Autor Téma: Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?  (Přečteno 20109 krát)
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 28.03.2019, 15:11 »

Nickname "Javorsky" bude zřejmě účet, který používá vícero jedinců.

Nenapadá mě jiné vysvětlení, proč by příspěvkem "V planu je pevne pripojeni, tudiz mi povinnost chranice nejak unika." popíral svůj vlastní předchozí příspěvek
"A co se tyce chranice, jedna se o pripojeni vjezdove brany do zasuvky?"
 Kroutím očima
To bude asi v pořádku, pan Javorský citoval moji odpověď a ta vyzněla, jako jeho...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 28.03.2019, 15:16 »

Ma ten dum bez hromosvodu nejake sve vlastni poradne uzemneni kam odvadite pripadnou "spinu" z SPD?
To ano.

Presne na to jsem narazelV planu je pevne pripojeni, tudiz mi povinnost chranice nejak unika.
Povinnost chrániče beru více jako rozumnou, než-li formální. Navíc pokud ji výrobce pohonu vyžaduje...
Nicméně pokud bychom opravdu uvažovali obecněji nějakou instalaci se světlem a zásuvkou do zahradní pergoly (uvažujme, že je proti přímému úderu blesku chráněna),  tak jsme zase tam, kde jsme byli... tady už by nám nutnou přítomnost chrániče udávala norma a svodič by zde byl při umístění pergoly v řádu jednotek metrů od domu velmi vhodný... Jak z toho pak ven...?

Nevěděl by někdo z přítomných, jak je na tom v tomto ohledu DEHN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.03.2019, 15:19 »

To bude asi v pořádku, pan Javorský citoval moji odpověď a ta vyzněla, jako jeho...
Kdepak, citoval sám sebe, viz příspěvek #11 dnes v 07:31.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 28.03.2019, 15:30 »

Kdepak, citoval sám sebe, viz příspěvek #11 dnes v 07:31.

Ano, ale já panu Javorskému dnes ráno v příspěvku #14 odpověděl a p. Javorský následně teď použil  Mrknutí
Do zásuvky byl na pohyblivém přívodu doposud zapojený původní motor, který odešel časem jak po mechanické, tak elektronické stránce. Nyní je právě cílem zapojit motor do pevné instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 28.03.2019, 16:32 »

Nevěděl by někdo z přítomných, jak je na tom v tomto ohledu DEHN?
Já bych věděl, ale nechci mluvit za něj, nepřísluší mi to.
...např. kolega Jan Hájek z DEHN by zcela jistě našel řešení, pokud se tedy bude jednat o použit výrobků DEHN. Zkuste se na něj obrátit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.03.2019, 16:35 »

Nevěděl by někdo z přítomných, jak je na tom v tomto ohledu DEHN?

Ano věděl :-) Máte na výběr DEHN Ventil nebo DEHN Schield
šel bych cestou prostorového uspořádání v rozvaděči a osazení jednoho svodiče, který bude vhodně umístěn tak aby na něj byly připojeny všechny "špinavé" obvody. Tedy obvody co jdou z venku.
Myslím, že když osadíte jeden svodič (ať už Ventil nebo Schield) v provedení TNS, tak na něj můžete připojit vše. I instalaci za chráničem. Toto řešení bude mít nevýhodu, že by musely být jističe a chránič zapojeny, z pohledu možného příchozího přepětí/bleskoproudu před svodičem, tudíž by mohly být "obětovány".

Pak je možnost osazení 2ks svodičů. Jeden pro přívodní vedení v TNC a druhý pro odvodní vedení v TN-S.

V příloze schématicky nakresleno. Myslím, že oba způsoby jsou legitimní a funkční. Ale je to jen můj názor.

EDIT: Třeba mě to HH MH a TF nerozcupují na kousíčky.


* 1x svodic.jpg (685.04 KB, 1240x1753 - prohlédnuto 340 krát.)

