Autor Téma: Jaký typ závitu používáte u průchodek a vývodek?  (Přečteno 17925 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 20.04.2019, 13:10 »

Metrické výrobky jsou na první pohled festovnější, s Pg se zas trochu lépe dělá/manipuluje při utahování, které preferujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.04.2019, 14:18 »

Při rozšiřování instalace a opravách se mi líbí dělená od OBO, myslím, že má M závit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.04.2019, 14:36 »

Já se přiznám, že mám raději Pg.

Vůbec jsem nepochopil proč se zavedený systém začal nahrazovat něčím novým, vždyť je to jedno, jaký je závit, hlavně když to všichni umí vyrobit a to umí s ohledem na to, že se systém Pg používá již 100 let. Zase se v jednoduché věci vytvořil problém zásluhou EU a zejména Němců. Slouží to pouze k tomu, že mám v zásobách dvakrát tolik materiálu tohoto sortimentu, protože samozřejmě nejde použít M tam, kde je příprava na Pg a naopak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.04.2019, 16:37 »

Staré instalace mají většinou Pg a tak při opravách jedu v Pg a také se mi líbí dělené vývodky od OBO.
Nové instalace se vyznačují metrikou, protože většina komponent na trhu je již připravena na metrické vývodky.
Nejhorší je když je to namícháno. To aby člověk vozil náklaďák všemožných rozměrů od obou dvou druhů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2019, 18:30 »

Až se vám podaří narvat Pg vývodku do nového motoru, dejte vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 20.04.2019, 20:30 »

PG tak nějak ze zvyku a mám na to střihač. M tam kde je závit na zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.04.2019, 22:23 »

Mně ty Pg také připadají šikovněji odstupňované.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.04.2019, 22:55 »

Až se vám podaří narvat Pg vývodku do nového motoru, dejte vědět.
Trochu "Mamuta" a dá se to... Horší je to "civilizovaně" rozebrat...  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.04.2019, 23:09 »

Metrická má menší rozsah upnutí, a jinak dělané fragmenty "skřípnelismu",  takže se zdá kvalitnější, nicméně pamatuji oboustranné pg, kdy vysrážená vlhkost zůstavala mezi těsněním.
Dokonce bych si dovolil tvrdit, že jednostranná ať pg či M je k "ničemu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.04.2019, 15:41 »

Lochování mám jen na PG, takže PG. Když to umožní průměr kabelu, není problém použít závitovou redukci, což může být někdy i přínosné, protože lze za rozumný peníz sehnat kvalitní kovovou redukci a ta zvláště v plechu působí tak nějak lépe, než samotná plastová průchodka a u vnitřních závitů zvyšuje šanci, že se po letech povede alespoň něco rozebrat, i když se přidá trocha loctite do závitu.
Perfektní jsou průchodky HSED, osazené jsou např na míchadlech ve fermentorech, ovšem jedná se o jinou cenovou relaci, než běžná, byť ATEXová průchodka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 23.04.2019, 08:56 »

Požíváme obojí.
Bohužel je to o tom, že některé prvky u strojních zařízení mají metrické rozměry,(typicky připojovací svorkovnice motorů),  ale jiné prvky mají PG vývodky.
Je v tom chaos. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 23.04.2019, 09:38 »

Výhoda metrických průchodek je, že pro stejný průměr kabelu můžete vyvrtat menší průměr díry.

Už jsem to sem jednou psal

Takže na 20mm kabel je klasická průchodka PG36 (díra do plechu 47,5mm),  ale moderní průchodky umí 20mm kabel i ve velikosti PG29 (díra do plechu jen 37,5mm).
.....
Tady vidíte, že u metrických průchodek se tak nenadřete, pokud díry vrtáte postupovým vrtákem a nevystřihujete je.

A také z toho obecně vyplývá, že nevejde-li se vám o fous kabel do PG vývodky, stačí ji většinou vyměnit za metrickou a buď ani nepřevrtáváte, nebo jen o málo.



Nevýhoda postupného zavedení metrických je, že prostřihovací a vrtací nástroje na průchodky nejsou nejlevnější a nejlehčí a nosit dvojí sady prostřihovadel do hydraulického prostřihovače je pěkná pakárna.

Mezi lidmi jsou i takové vychytávky, jako otevřené trubkové klíče na utahování vývodek a ty jsem na metrické průchodky neviděl, nebo nevím, jestli jsou použitelné PG klíče.

A nejsem si jist, ale ementálové vložky do vývodek pro více tenkých kabelů do jedné vývodky jsem v metrickém provedení také zatím neviděl.

Řekl bych, že kdyby metrické průchodky  tvrdě nezavedli výrobci motorů, že by se vůbec neujaly. Motorářům to ale umožnilo i do malé krabičky narvat vývodku pro hodně tlustý kabel. A úspora na materiálu pro menší krabičku je pro ně zajímavá.

No, říkám si, že Angličané na tom se zrušením šilinků, palců a stop byli  hůře, než my s milimetry u vývodek. Jen u šroubů, když si vezmete, že byste museli mít dvě sady klíčů, závitníků a zásob šroubů, matiček a podložek... A i po Brexiitu se k palcům a šilinkům už nevrátí.

