Autor Téma: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?  (Přečteno 22271 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 31.03.2019, 11:39 »

Často narážím v panelových domech na pojistky, které mají nejenom jiné vypínací hodnoty ale i s jiným označením (jinými vypínacími vlastnostmi).
Pokud jde o nějakou pravidelnou revizi společných prostor, pak majitel nic neřeší - patří to distribuci.
Někde po zateplení objektu už ani nejdou dvířka otevřít.
A výstavní kusy pavučin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.03.2019, 17:47 »

Když byla měněna na poruchu, může se snadno stát, že bude o stupeň výš, když nebyla hned jiná.
Jiná charekteristik a-nevím co si představit, určitě tam nikdo nerve gTr.
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.
Když nějaký hňup zaplácá dvířka polystrenem, nemůže se pak nikdo divit, že při výměně pojistky či revizi někdo rozřeže fasádu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 31.03.2019, 18:53 »

Když byla měněna na poruchu, může se snadno stát, že bude o stupeň výš, když nebyla hned jiná.
Jiná charekteristik a-nevím co si představit, určitě tam nikdo nerve gTr.
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.
Když nějaký hňup zaplácá dvířka polystrenem, nemůže se pak nikdo divit, že při výměně pojistky či revizi někdo rozřeže fasádu...


Neřeším  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 31.03.2019, 18:55 »

Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 31.03.2019, 19:01 »

Citace
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.

Distribuce nikdy nedělá revizi-ta je u nich vyňata kontrolou (mají výjimku z ČSN) se zápisem!!

Citace
Pokud jde o nějakou pravidelnou revizi společných prostor, pak majitel nic neřeší - patří to distribuci.

Přesně popíšu v revizi odkud kam ji dělám... HDS je majetkem rozvoďáků ,  měřím  na výstupních svorkách .....
Pak pokud mají pojistky jiné hodnoty, napíši to do revize a je to na majiteli (společenství) jak s touto informací naloží!  Mě to dál nezajímá!
Nedávno jsem dělal starší bytovku a  to byl celkem horor...pojist ky byli všechny možné typy a netypy (amatérsky vložené drátky)....všechny elektoměráky bez krytů  zle a jeden kryt tam byl ale takový že všechy elektroměry měli zakryté čísla na měření a pojistkyod bytů byly nedostupné ! Celý kryt  byl zaplombován 4mi plombami distribuce!
Při odečtu to museli znavu přeplombovat, protože nic neviděli na elektroměrech! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 31.03.2019, 19:04 »

Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.

HDS je majetkem distribuce i s pojistkami!!  Místo napojení odběratele odvodní svorky.
Vždy když dělám nové připojení, pojistky distributor dodá ,  bývají v krabičce někde v HDS!
Nikdy se nestalo, že by pojistky nebyli ! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.03.2019, 19:09 »

Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.
Pokud si je koupí v obi a narve je tam kombinačkama, pak jsou poravdu jeho.
Jinak rozhraní jsou sokly a patrony coby součást jsou prvkem k odpojení od DS.

Distribuce nikdy nedělá revizi-ta je u nich vyňata kontrolou (mají výjimku z ČSN) se zápisem!!
O.K.,  jenže rozdíl mezi revizí a ŘPÚ je jen v názvu, ovšem provedením mnohdy obvyklou revizi převyšuje (např FLIR)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 31.03.2019, 20:31 »

Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.

To není pravda, i pojistky jsou distributora. Má to zamčený energoklíčem a o manipulaci musím žádat.

Distribuce nikdy nedělá revizi-ta je u nich vyňata kontrolou (mají výjimku z ČSN) se zápisem!!
Zdroj informace? ČSN umožňuje vynechat revize a nahradit je údržbou. To ale platí tam, kde revidovat nelze. Třeba v chemičce. Možná má distribuce něco podobného, ale pak podléhá dohledu. Nejspíš TIČRu. Já ale o tom nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #8 kdy: 01.04.2019, 17:08 »

Pokud si je koupí v obi a narve je tam kombinačkama, pak jsou poravdu jeho.
...
Nemusíte pojistky kupovat v obi a rvát je tam kombinačkama, ale když chcete já vám v tom bránit nebudu, hrozí úraz elektrickým proudem, popálení aj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.04.2019, 20:20 »

Faktem je, že se v žádném oficiálním dokumentu ani ve smlouvě o připojení nedočtete, kdo je vlastníkem pojistek. Asi to určit nejde, protože u rozvaděče s jističem je součástí rozvaděče jistič, ale u rozvaděče s pojistkou je součástí rozvaděče pojistkový spodek nebo držák pojistek. Samotná pojistka asi není součástí rozvaděče, protože je to spotřební materiál podobající se  třeba filtru v digestoři. Takže vlastníkem je ten, kdo je pořídil. Podstatné je, že ty pojistky chrání zařízení odběratele a ten má tudíž i nějaká práva, co se těch pojistek týče.  Například odběratel má právo veta ohledně určení proudové hodnoty pojistek, pokud nepřekročí In HDS. Potom by měl mít i možnost manipulace s pojistkami, zase za podmínek daných distributorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.04.2019, 21:03 »

Nevím, zda má odběratel právo manipulovat s pojistkami, natož se vrtat v HDS a cpát si pojistky dle chutí...
Pojistky jsou starost distributora a tudíž jeho majetkem.
Analogicky hlavní jistič je starost odběratele, tudíž ten si sežene při chybějící fázi elektrikáře někde sám...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.04.2019, 21:12 »

Pojistky jsou starost distributora a tudíž jeho majetkem.
Pojistky jsou starost projektanta a revizního technika odběratele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.04.2019, 22:00 »

Nevím, zda má odběratel právo manipulovat s pojistkami, natož se vrtat v HDS a cpát si pojistky dle chutí...
Pojistky jsou starost distributora a tudíž jeho majetkem.
Analogicky hlavní jistič je starost odběratele, tudíž ten si sežene při chybějící fázi elektrikáře někde sám...


Odběratel dozajista sám o sobě ne. Ale jím povolaný elektrikář s platnou padesátkou a ev. oprávněním od DS, zcela jistě ano. Důležité je dodržet selektivitu a proudovou zatížitelnost HDV.

Tady u nás požadujeme aby k nové montáži dodal a vložil pojistky spolupracující partner. Když to opomene, montér elektroměrů odchází - pojistky nefasuje a nesmí je vkládat ani vyjímat z HDS.

Obecně k tomu přistupujeme jako k majetku odběratele. V případech kdy odběratel "zlobí",  seberou se patrony pryč. Jinak se i při demontáž nechají v boku s skříně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.04.2019, 22:07 »

Odběratel dozajista sám o sobě ne. Ale jím povolaný elektrikář s platnou padesátkou a ev. oprávněním od DS, zcela jistě ano. Důležité je dodržet selektivitu a proudovou zatížitelnost HDV.

Tady u nás požadujeme aby k nové montáži dodal a vložil pojistky spolupracující partner. Když to opomene, montér elektroměrů odchází - pojistky nefasuje a nesmí je vkládat ani vyjímat z HDS.

Obecně k tomu přistupujeme jako k majetku odběratele. V případech kdy odběratel "zlobí",  seberou se patrony pryč. Jinak se i při demontáž nechají v boku s skříně.




* 20190401_220440.png (162 KB, 695x345 - prohlédnuto 472 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.04.2019, 22:25 »

Spíš se jedná o přístup do HDS. EOn tam nenecá ani připojit cizí kabel jinak, než svými lidmi. Skříň je majetkem distributora a zejména po průserech s amatérskou výměnou PN a ničením zámků nechtějí, aby jim tam lezl kdokoli bez pověření. V principu je jedno, kdo kam vleze, dokud neco neprovede, nikdo nic nezjistí. Navíc proč bych platil elektrikáře, když platím poplatek za distribuci a pojistky mi vymění poruchová služba kdy si vzpomenu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #15 kdy: 02.04.2019, 01:03 »

Poruchová služba tam nerve co zrovna má
Když byla měněna na poruchu, může se snadno stát, že bude o stupeň výš, když nebyla hned jiná.
...
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.
...
a podle toho, jak si distribuce zajišťuje revize
Často narážím v panelových domech na pojistky, které mají nejenom jiné vypínací hodnoty ale i s jiným označením (jinými vypínacími vlastnostmi).
Pokud jde o nějakou pravidelnou revizi společných prostor, pak majitel nic neřeší - patří to distribuci.
Někde po zateplení objektu už ani nejdou dvířka otevřít.
A výstavní kusy pavučin.
,  tak tam ty pojistky, co tam narvala poruchová služba zůstanou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 02.04.2019, 06:36 »

Asi pojistky budou majetkem distribuce.... Šok
Proč?  Protože když mě jedna pojistka vypadne, zvednu telefon volám distribuci a uvařím si kafe a čekám až dojede pohotovost od distribuce.... zdarma ji vymění bez "keců" a odjedou....
Kdyby to nebylo v jejich majetku, myslíte že by zdarma přijeli 25 km jedna cesta??
PS:
Já si ležím na kanapi i když správných pojistek mám doma dost!! tanecek
Platím si za ditribuci!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 02.04.2019, 13:43 »

Prípojka končí výstupnými svorkami HDS a týmito svorkami začína odberné zariadenie. Odbočenie z hlavného vedenia + HDS + poistky = majetok distribučnej, od výstupných svoriek HDS majetok odberateľa. Je to definované v energetickom zákone.  Čudoval by som sa ak by to bolo v Čechách inak. Má to aj prozaický dôvod ,  distribučná spol, vie obmedziť rezervovanú kapacitu. Tam ,  kde sú staré odbery a aj u nových v vypínačom v ER miesto ističa ,  plombuje HDS . Aby v čase rezania dreva si tam niekto nevpálil 80A poistky.
Rozdielne amperické hodnoty a rozdielne charakteristik y píšeme v OPOS-e   ako závadu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.