| | |-+  Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?  (Přečteno 11855 krát)
Martin Ostarek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.03.2019, 20:20 »



Chata v přírodě, cca ve vzdálenosti 5km od nejbližšího kabelu s el. vedení(el. přípojka se neplánuje).
Chata je cca 4m vysoká s plechovou střechou jinak ze dřeva bez jakéhokoliv zemění v okolí jsou stromy převyšující chatu min o 4-5m, chata je pod kopcem.

Přemýšlel jsem o instalaci jednoho či dvou FV panelů na střechu ,  které by neustále jely a nabíjely baterky ,aby se naakumulovaná energie dala o víkendech využít, na chatu se v sezóně jezdí cca 1x za týden asi na 1-2 dny.
Rozvody jsem chtěl pouze dělat na světla ve 12V (chata je malá, max délka kabelu třeba do 3m) + něco třeba na nabíjení telefonů, případně dočasné zapojení měniče 12V DC -> 230V AC na příležitostné zapojení nějakých nenáročných spotřebičů.

Jde hlavně o to, zemnit nebo nezemnit, případně jaký způsob by byl doporučován na uzemění něčeho takového.
Všechny el. součásti systému (kromě baterií) jsem plánoval dát do starého plechového racku, takže jde i o jakousi ochranu osob co se tam budou vyskytovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.03.2019, 22:12 »

Asi vám nebudu schopný dát přesnou odpověď, proto se o ni ani nebudu pokoušet... Vidím zde jisté náznaky izolované soustavy, kde by zemnění opravdu MOŽNÁ nemuselo být nutné... Tady bych se ale pouštěl na tenký led.
Řekl bych jen to, že rozhodně jedním z limitujících faktorů budou podmínky výrobce případného střídače. Pokud ten bude k instalaci a provozu vyžadovat uzemnění, bude asi rozhodnuto...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Ostarek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.03.2019, 22:19 »

Pouze pro potřeby přizemnění toho přístroje(+ racku),  bude v tomto případě dostačující třeba zemnící tyč ukotvená vedle chaty ,  ze které si vyvedu drát dovnitř objektu, kde si udělám svorkovnici a potřebné přístroje jen pospojuji drátem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.03.2019, 07:59 »


   Já bych začal úvahou o hromosvodu a jeho uzemnění.

Máte plechovou střechu, na ni namontujete FV panely a jejich kabeláž svedete do chaty, to je velmi dobrá cesta pro atmosferická přepětí. Na stromy v okolí ani na kopec nespoléhejte, ty vás neochrání.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.03.2019, 08:27 »

Určitě zemnič vybudovat. Před lety jsem řešil něco v podstatě identického v rámci stávající aplikace v Africe a tam vyhazovali panely i měniče když šla bouřka pouze okolo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vladimír Štemberg
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.03.2019, 10:12 »

Jak již přede mnou správně napsali kolegové Třetí a Hájek, bude nutné provést ochranu před bleskem a atmosférickým přepětím. Ta se bez uzemnění neobejde. Pokud by tato ochrana nebyla provedena, hrozí i v době nepřítomnosti osob v chatě při bouřce zničení zařízení, v horším případě i požár. Uzemnění musí být provedeno podle hromosvodářský ch norem, uzemňovací tyč propojená drátem dovnitř chaty určitě nevyhoví.
Dále je nutné vzít v úvahu, že výrobce některých fotovoltaickýc h panelů předepisuje uzemnění kladného nebo záporného pólu.
Bude-li se ve vlastní elektroinstala ci vyskytovat napětí vyšší než bezpečné, je potřeba vyřešit i ochranu neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím. Tato ochrana nemusí nutně vyžadovat uzemnění, může být provedena i dvojitou nebo zdvojenou izolací.
Bude-li k elektroinstala ci s bezpečným napětím připojován přenosný střídač na 230 V, nebude tento střídač součástí elektroinstala ce, ale bude to spotřebič. Nutnost jeho případného uzemnění se řídí návodem výrobce.
Bude-li se uzemňovat něco z elektrické instalace. nelze uzemnění provést připojením na hromosvod z důvodu možnosti zavlečení nebezpečného napětí při úderu blesku. Může se však použít společný zemnič s tím, že propojení obou soustav bude v zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #6 kdy: 31.03.2019, 14:43 »

Pan Hájek a pan Štenberk se vyjádřili jasně a přesně již přede mnou já se jen připojím s tím že pokud je provedena ochrana před bleskem-p.Hájek je již zcela jasné že má být provedeno i vyrovnání potenciálů tj.přizemnit.J iž z důvodu možného indukovaného napětí atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.04.2019, 10:17 »

Tak mne napadlo, lze takovou chaticku schovanou pod stromy nekde v uboci bez elektriny oficialne uzivat bez uzemneni? Ja myslim ze ano, a pokud nekdo vi neco jineho, snad to dolozi.
Ptam se proto, ze jestli bude prislusenstvi solarnich panelu umisteno pod strechou dostatecne daleko od potencialu zeme a rozvod svetla a jedne zasuvky bude alespon 2m od zeme, k cemu je pak dobre zvysovat riziko zasahu galvanickym zavedenim potencialu zeme na strechu chaticky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 03.04.2019, 14:54 »

Tak mne napadlo, lze takovou chaticku schovanou pod stromy nekde v uboci bez elektriny oficialne uzivat bez uzemneni? Ja myslim ze ano, a pokud nekdo vi neco jineho, snad to dolozi.

Můžete si to provozovat jak chcete, to je pravda.

Na druhou stranu už jen základy fyziky 7 tř. základní školy říkají, že pokud "nabídnu" blesku vně budovy velkou vodivou konstrukci, rozhodně bude rozumnější ji připojit k zemniči. Bez ohledu na to jestli je na ní potenciál země, nebo ne.  Investice práce jednoho dne a cca 1-2tis Kč, dle místních podmínek (může se i dle toho dost lišit). Zdaleka nejde pouze o přímý úder, ale i elektrostatick ý náboj který dokáže během bouřky dost pozlobit. Zcela úsměvné mi pak přijde řešit jestli mohu dát zásuvku do 1, nebo 2 m nad zem (zřejmě ochrana oddálením  Mrknutí ),  když blesk překoná velmi snadno vzdálenost stovek i tisíců metrů k zemi, tak si nedovedu představit že by ho taková směšná vzdálenost zastavila. Naopak tím že nemá přímou cestu k zemi, hrozí přeskoky = škody.
Tak to je dle mého názoru to nejmenší co bych pro to udělal. PAk bych to mohl ještě povýšit na oddálenou ochranu, což už by stálo o něco více prostředků a možná i úsilí.
Zrovna tak mi přijde úsměvné tvrdit, že přizemněním FVE na střeše, zvyšuji riziko úderu blesku.
Tolik k vnější ochraně.

U vnitřní ochrany bych považoval za minimum připojení té "bedny" na zemnič. Jestli bych využil i svodiče nevím, nemám k tomu dostatek informací, ale asi by záleželo na tom, jakou investicí tento ostrovní systém je a na kolik si cením víkendového domečku.

Toliko jen můj názor na tuto problematiku. Tedy mou odpovědí na položenou je, že z hlediska předpisů to jako nutné nevidím, z hlediska bezpečnostního a provozní spolehlivosti ano.

Jestli ano, nebo ne, případně v jakém rozsahu, je opět na analýze rizik dle ČSN 62 305. Tedy zda je to opravdu nutné (nejen dle mého názoru) mi vyjde až po analýze rizik, bez ohledu na to co si myslím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.04.2019, 07:47 »

Tedy mou odpovědí na položenou je, že z hlediska předpisů to jako nutné nevidím,
V odborne rovine predpisu mi to takhle staci :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 04.04.2019, 08:13 »

V odborne rovine predpisu mi to takhle staci :-).

Omyl, to je pouze můj subjektivní názor bez znalosti místních podmínek, na základě nemnoha dodaných informací.

V odborné rovině platí tato citace

Jestli ano, nebo ne, případně v jakém rozsahu, je opět na analýze rizik dle ČSN 62 305. Tedy zda je to opravdu nutné (nejen dle mého názoru) mi vyjde až po analýze rizik, bez ohledu na to co si myslím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 04.04.2019, 08:52 »

V odborne rovine predpisu mi to takhle staci :-).

Jinými slovy neexistuje předpis který striktně přikazuje že vždy a každý objekt musí mít zřízenu vnější ochranu. Tedy všeobecně platí že jestli ano nebo ne, se rozhoduje až na základě analýzy rizik. Ale jsou oblasti kde hromosvod být prostě musí a analýza slouží jen k určení jak "přísná" ta ochrana bude.  Mrknutí

Jinak pokud dobře čtete, tak zřízení ochrany jisto jistě doporučuji, stejně jako další kolegové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.04.2019, 09:06 »

Rozumim, ja vim co pisi kolegove, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
Jen se ptam na rizika jenz vzniknou v situaci kterou sem popsal.
Opravdu par solaru na kovove strese s malym napetim a menicem v zasuvce znamena povinnost predelat chaticku pokud vyjdou rizika? Predpokladam ze jiz jednou nevysla kdyz tam stoji bez hromosvodu :-).
Zemneni prece nemuze stacit kdy pocitame s primym uderem blesku, nebo se mylim?
Jde tedy u chaticky o objekt pro bydlení, nebo jen o rekreacni objekt s pobytem osob, jak tomu muze byt treba i u latriny vedle chaticky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 04.04.2019, 09:46 »

Rozumim, ja vim co pisi kolegove, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
Jen se ptam na rizika jenz vzniknou v situaci kterou sem popsal.
Opravdu par solaru na kovove strese s malym napetim a menicem v zasuvce znamena povinnost predelat chaticku pokud vyjdou rizika?
Pokud je to opravdu rekreační objekt s pobytem několik dnů v roce, je velmi pravděpodobné, že v analýze vyjde zcela bez ochrany, ale nelze to bez jejího provedení s určitostí tvrdit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.04.2019, 11:29 »

Analyzu nezpochybnuji.
Slo mi pouze o situaci, kde pouhe propojeni solaru se zemi jak bylo uvedeno vyse, vidim bez komplexni vnejsi ochrany vcetne SPD pod strechou jako zbytecne navyseni rizik pri kazdem zasahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.04.2019, 14:23 »

Pokud je to opravdu rekreační objekt s pobytem několik dnů v roce, je velmi pravděpodobné, že v analýze vyjde zcela bez ochrany, ale nelze to bez jejího provedení s určitostí tvrdit.

Nojo, ale bouřkové obdbí je v našich končinách půl roku, takže x2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.04.2019, 06:34 »

A ještě je třeba připomenout, že využití je obvykle právě v bouřkovém období.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)