* FleCaFix 2436 klíč na utahování vývodek, L204mm.pdf (93.65 KB - staženo 186 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 23.04.2019, 09:41 »

Pro metrické průchodky, používáme AKU prostřihovadlo, a je to paráda. Práce je hned snadnější. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #13 kdy: 23.04.2019, 11:56 »

A nejsem si jist, ale ementálové vložky do vývodek pro více tenkých kabelů do jedné vývodky jsem v metrickém provedení také zatím neviděl.

Běžně je kupujeme od Lapp (viz příloha) a vím, že se dají koupit i jinde (Jork, Icotek...).
Stejně jako spousta dalšího příslušenství - záslepky, ucpávkové kolíky, redukční šroubení/hrdla atd.

* DIX M.pdf (293.9 KB - staženo 193 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.04.2019, 16:45 »

   Průchodky motorů - Siemens - Němci - už jsem to tady psal.

  Já mám i některé Pg závitníky na opravy závitů v zařízeních a krabicích. Metrické si tedy už kupovat nebudu.


  Mikrofonní, kamerové a foto stativy mají také závit W a nikomu to nevadí, stejně tak sklíčidla vrtaček která nemají konus a také to snad nikdo nebude měnit.

  Je to banda ignorantů, proč dělat něco jednoduše, když to jde složitě, navíc výhody jsou sporné, moderní Pg průchodky mají také docela široký rozsah montážních průměrů, přínos metrických je prakticky nulový, jenom zase zvýšíme obrat firmám dodávajícím nářadí a pomůcky. Zase je co vyrábět...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 24.04.2019, 15:07 »

Docela by mě zajímalo, kdo a kdy, přišel s tím nápadem metrických vývodek. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.04.2019, 19:29 »

Na konci katalogu SEZ krabice je hezky zpracovaný rozsah průřezů pro M a Pg.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.04.2019, 20:21 »

Jenže jej nejde univerzálně použít pro každého výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte výrobce narážecí průchodky?
 Neznáte protipožární průchodku ?
 Kde získám plné znění ČSN 33 7107?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi?
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 OS-KOM: Zavádění konfekcionovaných kabelů do rozvaděče
 Čím utěsnit průchod kabelu v zemi do objektu ?
 OS-KOM: Navýšení krytí u průchodkových systémů ICOTEK®
 Mohou do rozvaděče jít dva kabely CYKY 3Cx1,5mm jednou průchodkou?
 Jak řešíte prostup kabelů stěnou vy?
 Používáte průchodkové desky také?
 Setkáváte se v průmyslu s modulovými těsnícími průchodkami SkinTOP?
 Používáte mebránové průchodky nebo máte jiné řešení?
 Ako plynotesne zaizolujem prívod k čerpadlu cez kanalizačnú rúru?
 Jak utěsnit kabel v krabici Acidur?
 Ako má byť predpísaný, zrealizovaný prestup káblov železovou konštrukciou?
 ICOTEC: Katalog průchodkových systémů
 Jak použít gumovou průchodku do volné krabice pro větší průměry vodičů?
 TRELLEBORG: Průchodkové desky ShieldLine
 Znáte nový revoluční stínící kroužek k vývodkám?
 Nemáte tip na keramickou průchodku, která by se hodila k husímu krku?
 Jaká PG průchodka je potřeba pro CYKY J 4x16?
 Multifunkční průchodkový systém SKINTOP MULTI
 Jak se správně provlékají kabely přes gumovou blánu (průchodku) v exteriéru?
 Řešíte prostupy vedení kabelů nebo potrubí?
 Musí kabely do kovového rozvaděče přišroubovaného na zeď vést průchodkami?
 Plastem nebo kovem vyztužené průchodové desky
 Víte o průchodkách s ochranou proti EMC rušení?
 LAPP průchodkový systém s gelovou technologií
 Zemnicí průchodky HEA řeší EMC!
 Multidiameter Roxtec vyplní kabelový průchod stěnou
 Čím dotěsňovat průchody, krabice?
 Nový kulatý průchodkový systém SKINTOP MULTI-M
 Hermetické kabelové průchodky
 Ochranné hadice a kabelové průchodky pro potravinářský průmysl
 Používáte v praxi ventilační průchodky nebo to řešíte jinak?
 Bude těsnící membrána u krabice OBO dostatečná i do exteriérů?
 Není vývodka jako vývodka
 Vývodky pro ploché kabely... Nepodařilo nalézt náhradu za tuto přírubu...
 Jak vypadají průchodky "Roxi systém" a kde se dají sehnat?
 Kolik lze dát kabelů do jedné vývodky?
 Jakou doporučíte vodotěsnou kabelovou průchodku (vývodku)?
 Jaký materiál použít při zaslepení otvorů v rozvaděči?
 Je na trhu větší AL vývodka než PG42 ?
 LAPP: Kovové vývodky SKINTOP bez halogenů
 LAPP: Bezhalogenové kovové vývodky SKINTOP
 OBO: Dělená vývodka utěsní i ukončený kabel
 TIP na kabelové průchodky AGRO
 Kabelové vývodky pro potravinářský průmysl SKINTOP HYGIENIC
 TIP na dělitelnou kabelovou vývodku
 Znáte ze své praxe polyamidovou pojistnou matici MagikNUT?
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jaké krytí má klasická kabelová vývodka bez gumového těsnění?
 Jak utěsňujete plochá vedení ve stěnách rozvodnic?
 Jak odstraňujete v plast. krabicích, rozvodnicích.. záslepky pro kabely?
 Jaké patří záslepky do elektroměrového rozvaděče?