| | |-+  Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?  (Přečteno 22553 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 03.04.2019, 08:36 »

A bez kontrol.
Chce mi někdo tvrdit, že se distributor o zařízení stará?
A ještě, kdyby jste věděli jaká zařízení je na to připojené, Nerozhodný


* vnitřek.jpg (1253.07 KB, 1560x2080 - prohlédnuto 333 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 03.04.2019, 09:52 »

A bez kontrol.
Chce mi někdo tvrdit, že se distributor o zařízení stará?
A ještě, kdyby jste věděli jaká zařízení je na to připojené, Nerozhodný


Pár slovy: pěkný humus.

Tadyhle ten kousek je dle mě, zralý na výměnu.
Co je zač ten nepřipojený "kábl" v pravo?

Btw. co tam mají připojeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 03.04.2019, 11:11 »

No, SP5 se používaly i v instalaci, z fotky těžko soudit, čí je.
Orezlá dvířka u 30 let staré skříně spraví barva, nový plastový zázrak se rozpadá na sluníčku  za 5 let a kdoví, co z něj zbyde za 30.
Vypalování spodního kontaktu je nemoc tohoto modelu. Ale dá se otočit, nebo přezbrojit.
Koncepčně jsou to výborný skříně.
Při takovém nálezu je třeba nahlásit poruchu, ať si to opraví, mávání fotkou je hezké, ale nic neřeší.
Ty kontroly probíhají, no a když najdete tohle, buď někdo pochybil, nebo to neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 03.04.2019, 11:37 »

No, SP5 se používaly i v instalaci, z fotky těžko soudit, čí je.
Orezlá dvířka u 30 let staré skříně spraví barva, nový plastový zázrak se rozpadá na sluníčku  za 5 let a kdoví, co z něj zbyde za 30.
Vypalování spodního kontaktu je nemoc tohoto modelu. Ale dá se otočit, nebo přezbrojit.
Koncepčně jsou to výborný skříně.
Při takovém nálezu je třeba nahlásit poruchu, ať si to opraví, mávání fotkou je hezké, ale nic neřeší.
Ty kontroly probíhají, no a když najdete tohle, buď někdo pochybil, nebo to neviděl.

Dole je vidět smyčka. Takže pokud nejde o soukromý areál, je to na 100% distribuce.

Jo plasťáky nejsou úplně zázrak ale DCK vyrábí pořád tenkocementový SP5ky s plastovými nebo nerezovými dvířky

Vzhledem k tomu že je ta skříň odepsaná, výměna by neuškodila. Na prvním fotu se krom skoro prorezlých dvířek nedá přehlédnout kondenz. Chybí tam pískový zásyp.

Osobně bych to nahlásil poruchovce, ať to vymění celý. Minimálně ty střeva a dvířka... u nás takovýhle obludy vymění dodavatelská firma za nový kus. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 03.04.2019, 12:04 »

Když to zvětším (mobil),  tak vidím i zdachmaný dvířka, pravděpodobně od provizorního napojení. I to, pokud k němu docházelo, má nedobrý vliv na stav soklů. Stejně jako šroubování pojistek pod zátěží, nebo dokonce do zkratu.
Smyčku vidím, že není zapískováno taky. Vidím tam nový odvodní kabel, častá to příčina ztráty písku. Je fakt, že tuhle už by bylo asi snazší nechat vyměnit.
Kouzlo tenkocementu a plechu se naplno projevilo v době, kdy frčelo zapalování kontajnerů a jejich přisunutí k rozpojovačce. Stará se vyčistila a natřela, nová se musela jako neopravitelně zničená vysekat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?