Určitě se týká.

[/quote
První odrážka z tvého obrázku.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 06.05.2019, 18:47 »

První odrážka z tvého obrázku.....
No, VO z veřejné rozvodné sítě je asi specifické a asi to není automaticky všechno VO. Napadá mě venkovní pětidrát se svítidly na distribučních sloupech. Takové osvětlení je zřejmě podle tohoto předpisu (pro ČEZ):



* standardy-vo_cez-energeticke-sluzby_final.pdf (1026.85 KB - staženo 255 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 07.05.2019, 07:13 »

To co tu píšete je v souladu s platnou normou tedy stožarová výzbroj IP33 a lepší, ale i nyní se dá koupit výzbroj, která má jen keramický (plastový) spodek s jednou pojistkou a krytím IP00. Zatím jsem nikdy VO neřešil, ale pár stožáru poničených vandali už jsem viděl a tyto holé svorkovnice pod těmi kryty skutečně jsou, jak mohli být zlegalizovány (zrevidovány).

Možná se do toho zbytečně zamotávám, až někdy budu projektovat VO raději to budu řešit podle platné normy, prostě výzbroj musí mít minimálně IP33. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 07.05.2019, 07:58 »

V Brně je to jednoduché, jakmile to dělá přímo TSB je to dopraseno a je tam to nejlevnější, protože to po nich nikdo nepřebírá.
Jakmile to dělá někdo v rámci přeložky, investiční výstavby, vysoutěžené opravy,..... musí to být tip ťop.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
 KOOPERATIVA: Katalog stožárů a příslušenství
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 #EH: Stavba stožárů (teorie) ...
 TIP na osvětlovací stožáry ELV PRODUKT
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Jak se určoval průhyb holého vedení mezi sloupy?
 Co je pro vás rozhodující v případě volby výrobce stožárů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100