* 2x svodic.jpg (707.63 KB, 1240x1753 - prohlédnuto 323 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 28.03.2019, 16:40 »

Perfektní, pane Rotrekle!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 28.03.2019, 17:10 »


Povinnost chrániče beru více jako rozumnou, než-li formální. Navíc pokud ji výrobce pohonu vyžaduje...
Nicméně pokud bychom opravdu uvažovali obecněji nějakou instalaci se světlem a zásuvkou do zahradní pergoly (uvažujme, že je proti přímému úderu blesku chráněna),  tak jsme zase tam, kde jsme byli... tady už by nám nutnou přítomnost chrániče udávala norma a svodič by zde byl při umístění pergoly v řádu jednotek metrů od domu velmi vhodný... Jak z toho pak ven...?


Neuvazoval jste misto nad koncovym obvodem pouze pro branu treba nad pripojkou k budouci pergole?
Nebo to pribude k te zamyslene 3x1,5 jeste pripojka k podruznimu rozvadeci?
Prominte, spis jen hadam, ale o budoucim rozmisteni EZ ve vnejsim prostoru kolem domu se zatim mohu jenom domnivat :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.03.2019, 22:32 »

Ano věděl :-) Máte na výběr DEHN Ventil nebo DEHN Schield
šel bych cestou prostorového uspořádání v rozvaděči a osazení jednoho svodiče, který bude vhodně umístěn tak aby na něj byly připojeny všechny "špinavé" obvody. Tedy obvody co jdou z venku.
Myslím, že když osadíte jeden svodič (ať už Ventil nebo Schield) v provedení TNS, tak na něj můžete připojit vše. I instalaci za chráničem. Toto řešení bude mít nevýhodu, že by musely být jističe a chránič zapojeny, z pohledu možného příchozího přepětí/bleskoproudu před svodičem, tudíž by mohly být "obětovány".

Pak je možnost osazení 2ks svodičů. Jeden pro přívodní vedení v TNC a druhý pro odvodní vedení v TN-S.

V příloze schématicky nakresleno. Myslím, že oba způsoby jsou legitimní a funkční. Ale je to jen můj názor.

EDIT: Třeba mě to HH MH a TF nerozcupují na kousíčky.

No, tady by se dalo krásně "vyřádit" s použitím OT, či přechodem do TT, či s úvahou o použití CYKFY a přepěťovky v motoru vybavující při zásahu chránič....... ..
Nicméně v konvenční rovině na tvém návrhu nic špatně neshledávám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 28.03.2019, 23:11 »

Neuvazoval jste misto nad koncovym obvodem pouze pro branu treba nad pripojkou k budouci pergole?
Nebo to pribude k te zamyslene 3x1,5 jeste pripojka k podruznimu rozvadeci?
Prominte, spis jen hadam, ale o budoucim rozmisteni EZ ve vnejsim prostoru kolem domu se zatim mohu jenom domnivat :-).
Teoreticky i rozšíření právě pro pergolu zde může v budoucnosti přicházet v úvahu. Pak ale jako druhá větev s 3x2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #28 kdy: 29.03.2019, 09:04 »

Vzhledem k tomu, že se napětí šíří všemi směry a jeho změna je postupný nárůst, volil bych variantu od Vítka Rotrekla č. 1 s prostorovým oddělením jističů na vývodech ven. Varianta 2 je ale samozřejmě lepší.

Bránu (a cokoliv dalšího venku) bych hlavně spolu s kabelem propojil páskem či drátem v zemi s lokálním (byť mizerným) zemničem.

Většinu periferií se nevyplatí chránit před přímými účinky bleskového proudu, ale nasadil bych alespoň typ 2. Kromě klasického provedení se dá použít do přístrojové svorkovnice DEHNcord
https://www.dehn.cz/cs/3392/409655/Familie-html/409655/DEHNcord.html

Vždy bych volil za proudovým chráničem zapojení 3+1 s jiskřištěm (bleskojistkou),  aby ke svodu na zem došlo opravdu jen ve výjimečných případech. (zapalovací napětí je většinou výše než 800 V)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Juha
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 29.03.2019, 12:35 »

Na váš názor jsem byl, pane Hájku, upřímně nejzvědavější a díky za něj  Úsměv

Vzhledem k tomu, že se napětí šíří všemi směry a jeho změna je postupný nárůst, volil bych variantu od Vítka Rotrekla č. 1 s prostorovým oddělením jističů na vývodech ven. Varianta 2 je ale samozřejmě lepší.
U druhé varianty od pana Rotrekla by se mi ještě líbilo přemístit chránič napravo k jističi. Byl by tím případně obětován spolu s jističem, ale nebyl by ovlivňován svodičem. Pokud tedy předpokládám na této straně dvoumodulový svodič bez jiskřiště - byla by tím zachována ochranná funkce pro vnitřní elektroinstala ci a zároveň by se zvýšil uživatelský komfort tím, že by chránič nevybavoval marně tak často... (a vlastně by pak ani nemusel být typu G nebo S...)

Pan Rotrekl nakonec i tuto variantu naťukl...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 29.03.2019, 21:42 »

,  že by chránič nevybavoval marně tak často... (a vlastně by pak ani nemusel být typu G nebo S...)

Chranici nebude vadit kdyz by za nim byl svodic Ventil nebo Schield. Majo v sobe jiskriste "chytry" jiskriste Radax flow, ktery se umi otevrit i pri mensim prepeti, nebo tak nejak... Honza Hajek asi vysvetli lip, takze pres nej nejde trvale za normalniho stavu zadny proud do zeme, na rozdil od svodicu s varistorem, pres ktery par miliamperu tece.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 29.03.2019, 22:54 »

Radax má pokud vím jen ventil, je to jeho mňamka Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 29.03.2019, 23:38 »

Radax má pokud vím jen ventil, je to jeho mňamka Úsměv
RadaxFlow je o zhášení následných (zkratových) proudů.
Nejsem si jist, jestli se tomu i u DEHNshieldu říká RadaxFlow, ale každopádně i jiskřiště v DEHNshieldu umí přerušit následné (zkratové) proudy do 25 kA a to tak rychle, že nedojde k vybavení pojistky 32 A gG.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 30.03.2019, 18:15 »

na rozdil od svodicu s varistorem, pres ktery par miliamperu tece.
Neznamena par mA jiz stav mimo povoleny rozptyl napeti tolerancniho pasma miliamperoveho bodu?
Spise to vidim maximalne na par desetin mA pres varistor ve vyhovujicim stavu.
Snad sem neco konkretniho za vyrobky Dehn vlozi pan Hajek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 30.03.2019, 21:41 »

Neznamena par mA jiz stav mimo povoleny rozptyl napeti tolerancniho pasma miliamperoveho bodu?
To ano, ale občas se vám budou nejspíš vyskytovat přepěťové špičky o velikosti někde mezi miliampérovým bodem a ochrannou napěťovou úrovní (spínací pochody). Ty nevyžadují nutně zásah SPD, ale v případě varistoru vyvolají miliampér povícero. (To je možná jádro toho sdělení Salteku - varistorové SPD typu 3 bude v takové situaci způsobovat menší svodové proudy, než varistorové SPD typu 1.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #35 kdy: 01.04.2019, 09:12 »

SPD typ 3 je konstrukčně většinou řešen tak, že na fázi a pracovním vodiči jsou varistory proti sobě a střed je přes bleskojistku na zem. Proto dochází ke svodu na zem přes bleskojistku pouze v ojedinělých případech. Z tohoto důvodu, pokud chce někdo umísťovat SPD za proudový chránič, volí se varianta zapojení 3+1, kdy je stejně jako v případě typ 3 voleno zapojení fáze proti prcovnímu vodiči a ten přes jiskřiště vůči zemi.

, ,Lepší,,  jiskřiště  (DEHNshield + Radax Flow) musí být schopny zhasnout zkratový proud tekoucí ze sítě nn do zapáleného jiskřiště. Mezi  N a zemí není tato funkce zas tak potřeba.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 24 dotazů.