Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 19.04.2019, 22:56 »

Chcel by som poradit ako sa urcuje pocet zvodov pri RD. Ano viem, ze treba spravit analyzu rizika podla 62305-2 kde sa urci trieda LPL a z toho viem ci mam dat kazdych 15m alebo kazdych 20m zvod, teda trieda III resp. IV
Nechcem od nikoho projekt zadarmo ani nic, len sa chcem zasa nieco priucit, lebo ucime sa stale cely zivot.
Napr. ja to robim tak ze si vypocitam ako keby obsah tej budovy alebo RD a vydelim to napr. 15 a teda dostanem pocet zvodov. Robite to inak ? Pre priklad davam nakres strechy s rozmermi, a ja by som tam dal zvodov 6 alebo to pocitam blbo?


* Bez názvu.png (17.4 KB, 1078x893 - prohlédnuto 496 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.04.2019, 17:43 »

Nezapomenouzt skontrolovat pocet svodu s vypoctem dostatecne vzdalejosti...
Ja to delam tak, ze do DEHNtool nakreslim domek, kliknu mysi na navrh soustavy. A pakmjen koriguji spoje, svody atd. podle stavebjich moznosti skutecne vizualizace objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.04.2019, 20:14 »

Taky to nechám na prvním návrhu od Dehnsupportu a ten pak upravuju dle objektu. (Pokud to teda není nějaký úplný atyp, který potřebuje individuální přístup.

V normě je Tabulka 4 – Typické hodnoty vzdálenosti mezi svody podle třídy LPS
V samotné tabulce je pak napsané "Obvyklé vzdálenosti".
Takže žádné dogma o tom, že max. vzdálenost mezi svody je....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.04.2019, 20:30 »

No len ja ten program nemam. Ja som nauceny tak ze RD vo vacsine pripadov sa zaraduju do triedy 3 vize kazdych 15m zvod.
Preto by som chcel vediet ako postupovat bez programu. A mozno nejake Vase rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.04.2019, 20:52 »

Analýza rizika dle ČSN EN 62305-2.
Dále pak návrh dle ČSN EN 62305-3. V informativních přílohách naleznete postupy návrhů, případně si na kniska.eu najdete nějaký podpůrný SW.

Co poradit více fakt netuším. Zkuste se obrátit na technickou kancelář Dehnu, na p. Kroupu, zkuste se s ním domluvit, jestli by vás neprovedl dvěma, třemi návrhy, které se přinesete.

Nebo si udělejte výlet do Chomutova do hromosvodářské ho centra na školení od Lumy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.04.2019, 11:06 »

Pane Dedíku, jak prosím zpracováváte protokol určení rizik a jak počítáte dostatečné vzdálenosti? To provádíte bez software? Docela mě to zajímá, když máte pod profilem uvedeno "projektovanie E2A".
Ono se dá projektování provádět pořádně na půl úvazku, když do toho ještě děláte montáže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.04.2019, 16:39 »

Pane Horsky pouzivam Prozik. Co si tyka projektovania robim len pre stavebne povolenie kde tuto analyzu nerobim lebo tam pisem ze projekt sluzi len na vydanie stav. povolenia a nenahradza projekt realizacie. Za dalsie zatial som sa nestretol s nikym kto by to bol ochotny zaplatit.
Na urcenie vzdialenosti a pod pouzivam sw od p. Kauckeho z kniska.eu.
Ide mi. Len o teoreticku rovinu ako postupuvat. Nemozeme sa len spoliehat na sw. Ako pisem chcem to len orientacne. Takze bude stacit 6 zvodov alebo nie? Ratam to dobre alebo nie?,  bavme sa teoreticky a 62305-2 vypustme a aj nejake sw. Lebo zatial som sa nejakej odpovede nedockal.
Dakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.04.2019, 17:47 »

Pokud děláte PD ke stavebnímu řízení, pak byste právě analýzu měl provést. Jinak nemůžete do Technické zprávy napsat zařazení objektu do LPS. To si pak cucáte z prstu, což není profesionální.
Je to pak jak píšete.

1./ zařazení objektu do LPS
2./ návrh zemnící soustavy
3./ obvod domu vydělit normativní vzdáleností svodů
4./ rozmístit svody s přihlédnutím tvaru objektu
5./ výpočet dostatečné vzdálenosti

Pak se uvidí jakou zvolit soustavu (neizolovanou, izolovanou.... ......atd.)
To vše s přihlédnutím k samotné stavbě (obytné podkroví či nikoli, druh krytiny.....)

Perfektní výsledek jde ruku v ruce s perfektní přípravou. To vše je pak podtrženo bonusem s praktickými zkušenostmi montáží toho, co projektujete. Dostávají se mi do rukou PD Ing. kteří zřejmě nikdy nedělali rukama a podle toho to pak také kolikrát vypadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.04.2019, 18:15 »

P. Horsky mate pravdu, ale k stavebnemu povoleniu neni treba analyza rizika aspon u nas. Ako pisem napisem tam ze to je len pre ucely vydania stav. povolenia a nenehradza to pd realizacie. Bleskozbod navrhnem poctom normativnych hodnot cizd RD cca kazdych 15m a dopisem ze presne vyhotovenie vratane analyzi rizika bude riesene v dalsom stupni PD, ako by sa to malo robit, no bohuzial nerobi sa. Nie kazdy investor ma vypracovany PD realizacie. Pri kolaudacii predlozi pd pre stav. povolenie s revizou a hotovo. Takto to u nas funguje.
A ano aj ja som mal PD v ruke od stavebnych ing autorizovanych a moj syn by to nakreslil. Lepsie. A aj tech. sprava o nicom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 23.04.2019, 19:01 »

...
Pre priklad davam nakres strechy s rozmermi, a ja by som tam dal zvodov 6 alebo to pocitam blbo?
(18,6+15,4)x2=68

III: 68/15=4,5
 IV: 68/20=3,4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.04.2019, 19:31 »

A opticky mi to vychází na 6 svodů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.04.2019, 21:11 »

A opticky mi to vychází na 6 svodů.  Mrknutí
Opticky ano, ale nevím jestli v tom vnitřním "L",  kde to svádí k tomu aby byla nějaká "terasa",  pergola, či něco takového, by byl svod "esteticky" krásný Úsměv
No a od toho je potom výpočet dostatečné vzdálenosti, jestli by tento svod byl nutný nebo ne...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.04.2019, 21:48 »

Vit dajme tomu ze tam bude terasa. To ked tam nedame zvod podla dostatocnej vzdalenosti to nebude potom chyba ked to nebude po 15m? Alebo by sa to rozmiesnilo tak aby to vo vnutrnom L nebolo a dalo by sa to inak, alebo by bolo len 5 zvodov? Mozno blbe otazky.
Ja si myslim ze estetika nehra ulohu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.04.2019, 22:01 »

Jak psal brácha ve druhém příspěvku:
V normě je Tabulka 4 – Typické hodnoty vzdálenosti mezi svody podle třídy LPS
V samotné tabulce je pak napsané "Obvyklé vzdálenosti".
Takže žádné dogma o tom, že max. vzdálenost mezi svody je....

Není to dogma. Podle mě je důležitější dodržet dostatečnou vzdálenost. Ono to spolu souvisí, čím více svodů, tím menší dostatečná vzdálenost. Ale třeba už při pěti svodech bude tak malá, že nebude třeba dalšího svodu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 24.04.2019, 08:22 »

... pouzivam Prozik. Co si tyka projektovania robim len pre stavebne povolenie kde tuto analyzu nerobim lebo tam pisem ze projekt sluzi len na vydanie stav. povolenia a nenahradza projekt realizacie.
...
Ta analýza rizik je požadována českou legislativou (vyhláška 268),  pokud v některé zemi budou pravidla nastavena jinak, tak jim česká pravidla nevnutíme

Prozik je krásně hračka, ale poněkud moc "ohybná",  dá se v ní až příliš vykouzlit jen úpravami zadání objektu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.04.2019, 08:22 »

Jak psal brácha ve druhém příspěvku:
Není to dogma. Podle mě je důležitější dodržet dostatečnou vzdálenost. Ono to spolu souvisí, čím více svodů, tím menší dostatečná vzdálenost. Ale třeba už při pěti svodech bude tak malá, že nebude třeba dalšího svodu...

Hlavně je to tabulka, která se týká neizolovaného LPS, proto je v kapitole, která se jmenuje:
5.3.3 Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS


To znamená, že pro izolovaný LPS jsou pouze limitem dostatečná vzdálenost a pak i odstup.

Což je i rozvedeno v příloze:

ČSN EN 62305-3 ed. 2


E.5.3.3 Počet svodů neizolovaného (neoddáleného) LPS
Jak je stanoveno v 5.3.3, svody by měly být instalovány na každém vyčnívajícím rohu stavby, kde je to možné. Vyčnívající roh stavby však nevyžaduje, aby na něm byl umístěn svod, jestliže vzdálenost mezi tímto rohem a nejbližším svodem vyhovuje těmto podmínkám:
vzdálenost k oběma nejbližším svodům je menší nebo rovna polovině vzdálenosti podle tabulky 4 nebo vzdálenost k jednomu nejbližšímu svodu je menší nebo rovna čtvrtině vzdálenosti podle tabulky 4.
Vnitřní rohy (kouty) se nemusí uvažovat.

E.5.3.2 Počet svodů izolovaného (oddáleného) LPS
Žádné další informace.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 24.04.2019, 10:05 »

Prozik je krásně hračka, ale poněkud moc "ohybná",  dá se v ní až příliš vykouzlit jen úpravami zadání objektu

Ale to je i DEHN Support. Kouzlit se dá ve většině software a nemusí to být zrovna u návrhu hromosvodu. Stejně tak ohebný je např. SICHR, Building Design atd. atd.
Vždy jde o přístup uživatele software.

S návrhy hromosvodů je to stejné, jako s jejich montáží.
Jsou zde projektanti, kteří spolupracují s několika hromofirmami a ti jedou dle vzájemné dohody "co nejednoduší návrh, za co nejdelší peníz". Analýzu všeho provedou do LPS IV, dostatečné vzdálenosti neřeší, na plechovou sedlovou střechu minimálního sklonu  nechá natáhnout dva hliníkové svody ukončené dvěmi zemnícími tyčemi a fertik. Na vše je pak parádní revize a život jde dál.
A všechno těm hajzlíkům prochází, protože jsou přesvědčeni, že se nikdy nestane žádná větší událost.
Pak jsou tu lidé jako já. Snaží se o co nej TOP návrh, který pak na stavbě zdegraduje sám hromosvodář s tím, že majiteli řekne, že jsem se zbláznil, že je vše zbytečně drahé a udělá si vše po svém s tím, že investorovi ušetří peníze. Poslední taková akce byla v Žatci. Penzion. Svody na kovových ochozech, v garáži pod budovou.....vš e navrženo skrytě v HVI long s jímači v podpůrných trubkách.
A jaká je skutečnost? Drát AlMgSi8 z něhož jsou i jímače, dostatečná vzdálenost smrtelná, funkčnost v případě zásahu bleskem co do bezpečnosti téměř nulová. Hromofirma si na to udělala i revizi, majitelka spokojená, žádná křeč. A já jsem z toho vyšel vlastně nejhůř. Jsem za debila, co chtěl zbytečně utratit moc peněz.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.04.2019, 11:24 »


  Jak se říká: S poctivostí nejdál dojdeš, než tam dojdeš, tak pojdeš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?