| | |-+  Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?  (Přečteno 23240 krát)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 01.05.2019, 17:24 »

No vida. V tomto případě je na vině někdo před vámi. Totiž přizdil tam blbě tu verandu, tak že nejde otevřít HDS, za to distribuce nemůže.

Záleží jestli pod HDS není rovnou schodiště, to by neprošlo. Přemístit méřením kamkoliv, je u ČEZu podmíněno schválením na základě žádosti. Reálné to je...
Chce to ideálně skloubit dohromady přesun HDS a RE.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan01
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 01.05.2019, 17:39 »

Ano, taky si myslim ,  ze se na tom nekdo vyradil.  A myslite si ze neni realne  nahlasit jen rozplombovani z duvodu opravy a nechat rozvadec tam kde je?  Kdyz uz pred nima zminim neco o umisteni RE, tak pevne verim, ze se toho chytnou a budou vymyslet. S tou hds nevim jak to maji s rozmerama. Jestli tam maji nejake pasmo, nebo staci aby byla umistena nad poslednim schodem...
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.05.2019, 18:26 »

Jestli nechcete mít rozflákanej brizol, tak snad raděj mlčte.
Jestli si to umíte opravit, nechte si vyměnit HDS a RM dejte na fasádu.
Nevím, z které strany máte ukončenou přípojku na chalupě, ale na tu by to osadit šlo, pokud tedy nebude pod HDS i RM schodiště.
Pokud budou chtít osadit svodovou přípojku na základě  zjištěného stavu, ani se moc nelze divit. Ale lze očekávat, že osazení RM na vnější fasádu bude kvitováno s nadšením, byť to zůstane za plotem.
Tohle je zářný příklad toho, jak lidová tvořivost zkomplikuje pravidelné kontroly i odstranění poruchy. Někdo si to obezdí, jiný tam dá pergolu, další si přes HDS vybuduje zastřešení, zarovná ji dřevem na zimu a různým bordelem, nebo ji obloží polystyrerem až ji nejde otevřít  a pak se hrozně diví a nadává, ale nakonec, když chce svítit, tu skříň ještě rád zpřístupní a dobře mu tak...
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #21 kdy: 01.05.2019, 18:57 »

Jeden známý si zateplil RD který dostal od rodičů...Zatep lovací fima vše zamazala i s HDS na fasádě...že on a potažmo jeho rodiče tam nikdy nebyli anení potřeba tam chodit!
Dobře vše se zateplilo....j enže v RD byl jen jednofázový přívod! Mladý člověk si chtěl udělat novou kuchyni, prádelnu a další spotřebiče dnešní doby...Zavolal elektrikáře ať mu udělá novou instalaci i z přívodem na 3fáze...
To byl boj s hledáním staré HDS (byli v něm 3 fáze ale zapojena jen jedna) a rozflákáním části zateplení....n ový odvod z HDS do nového ER....
Pak litoval že to neudělal před zateplením...s tálo ho to hafel peněz za opravy!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan01
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 01.05.2019, 19:33 »

Jestli nechcete mít rozflákanej brizol, tak snad raděj mlčte.
Jestli si to umíte opravit, nechte si vyměnit HDS a RM dejte na fasádu.
Nevím, z které strany máte ukončenou přípojku na chalupě, ale na tu by to osadit šlo, pokud tedy nebude pod HDS i RM schodiště.
Pokud budou chtít osadit svodovou přípojku na základě  zjištěného stavu, ani se moc nelze divit. Ale lze očekávat, že osazení RM na vnější fasádu bude kvitováno s nadšením, byť to zůstane za plotem.


Tohle je zářný příklad toho, jak lidová tvořivost zkomplikuje pravidelné kontroly i odstranění poruchy. Někdo si to obezdí, jiný tam dá pergolu, další si přes HDS vybuduje zastřešení, zarovná ji dřevem na zimu a různým bordelem, nebo ji obloží polystyrerem až ji nejde otevřít  a pak se hrozně diví a nadává, ale nakonec, když chce svítit, tu skříň ještě rád zpřístupní a dobře mu tak...

Jestli mi chcete poradit, tak prosim se mnou nejednejte jako s blbcem, v opacnem pripade mlcte vy. O omitku mi opravdu nejde. Hds chcu posunout, at je vse tak jak ma byt. Svod mam vicemene nad hds vzduchem. Je sice hezke ze radite at si er dam ven, ale rad bych uvital i argumenty, v cem je to plus mit er na opacne strane zdi a jestli to je jedine mozne reseni. Opravdu bych to chapal, kdyby ta stena byla u cesty. Proto me docela zajima jestli to nejde vyresit ponechanim na miste a formou opravy.  Ale asi se s takovou nic kloudneho nedozvim. Ne opravdu hdsku nechci nikde zazdivat ani maskovat. Nevim kde jsem se o tom zminoval, ze tady pisete zarne priklady. Me zajima jedina vec a to je vymena er skrine a pripadne ponechani uvnitr verandy. Jestli je to mozne nebo ne, pripadne jake jsou postupy v praxi. To ze mi napisete ze si ji mam dat ven je informace pro me uplne k ho....u
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 01.05.2019, 20:40 »

