Autor Téma: Ako vyhodnotiť zistenia a meranie stroja počas OPaOS v zmysle EN60204?  (Přečteno 2155 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #18 kdy: 11.04.2019, 08:40 »

Osobně mám vyzkoušené a i změřené, že každý FM, bez ohledu na výrobce, má unikající proud na vodič PE.
FM  7,5kW, má unikající (zemní), proud na vodiči PE, 17,8 mA.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 11.04.2019, 09:45 »

Osobně mám vyzkoušené a i změřené, že každý FM, bez ohledu na výrobce, má unikající proud na vodič PE.
FM  7,5kW, má unikající (zemní), proud na vodiči PE, 17,8 mA.
 Úsměv

Každý FM měnič má na vstupu filtr, kde jsou kapacity proti zemi. A každá kapacita při měření procházejícího proudu má tři složky. Dielektrickou, odporovou a povrchovou.
Ta první převažuje. Pořád je to Ris cca 22,5 kiloohmů. A proto tam je to pospojování
jak nám napovídá 411.3.2.6 ČSN 332000-4-41 ve všech edicích a také A.1.3  v normě živitelce pro pracovní stroje neboli pro strojní zařízení

Proto je to v pořádku, ověřili jsem isolační stav malého celku a to je jen FM. Při výchozí revizi ověřujeme každý obvod. Zde máme možnost vše rozpojovat. Při následné revizi není možno obvody rozpojovat. Měříme jen to, co je možné měřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #20 kdy: 11.04.2019, 10:22 »

Jene, naprostý souhlas. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 11.04.2019, 16:55 »

Jene, naprostý souhlas. Mrknutí

Také je vhodné, dokonce žádoucí, prostudovat Návod výrobce k montáži a měření.
Bude tam na příklad uvedeno, že FM se musí přízemnit vodičem 10 mm2 a přímé měření isolačního stavu je zakázáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 11.04.2019, 22:13 »

Jen potvrzení slov kolegů  Mrknutí

Z návodu FM od ABB


* Snímek z 2019-04-11 22-11-52.png (230.17 KB, 1366x768 - prohlédnuto 54 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 12.04.2019, 09:00 »

Bol som požiadaný  o revízie strojných zariadení a potreboval by som help a počuť názor starších na tieto zistenia počas revízie.


Na jedné přednášce o revizích strojního zařízení doporučoval velice fundovaný inspektor v této oblasti Kontrolní záznam technického provedení posuzovaného elektrického zařízení pracovního stroje podle ČSN EN 60204-1, který obsahuje 40 kontrolních bodů.

Dále podle Kontroly minimálních požadavků na strojní zařízení podle §3 NV 378/2001 Sb. je pro oblast elektro dalších 7 bodů. Další body jsou pro strojaře a bezpečnostního technika. RT by měl dostat při pravidelné revizi tyto Protokoly se záznamem roční kontroly podle 378/2001 Sb. k disposici, stejně jako poslední revizní zprávu. Že je to utopie víme, ale NV 378/2001 platí skoro 20 roků.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 12.04.2019, 09:03 »

Jenomže to, že je venku nějaké NV 378/2001, zná tak 8% firem. zle
Ostatní jsou v blahé nevědomosti. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 12.04.2019, 10:17 »

Jenomže to, že je venku nějaké NV 378/2001, zná tak 8% firem. zle
Ostatní jsou v blahé nevědomosti. angel

Vědí že existuje ale nedbají na to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #26 kdy: 12.04.2019, 10:18 »

Vědí že existuje ale nedbají na to.


Setkal jsem se s tím, ža ani nevědí, že něco takového, vůbec existuje. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 12.04.2019, 13:39 »

Vědí že existuje ale nedbají na to.

Jsou firmy, kde mají zavedeno ISO a někde i OHSAS podle ČSN 18001.
Je to standard BOZP, který ošetřuje a naplňuje právní a jiné požadavky BOZP.
OHSAS = Occupational Health and Safety

Bezpečnostní technik a osoba odpovědná za elektrické zařízení, pokud je odborně
způsobilá osoba, to musí znát a také i konat.
Již jsem viděl zápisy od inspektorů za porušování plnění NV 378/2001. A soudní znalci pro pojišťovny to uplatňují také při pojistné události. Proč "správce" řádně nespravuje svěřený majetek podle zákona? Revize strojního zařízení není jeho pravidelná údržba a kontrola. To jsou velice rozdílné záležitosti.

RT ale může při revizi EZ provozovatele poučit, že má konat roční kontroly podle NV 378/2001. My to alespoň do závad uvádíme , jako porušení zákona. Mnozí se moc diví, že porušují zákon, protože jsou stále přesvědčení, že normy jsou nezávazné a proto ani neodstraňují závady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #28 kdy: 12.04.2019, 14:11 »

Jsou firmy, kde mají zavedeno ISO a někde i OHSAS podle ČSN 18001.
Je to standard BOZP, který ošetřuje a naplňuje právní a jiné požadavky BOZP.
OHSAS = Occupational Health and Safety

Bezpečnostní technik a osoba odpovědná za elektrické zařízení, pokud je odborně
způsobilá osoba, to musí znát a také i konat.
Již jsem viděl zápisy od inspektorů za porušování plnění NV 378/2001. A soudní znalci pro pojišťovny to uplatňují také při pojistné události. Proč "správce" řádně nespravuje svěřený majetek podle zákona? Revize strojního zařízení není jeho pravidelná údržba a kontrola. To jsou velice rozdílné záležitosti.

RT ale může při revizi EZ provozovatele poučit, že má konat roční kontroly podle NV 378/2001. My to alespoň do závad uvádíme , jako porušení zákona. Mnozí se moc diví, že porušují zákon, protože jsou stále přesvědčení, že normy jsou nezávazné a proto ani neodstraňují závady.


Jene, bohužel to některejm llidem pořád nedocvaklo. A to NV 378/2001, platí již hezkou řádku let. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace