| | |-+  Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?  (Přečteno 8954 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 07.07.2020, 11:44 »

No vidíš a já ten důvod vidím.
Je to obdobná situace.

Dle mého tak úplně není. Pračka je připojena do zásuvky a infrazářič bývá pevně připojený.

Pokud byl instalován zářič tř.II, asi to mělo svůj důvod. A protože neznáme místní podmínky a je toto jedinou známou, mohu napsat jedinou odpověď, za kterou si budu stát a nebude mě trápit svědomí, že jsem někomu poradil kravinu.....

Souhlasím a bylo i mým doporučením hned v příspěvku č.3  Mrknutí

A že jste koupil a nebo někde sehnal jiný?
No, to je vaše soutěž.

Ano, je to tak. Nicméně se domnívám že už pochopil, že tak jednoduché to není a nejsnažší cestou je opětovné použití vhodného (použitelného v koupelně) infrazářiče ve třídě II a že bez elektrikáře to asi nebude úplně dobré.

Nicméně bych si nedovolil říci ani jednoznačné NE infrazářiči ve tř. I . Bylo by v tom samozřejmě  mnoho velkých ALE. Viz předchozí příspěvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #19 kdy: 07.07.2020, 14:19 »

Pokud je síť TN-C, a tedy nelze použít citlivý proudový chránič,  musí být v koupelně všechny přístupné neživé části (kovový kryt pračky, kovový kryt boileru, kovový kryt infrazářiče tř.I nebo i tř. II pokud by měl svorku se symbolem uzemnění) i cizí vodivé části (radiátor ústředního topení, plechová vana, kohoutky vody, armatura, snad i  plechový rám dveří) pospojeny vodičem o průřezu aspoň 4mm2 mědi. To je doplňující ochranné pospojování předepsané v ČSN 33 2000-4-41 počínaje první edicí. Předpokládám, že něco podobného je i v bývalé  ČSN  34 1010.

Pak se bavme o dalších detailech. Ať o infrazářiči rozhodne na místě kvalifikovaný elektrikář nebo revizní technik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 07.07.2020, 16:19 »

Pokud je síť TN-C, a tedy nelze použít citlivý proudový chránič,  musí být v koupelně všechny přístupné neživé části...
To jako znamená, že když chránič v TN-S použit je, tak nemusí??  Šok

musí být v koupelně všechny přístupné neživé části (kovový kryt pračky, kovový kryt boileru, kovový kryt infrazářiče tř.I nebo i tř. II pokud by měl svorku se symbolem uzemnění) i cizí vodivé části (radiátor ústředního topení, plechová vana, kohoutky vody, armatura, snad i  plechový rám dveří) pospojeny vodičem o průřezu aspoň 4mm2 mědi. To je doplňující ochranné pospojování předepsané v ČSN 33 2000-4-41 počínaje první edicí. Předpokládám, že něco podobného je i v bývalé  ČSN  34 1010.
To není pravda. Pospojují se dva druhy zařízení. Zaprvé neživé části a za druhé cizí vodivé části. Obě skupiny už samy o sobě mohou být uvnitř pospojovány svou konstrukcí. Neživé části různých spotřebičů jsou pospojovány prakticky vždy vodičem PE nebo PEN v napájecích kabelech. Cizí vodivé části často taky, například dva radiátory spojovacím kovovým potrubím. Prakticky to znamená, že se propojí v jednom bodě elektroinstala ce a v jednom bodě kovoinstalace. To, co popisujete, by platilo pro velmi speciální případ koupelny vzdálené od bytového rozvaděče řekněme 100 metrů. Na danou instalaci se vztahuje ještě ČSN 33 2135 a tam je to srozumitelně popsáno.

Dále připojením přístupné kovové části spotřebiče tř.ochrany II k vodiči PE nebo PEN by došlo k zavlečení cizího nedefinovaného potenciálu na tuto část a to není přípustné. Co je jednou dvojitě izolováno, nesmí být záměrně zdegradováno na jednoduchou izolaci. 

Jinak k tématu:
Výměna infrazářiče za jiný stejného nebo menšího příkonu je zajisté pouhá oprava, tak se prostě ve stávající instalaci vymění. Je pak už jen na zvážení na místě, jestli se stařičké hliníkové vodiče mohou při nebo po manipulaci rozpadnout nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 07.07.2020, 17:04 »

Jenom pro doplnění panelhistorie,  koupelny v panelácích byly ještě před 33 2135, dle ČSN 37 5215 (8/1970).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #22 kdy: 07.07.2020, 18:24 »

To: Friedrich

Daly by se ony normy někde ještě sehnat? Na ČSN online se otevře jen to, že ta norma existovala, ale není u toho text normy v pdf.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 07.07.2020, 22:14 »

Dohledal jsem 33 2135 1. i 2. část, ale 37 5215 jsem měl asi jenom v poznámkách, ale vím, že ty podstatný věci jako vzdálenosti v zónách a pospojování jsou až na detaily stále stejné se současně platnou 701, jenom zmizela zóna 3.


* 332135.jpg (825.59 KB, 2338x1700 - prohlédnuto 231 krát.)

* 33 2135 obr. zóny.jpg (621.61 KB, 2338x1700 - prohlédnuto 240 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.07.2020, 22:22 »

To byla správná připomínka. 21 35 5.1.2 infrazářič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je časový spinač do zásuvky opravdu spotřebičem tř.II.?
 Může mít spotřebič třídy II. třížilový přívod?
 Musí být koncovka spotřebiče třídy II. neoddělitelně spojena se spotřebičem?
 Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
 Je svietidlo s kombináciou ochrán I. a II. triedy v súlade s normou a bezpečné ?
 Víte, že spotřebiče I. třídy mohou být zároveň i trochu II.třídy?
 Které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 ?
 Existuje srovnávací test PO třídy I a I+II?
 Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
 Může být skříň chladničky považována za neživou část s ochranou ve třídě II?
 Do jaké třídy ochrany patří prodlužovací přívod 230V (třížilový)?
 Do jaké třídy ochrany patří zařízení se základní izolací a bez PE?
 Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spotřebiče třídy ochrany III?
 Jak se u spotřebičů stanovuje třída ochrany?
 Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
 Víte, jak může někdo označit svítidlo II. třídy?
 Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
 Jsou v Rusku stejné třídy ochran jako u nás?
 Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Může být zařízení třídy II. v kovovém rámu?
 #Z50: Do které třídy patří elektrický předmět, určený pro připojení na mn?
 Klasifikace spotřebičů známá, neznámá