Autor Téma: Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?  (Přečteno 18816 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 07.05.2019, 08:01 »

V čem je problém? Juknu do katalogu a je tam IP54.

Svorkovnice IP20 patří do sloupů, kde je spodní část chráněna ještě paticí s těsnými dvířky proti zatékání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 07.05.2019, 10:01 »

V čem je problém? Juknu do katalogu a je tam IP54.

Svorkovnice IP20 patří do sloupů, kde je spodní část chráněna ještě paticí s těsnými dvířky proti zatékání.

A to je přesně ono, kde je napsáno jaké krytí mají ty těsnící dvířka Úsměv. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 07.05.2019, 10:05 »

A to je přesně ono, kde je napsáno jaké krytí mají ty těsnící dvířka Úsměv. ?

Tady nastupuje zkušenost. Dokud jsou kryty OK, tak svorkovnice drží. Při údržbě stačí vymést pavouky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 07.05.2019, 10:11 »

Je my jasné, že z praktického hlediska jsem schopen posoudit zda je to ok a nebo není, ale chtěl bych to mít podložené nějakým papírem a ten prostě není. Třeba smyčkovací skříň s pojistkama štítek s krytím má, ale stožár kde je v podstatě to samé tak ne. Proto jsem na začátku založil toto téma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 07.05.2019, 10:15 »

Pokud bych chtěl trvat na certifikovaném krytí všech svorkovnic, celý Chomutov se v noci ponoří do tmy.

Je to zřejmě nedořešené. Výrobce sloupu (strojař) se nedomluví s elektrikáři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 07.05.2019, 11:30 »

Taky mne zajímal názor normotvůrce na "zařízení pro veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě“.
Zkusím článek vyexportovat do PDF.

* CSN332000-7-714_krok-zpatky.pdf (166.35 KB - staženo 118 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.05.2019, 11:43 »

Tahle kopie je čitelnější - nemá oříznuté okraje.

* CSN 33 2000-7-714 venkovni osvetleni.pdf (164.7 KB - staženo 131 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 05.06.2019, 17:47 »

Potom jsou ještě případy, kdy na štítku krytí uvedeno je, ale je to ve stylu např. IPX4 nebo IPX5, což je taky tak nějak k ničemu.  Pláč


* Štítek 1.jpg (118.47 KB, 809x451 - prohlédnuto 249 krát.)

* Štítek 2.jpg (233.86 KB, 1178x619 - prohlédnuto 228 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 05.06.2019, 20:50 »

Taky mne zajímal názor normotvůrce na "zařízení pro veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě“.
Zkusím článek vyexportovat do PDF.

Tak nějak nechápu nad čím autor článku v tezi o onom VO coby součástí veř. rozv. sítě dumá. Evidentně je tím myšlen lampák přifařený k sekunderce, běžný vesnický kolorit. Tam není o čem dumat, světlo na sloupu je chráněno jako konzole polohou a samočinným odpojením...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 05.06.2019, 23:14 »

Tak nějak nechápu nad čím autor článku v tezi o onom VO coby součástí veř. rozv. sítě dumá. Evidentně je tím myšlen lampák přifařený k sekunderce, běžný vesnický kolorit. Tam není o čem dumat, světlo na sloupu je chráněno jako konzole polohou a samočinným odpojením...
Polohou pro laiky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 05.06.2019, 23:37 »

Že by si laik řekl, že půjde vyměnit výbojku ve VO doma na vesnici - klasický rozvod nn s tzv." pátým drátem"? Vezme vysokozdvižnou plošinu nebo elektrikářský žebřík a vyleze na betonový nebo dřevěný sloup vrchního vedení do výšky 6 m?

Tam si myslím, že lze uvažovat ochranu polohou pro všechny s vyjímkou pracovníků distribuce a místního správce VO!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 06.06.2019, 07:58 »

Ale to ano, souhlasím.
Nicméně projektant a následně revizák se budou řídit dle jaké normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 06.06.2019, 19:50 »

Hovoříme-li stále o sítích s vodiči AlFe, pak tyto jsou upevněny na konzoli DS takže spadají pod PNE 33 0000-1, která ochranu polohou (3.2.2.1) připouští i v místech přístupných laikům.
Nově budovaná zařízení bude muset projektant konzultovat s DS minimálně podle interní metodiky 0051r00/02
Citace
Se souhlasem provozovatele venkovní sítě nn je možné na podpěrné body umisťovat izolované rozvody a svítidla veřejného osvětlení, veřejný rozhlas atd.. Zařízení cizích subjektů musí být vždy majetkově oddělena.
Například při montáži veřejného osvětlení bude distribuční rozvod čtyřvodičový a veřejné osvětlení samostatně vedeno vedením ze slaněných izolovaných vodičů a upevněno samostatnými armaturami na společných podpěrných bodech. Svítidla budou umístěna na podpěrných bodech distribučního vedení a připojena na samostatné vedení.
Umístění cizích zařízení je nutné projednat s provozovatelem sítě nn. Provozovatel stanoví technické podmínky pro upevnění těchto zařízení s ohledem na dodatečné mechanické zatížení sítě, údržbu sítě a další výhledy sítě (posilovací vývody apod.) Provozovatel sítě nn upozorní žadatele na povinnost zdemontovat případně přeložit zařízení při úpravách a rekonstrukcích sítí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 06.06.2019, 20:12 »

Hovoříme-li stále o sítích s vodiči AlFe, pak tyto jsou upevněny na konzoli DS takže spadají pod PNE 33 0000-1, která ochranu polohou (3.2.2.1) připouští i v místech přístupných laikům.
Nově budovaná zařízení bude muset projektant konzultovat s DS minimálně podle interní metodiky 0051r00/02
Ano přesně tak, rýpnul jsem úmyslně, neb hodně projektantů nic jiného než 4-41 nezná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
 KOOPERATIVA: Katalog stožárů a příslušenství
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 #EH: Stavba stožárů (teorie) ...
 TIP na osvětlovací stožáry ELV PRODUKT
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Jak se určoval průhyb holého vedení mezi sloupy?
 Co je pro vás rozhodující v případě volby výrobce stožárů?