Jiří Bouda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.03.2019, 17:58 »

Mám udělat rozvaděč na ovládání třech 3f motorů, které jsou na společném rámu. Jeden 11 kW a dva 3 kW. Ovládání bych řešil pomocí stykačů, před které bych zapojil motorové spouštěče jako jištění.
Do rozvaděče bude přiveden vodič 400V, který bude jištěn v hlavním rozvaděči.
Otázka zní zda je toto  jištění dostačující a zda na zmíněném rozvaděči nemá být ještě hlavní vypínač?