Nedůtklivost stranou, už mě několikrát poslali měnit HDS a když upad kus brizolu, dělala se půlka stěny na náklady firmy, byť příčina k přesunutí byla právě nepřístupnost pro techniky ČEZu, kterou způsobil odběratel.
Proto  rovnou uvádím, že načatý brizol je prů.er a vyžaduje odbornou opravu. Stejně tak se může stát, že nepůjde posunout, kvůli krátkému odvodu, proto to raděj mlčet, než opravovat půl chalupy při vysekávání nového HDV, pokud k tomu tedy nechcete přistoupit z gruntu a vyměnit vše, což je zodpovědný přístup.
S přesunutím měření ven jste začal vy. Dokud vám na desce visí zaplombované hodiny, nikdo vás nedonutí je dávat ven, pokud nebude rozvaděč v havarijním stavu, nebo bude nevyhovující pro sazbu.
Když nahlásíte rozplombování kvůli opravě a místo toho stávajícího osadíte nový rozvaděč, od kterého budete mít i platnou RZ, v podstatě taky o nic nejde.
Já osobně jsem raděj, když mi cizí nezvaní hosté lezou do domu, ať si to odečtou a vymění venku, takže to je jedna z výhod, další je že "neskryté" měření nevypadá podezřele, byť dnes, v éře digitálů se magnetičtí mágové nechytají, takže o nic nejde.
B důsledku v PP je podstatné, že přemístění měření při rekonstrukci se zachováním parametrů doporučují, nikoli nařizují.

Takže když chcete jen  přesunout HDS, zavolejte si na zákaznickou linku distributora, přijede technik a domluví s vámi podmínky přeložky, případně vyplníte žádost o přeložku. Takový je oficiální postup.
Zaznamenáno
Jan01
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 01.05.2019, 20:57 »

Dekuji,  hdsku potrebuju posunout, aby v budoucnu  nebyl problem pri zateplovani. Samozrejme by byl problem s hdv a pocitam s tim ze by se menil zaroven s hds. Nastesti je to jen relativne kousek.  Hds by se posouval smerem po privodu, takze to by bylo ok.  Zacnu to resit s cezem. Dekuji mockrat
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 01.05.2019, 21:10 »

S tím zateplováním pozor, obnáší to vytažení skříně ven, ale nemůže tak zůstat pět let, než začne akce fasáda, případně je na to při konzultaci upozornit a nechat osadit HDS s průchodkami (na sloup),  která se přišroubuje na stěnu a pak je čas. Skříň do zdi totiž nemá průchodky a pověšenou na zdi ji osídlí hmyz, ptáci, myši, bordel, pokud se včas neobloží polystyrenem.
Dvířka musí lícovat se zateplením, o utopených skříních už jsem psal. Informujte je kolik polystyrenu tam plánujete.
Když zateplujete, vyplatí se to měření přendat ven, protože kdyby došlo ke kabelizaci obce, budou se připojovat do měření a proto je výhodnější mít to venku s přípravou na přívod ze země. Pak nehrozí poškození opravené fasády.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 02.05.2019, 05:33 »

Plus je v tom, že až budete chtít navýšit příkon nebo sazbu tak vám to u měření v bytě nemusí povolit. Druhak tam nemusí být nijak extrovní přívod z HDS. 

Takže je to lepší řešit před fasádou, pak jsou to náklady pro vás navíc.

A myslím že tuhle litinku už nikdo posouvat nebude, spíš jí vybouraji a na nový místo se dá nová. Jak píše kol. Hrubý, lepší si domluvit tu na povrch už jen kvůli tepelný mostům. Vhodné taky může být, připravit v RE ve fasádě kopoflex do země, kdyby došlo k rekonstrukci distribuce na kabelovou. Pak se to jen elegantně protáhne bez bourání.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan01
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 02.05.2019, 19:14 »

Dekuji za odpovedi. Zeptam se jeste na posledni vec. Muze zadat o rozplombovani elektromeru a nasledne opravy clovek z vyhlaskou nebo to musi byt vylozene elektromontazn i firma ci zivnostnik? Dekuji
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 02.05.2019, 20:12 »

Dekuji za odpovedi. Zeptam se jeste na posledni vec. Muze zadat o rozplombovani elektromeru a nasledne opravy clovek z vyhlaskou nebo to musi byt vylozene elektromontazn i firma ci zivnostnik? Dekuji

Žádat může kdokoliv ale elektroinstala ční práce má provádět elektrikář s "padesátkou". Krom výměny jističe (opravy) se dokládá vždy revize.

Samodomo zásahy nedoporučuji, nejlépe to svěřit někomu kdo ví co dělá, jinak si můžete udělat zbytečné problémy.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.