| | |-+  Mohu zasahovat do nového staveništního rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 7 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu zasahovat do nového staveništního rozvaděče?  (Přečteno 36716 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 17.03.2019, 07:46 »

Podle popisu je to jakýsi zásuvkový box, který ovšem v žádném případě nesplňuje podmínky stavebního rozvaděče podle ČSN 614??. O tom

Není to žádný zásuvkový box. Nechytejte se zavádějícího vyjádření p. Fraňka
Stavební rozvaděč MULTI od ERECOMM do 125A - viz google
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 17.03.2019, 08:03 »

Pokud není přívodní kabel součástí staveništního rozvaděče, tak bych ho připojil v TNC ze
stávající zásuvky.
Pokud je tam uzamykatelný vypínač (musí být) a proudový chránič na přívodu pro všechny zásuvky, tak máte místo rozdělení.
A přizemnit jak píše pan Morávek.
Připojení ze zásuvky je ale diskutabilní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 17.03.2019, 08:14 »

Není to žádný zásuvkový box. Nechytejte se zavádějícího vyjádření p. Fraňka
Stavební rozvaděč MULTI od ERECOMM do 125A - viz google

Na toto jste mne ale zavedl vy sám svým popisem.

viz váš první příspěvek - citace -Nový staveništní rozvaděč je plastový výlisek s vidlicí 32A/3, TNS

Předpokládám že jako elektrikář jasně popíšete stav a všechny skutečnosti. Moje chyba. Podle dalších rekcí kolegů, které následovali až do vašeho uvedení na pravou míru, kdy se konečně z plastového výlisku stal staveništní rozvaděč, jsem nebyl sám kdo to pochopil stejně. TO že několik dalších rekcí se stále ohánělo touto nepřesnou informací už není můj problém, ale těch kteří nepozorně čtou.

NESMÍM, žádným způsobem zasahovat do litinového rozvaděče!!
Žádná vývodka, žádná výměna zásuvky!!


Pak s tím neuděláte nic. V žádné 400V zásuvce nenajdete vodič PEN, ale vždy jen PE. To je základní vědomostí každého elektrikáře. Byť to mnozí rozdělují na dle jejich na PE a N  a funguje je jim to, je to prostě špatně. Od jaktěživa bylo vedení PEN pohyblivým přívodem nedovoleno. To platilo i o prodlužovácích 230V. Taky musely mít tři vodiče a bod rozdělení byl v tomto případě každá zásuvka.

Tedy fungování na 3L+PE, topit tím v buňce a pracovat v nebezpečném prostředí, je vážným porušením bezpečnosti.

Za mne tedy centrála, nebo extra nový přívod. Ten lze zřídit i jako provizorní s tím že se přihlédne k příslušné normě a budou se dodržovat i pravidelné revizní prohlídky, které jsou v těchto přípdech mnohem častější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 17.03.2019, 08:58 »

NESMÍM, žádným způsobem zasahovat do litinového rozvaděče!!
Žádná vývodka, žádná výměna zásuvky!!


To nařizuje odpovědná osoba za elektrické zařízení provozovatele?
Není to o komunikaci?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 17.03.2019, 09:10 »

Obdobný problém řeší kdejaká stavební fy, přičemž náklady na individuální řešení jsou časově velice náročné a výsledek mnohdy přes velkou snahu pochybný.
To je takový problém do inventáře zakoupit oddělovák 400/230 a míti naprostý klídeček, prostě přijdu, zapojím, vyvrtám co je třeba....,  a směji se druhé partě již druhý den shánějící "správný" PEN tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 17.03.2019, 09:44 »

... a směji se druhé partě již druhý den shánějící "správný" PEN tanecek
Milane, nechci ti brát iluze, ale ve kterém vesmíru někdo z údržby nebo na stavbě hledá nějaký "správný" PEN?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 17.03.2019, 10:04 »

Davide z praxe připojování se k zásuvce 3L+PE.
PE byl opravdu jen PE v TT.
PE se použil coby PEN, leč se druhý den upálil po cestě v krabici.
PE se použil coby N a vypadl centrální chránič pro velkou budovu, 500mA či 1A, ten chránič nevypadl několik let a nikdo nevěděl kde přesně je.

Všechno průšvihy s poměrně velkou škodou oproti předpokládaném u zisku připojivšího se řemeslníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 17.03.2019, 10:17 »

Obdobný problém řeší kdejaká stavební fy, přičemž náklady na individuální řešení jsou časově velice náročné a výsledek mnohdy přes velkou snahu pochybný.
To je takový problém do inventáře zakoupit oddělovák 400/230 a míti naprostý klídeček, prostě přijdu, zapojím, vyvrtám co je třeba....,  a směji se druhé partě již druhý den shánějící "správný" PEN tanecek
Krásná představa...
Ale:
 - v každé buňce je topení 2kW, nějaká ta mikrovlnka, varná konvice...
 - ve druhé buňce je office stavby vedoucího s nějakou kancelářskou technikou
 - na každé stavbě kde se kope do změ je voda, takže je potřeba čerpadel
 - nějaký to drobný nářadí....
A hned máme problém protože potřebujeme min. 10-12kW a ve třech fázích, a to už nebude malinkatý trafíčko.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 17.03.2019, 10:28 »

Hovořil jsem typ.o několikamužnýc h fy.potřebujích v "neznámém elektrickém terénu" připojit běžný vercajk, nikoli o velkých stavbách, tam by měly být možnosti někde jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 17.03.2019, 10:41 »

Běžným problémem několikamužnýc h fy. je, že se řeší produktivita, zisk a minimální provozní náklady. Raděj si dát do nákladů novou LCD bednu, než bednu s trafem.
A to říkám coby poznatek z praxe.
Většinou se ale v podniku zadavatele zakázky najde zoufalec, který v obavách o ztrátu plátce sociálního a zdravotního, jim tu šťávu někde sežene a nebude řešit PEN / PE, případně si poradí některý hrdina sám, jako když se po cikánsku napojili do RIS na 200A PN2 v instalaci, protože jim chybělo 20m prodlužováku a obdobných případů znám ještě spousty...
Zadavatel chce nejnižší cenu, amatérská firma je schopna ji nabídnout, drobné nedstatky se vyřeší operativně a když to opět vyjde beze ztrát, jsou všichni spokojeni.
Dokud se nic nestane, jdou vesele průseru naproti, když už se nepovede, málokdy k tomu mají co říct...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 17.03.2019, 11:10 »

NESMÍM, žádným způsobem zasahovat do litinového rozvaděče!!
Žádná vývodka, žádná výměna zásuvky!!

Tak si to od toho mudrlanta nechte dat pisemne a jdete pryc.
Jinak smluvni pozadavek na bezpecne pripojeni EZ na stavenisti neni nic neobvykleho, alespon se pak zadavatel zbytecne necuka.

Nebo si to "nejak" udelejte :-(,  ale pak se opravdu neptejte zde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 17.03.2019, 11:26 »

Běžným problémem několikamužnýc h fy. je, že se řeší produktivita, zisk a minimální provozní náklady.
Běžným problémem je spíše nevážení si vlastního času.
Příklady vidím často, typ.flexa vyhazující B16 od zásuvky poblíž místa výkonu, namísto zakoupení omezovače bratru za tisícovku každý den rozvijí kabel a připojují se na šíny tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #48 kdy: 17.03.2019, 12:30 »

Vzhledem k tomu, že se nesmí PEN připojovat přes zásuvku a PE v tomto případě nemá ani dostatečný průřez pro PEN, pak je potřeba použít transformátor 400/230V nebo elektrocentrál u.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #49 kdy: 17.03.2019, 12:36 »

Myslím že není potřaba upozrňovat na to jaký je kde bordel. Předpokládám že když někdo chce vědět jak to má být správně, nestojí o odpovědi že se to běžně ojebává a kde všude. Jsem na odborné diskusi tak bych předpokládal že se spíš budeme bavit o tom jak to má být správně provedeno. Domnívám se že ojebat to úmí kde kdo a sem nechodí přispívat kdejakej půjčmidrát.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 17.03.2019, 13:44 »

Ale:
 - v každé buňce je topení 2kW, nějaká ta mikrovlnka, varná konvice...
 - ve druhé buňce je office stavby vedoucího s nějakou kancelářskou technikou
 - na každé stavbě kde se kope do změ je voda, takže je potřeba čerpadel
 - nějaký to drobný nářadí....
A hned máme problém protože potřebujeme min. 10-12kW a ve třech fázích, a to už nebude malinkatý trafíčko.

Je to přesně tak (mimo čerpadel).
Až se nádrž zaizoluje - jde se na další. A opět stejná bedna, zásuvka a situace. Rozvaděč i buňky se posunou a jede se nanovo. Proto se neřeší nový provizorní přívod.
Vidím to tak, že vedle litiňáku bude ještě jedna (stěhovací) skříň připevněná na zeď se zásuvkou a chráničem.
V litiňáku bude průchodka pro přívod. Připojení z patic pojistek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 17.03.2019, 17:56 »

Myslím že není potřaba upozrňovat na to jaký je kde bordel. Předpokládám že když někdo chce vědět jak to má být správně, nestojí o odpovědi že se to běžně ojebává a kde všude. Jsem na odborné diskusi tak bych předpokládal že se spíš budeme bavit o tom jak to má být správně provedeno. Domnívám se že ojebat to úmí kde kdo a sem nechodí přispívat kdejakej půjčmidrát.  Nerozhodný
Nechci nic ojebávat. Naopak.
Náklady na řešení dodavatel bez problému zaplatí.
Hledám jen nejlepší řešení.
Nový přívod z důvodu stálého stěhování, trafo 400/230 z důvodu připojení buněk a více nářadí nejsou řešením. Centrála je poměrně časově náročná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #52 kdy: 17.03.2019, 18:51 »

V tom případě bych přešel do TT s proudovým chráničem, tj. v tom litinovém rozvaděči bych se připojil s L1,L2,L3 a N, oddělil bych PE a připojil ho na spolehlivé uzemnění a v připojeném rozvaděči bych osadil proudový chránič/e.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 18.03.2019, 07:07 »

Nekolikrat zde zaznelo neco o chranici na privodu ke stavenistnimu rozvadeci (TN).
Pokud pominu vsechny neoficialni duvody, znate nekdo jeden oficialni podle ktereho tam chranic byt musi a jaky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno