Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 15.04.2019, 16:54 »

Ano můžete. Nerozumím pouze tomu, že máte slabý přívod.
Dotyčný potřebuje silný přívod 230V .
Hodilo by se mu ten třífázový přívod udělat na silný jednofázový a využití přívod AYKY 4X4mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 15.04.2019, 19:32 »

Národní doplněk byl vložený z důvodu dovozu do ČR 4žilových kabelů větších dimenzí, s označením  M-H-Č-Z/Ž, které jsou u nás prakticky nepoužitelné.

K motorům se stále používají  Mrknutí  tedy bych o nepoužitelnost i nebyl úplně přesvědčený  Mrknutí

Jinak naprostý souhlas

Dotyčný potřebuje silný přívod 230V .
Hodilo by se mu ten třífázový přívod udělat na silný jednofázový a využití přívod AYKY 4X4mm.

Štefan Beláň samozřejmě chápe co tím tazatel myslel. Nechápe jen proč je podle vás 4mm průřez slabý, stejně jako já. Nemáme žádné informace o tom, že by tento průřez byl pro tazatele nedostačující.  podivej
Nehledě na tom že nevíme ani jestli se jedná o Al, nebo Cu kabel. To tazatel Petr Žvak jaksi nesdělil.

Znamená to, že pokud mám slabý přívod AYKY 4B x 4mm a potřeboval bych
AYKY 3C x 4mm - mohu jeden vodič přeznačit?
Potřebuji třívodičové připojení na chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 15.04.2019, 19:50 »

Štefan Beláň samozřejmě chápe co tím tazatel myslel. Nechápe jen proč je podle vás 4mm průřez slabý, stejně jako já. Nemáme žádné informace o tom, že by tento průřez byl pro tazatele nedostačující.  podivej
Nehledě na tom že nevíme ani jestli se jedná o Al, nebo Cu kabel. To tazatel Petr Žvak jaksi nesdělil.
Doopravdy? Nebyl to někdo jiný?? Třeba pan Mikulecký?? Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #39 kdy: 15.04.2019, 20:21 »

Doopravdy? Nebyl to někdo jiný?? Třeba pan Mikulecký?? Mrknutí

Projděte si obnovenou část tohoto vlákna ještě jednou. Dotaz na který je reagováno, vložil pan Žvak. Pan Mikulecký jen vnášel trochu zmatek  Mrknutí  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 15.04.2019, 20:45 »


Národní doplněk byl vložený z důvodu dovozu do ČR 4žilových kabelů větších dimenzí, s označením  M-H-Č-Z/Ž, které jsou u nás prakticky nepoužitelné.

K motorům se stále používají  Mrknutí  tedy bych o nepoužitelnost i nebyl úplně přesvědčený  Mrknutí



Kombinace barev 4 žilových kabelů k 3 fáz. motoru má být černá - hnědá - šedá - zeleno/žlutá. Pokud se nalézají motory připojené kabelem s nesprávnou kombinací barev, jedná se obvykle o zařízení z dovozu, kde nejsou tak přísní jako my. 

Použití kabelu černá - hnědá - modrá - zeleno/žlutá vidím u nás podle norem pouze k jednofázovému motoru, který nemá rozběhový nebo běhový kondenzátor umístěn přímo na těle (např. ponorná 1 fáz. čerpadla Sigma) a v provedení CYKY 4C x 1,5 jako přívod k dvouokruhovým svítidlům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 15.04.2019, 21:58 »

Použití kabelu černá - hnědá - modrá - zeleno/žlutá vidím u nás podle norem pouze k jednofázovému motoru, který nemá rozběhový nebo běhový kondenzátor umístěn přímo na těle (např. ponorná 1 fáz. čerpadla Sigma) a v provedení CYKY 4C x 1,5 jako přívod k dvouokruhovým svítidlům.

Máš pravdu a tímto se Štefanovi omlouvám. Přehlédl jsem ten modrý vodič mezi fázovými.  Jsem v rozpacích

Nicméně když zde byly tyto kabely na trhu běžně k dispozici, používal jsem je k napájení pohonů všelijaké regulace. Například u klapek, ventilů a podobně. To bylo ještě v době kdy jsme používali přehledné české značení kabelů, než nám ho Evropa převálcovala tím svým. Považuji to za krok stranou, pokud ne rovnou z5  Nerozhodný

Dále se s touto barevnou kombinací setkávám často u ponorných čerpadel, ať už u jednofázových, tak třífázových. Zřejmě "úsporné opatření " výrobců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #42 kdy: 15.04.2019, 22:19 »

K motorům se stále používají  Mrknutí  tedy bych o nepoužitelnost i nebyl úplně přesvědčený  Mrknutí
Nevím nevím, nepřehlédl jsi tu modrou na prvním místě?
Já osobně jsem ještě takhle připojený motor neviděl a doufám, že ani neuvidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #43 kdy: 16.04.2019, 00:01 »

Považujte můj příspěvek za zbytečný, asi jsou k nám na jih ucpané dráty nebo co, takže se mi předchozí příspěvky #38-41 zobrazily až teď.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Průmyslové značení kabelů
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.093 sekund, 24 dotazů.