| | |-+  Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?  (Přečteno 14486 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #18 kdy: 23.04.2019, 09:00 »

Důvod?

Například jeden z důvodů je, jak je vidět na té první foto, že ti z oka přečuhují vodiče. Toto je prasárna jak bejk. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.04.2019, 09:20 »

To je snad výhoda průchozích ok....
U příložkových jsem byl dokonce učen, že mají vodiče nějaký milimetřík trčet a tímto "vějířkem" pružit při ohřevu spoje.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #20 kdy: 23.04.2019, 09:37 »

Milane, tak to slyším poprvé. Šok

Nojo, pořád se učím, a pořád nic neumím angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 23.04.2019, 11:01 »

Když již to tak po svátcích pitváme, tak se zeptám:

1)  Proč je ta sběrná PE černá?

2)  Proč jsou přístrojové lišty propojené tak silným zž lanem?

3) Zž koncovky kabelů jsou opatřeny smršťovačkou, ale koncovka přívodního kabelu ošetřená není......

Přidávám se k názoru, že ty "černé bužírky" u PE vodičů nemají žádný význam a je to zbytečná práce. Jiná situace je u silových vodičů.....kde jsou oka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.04.2019, 21:19 »

1)  Proč je ta sběrná PE černá?
Já myslím, že černá není a je to jen "optický" klam při odlesku. Zase mě nenapadá materiál ze kterého je vyrobena, že se tak leskne, leda pocínovaná/poniklovaná/pokadmiovaná měď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jakub Hasala
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 24.04.2019, 07:47 »

Ano, ta černá bužírka má funkci estetiky.
Vyhotovit kladnou revizi nemám problém a použití mě nemate.

Přesně i tato myšlenka mě napadla s dutinkami a plastovým límcem.
Taky jsem slyšel/četl, že z průchozích ok a dutinek má něco málo trčet.

Sběrnice není černá, ale je to poniklovaná měď.
Stroj se u nás skládá, prozatímní přívod zde neřeším.

Mám informaci z elektromontáže, že zákazník z Francie se svým kontrolorem chtěl tyto konce pouze zeleno-žluté. Plastové límce museli na elektromontáži oddělat. Proto do toho rejpu.

Žádná norma toto řešení teda nezakazuje. Všem jsem vděčný za názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E2/A
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 29.04.2019, 01:01 »

Dle mého názoru ta bužírka má bránit případnému ohybu v místě přechodu. Kdyby to mělo být pevné a ještě estetické, dala by se přes černou nasadit zeleno/žlutá.

Kdyby měly všechny barevné límce na dutinkách stejnou barvu, museli by montéři při lisování různých průměrů dávat větší pozor aby nevzali o stupeň větší velikost. Škoda, že různí výrobci mají různé sady barev, asi jim to žádná EU nenařídila  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #25 kdy: 29.04.2019, 06:50 »

Barva bužírky není tak důležitá. Horší je, když to nějaký šikula přetáhne polovodivkou. To se pak člověk nestačí divit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice