U nás je standart DYN 1.Investor z Německa požaduje DYN 5.
Zrovna jsem narazil na stejný problém.
Německá firma vlastnící českou fabriku. Svávající trafačka ještě původní z minulého režimu Dyn1. Teď se bude stavět nová hala, s ní nová trafačka, do které se budou přepojovat i stávající rozvody. Německá firma že si sama dodá trafa, no samozřejmě jsou Dyn5.
Napojím-li takovéto trafo hned na hlavní rozvaděč jako "c/a/b", pak všechno předpokládám bude fungovat ve stávajících provozech tak jak má, nicméně - nebude něčemu/někomu vadit, že fáze L1 není ze svorky "a" trafa, ale ze svorky "c"?
Říká nějaká naše norma, že je nutno upřednostňovat či vyloženě používat Dyn1?
V knize Vl. Hrbka "Instalace, provoz a údržba transformátorů" je podrobnější vysvětlení. Mohu vám zaslat třeba kopie těchto několika stránek, máte-li zájem.