Autor Téma: Mohu zasahovat do nového staveništního rozvaděče?  (Přečteno 36732 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.03.2019, 15:40 »

Na ten staveništní rozvaděč při tomto zapojení jeli už celý minulý rok. Přetáhli revizi o 1/2 roku.
Majitel vyžaduje novou.
Osobně jsi myslím, že existují přenosné zásuvkové rozvodné skříně, které se připojí na stávající elektroinstala ci přes zásuvku 400V, které mají proudový chránič, 2 x zás. 230V a 1 - 2 x zás. 400V.
A je to bez řečí.
Tady firma koupila rozvaděč, protože mimo stejné přístrojové vybavení byl součástí  i elektroměr a situace je jiná?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 16.03.2019, 16:29 »

Vy si myslíte, že čtyřkolíková zásuvka je připojena na 3fáze a PE? TO JAKO FAKT?


Ano, nepochybuji o tom.


Jestli si pane Zvak myslite ze je do zasuvky TNC primo zapojen PEN (nejspis tomu tak ve vasem stavenistnim rozvadeci nebude),  pak to co z ni leze ven je jiz PE.
Pokud by tomu tak bylo (coz si osobne vubec nemyslim),  co si pak myslite pane Zvak, ve kterem miste zasuvky jako vyrobku dochazi k teto zmene?

Popiste prosim co nejpodrobneji kudy a jak presne vede privodni PEN v tom litinovem rozvadeci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 16.03.2019, 16:47 »


Popiste prosim co nejpodrobneji kudy a jak presne vede privodni PEN v tom litinovem rozvadeci.

Přívodní kabel CYKY 4Bx6mm do svorky RS.
Fázové vodiče ze svorky na pojistková spodky - odvod na zásuvku.
Vodič PEN přes svorkovnici přímo na zásuvku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 16.03.2019, 17:03 »

Pokud celou cestu do rozvaděče nedošlo k rozdělení na PE a N bude to stále PEN.
Souhlasím, že pokud již dříve došlo k rozdělení - bude zásuvka připojena na svorkovnici PE.
Proč by ale nepokračovali dál v TNS?
Možná, že byl k zásuvce natažený kabel jen čtyřvodičově.
Nejde změřit o jaký vodič se jedná, jestli je to PEN nebo PE.
Pokud by byl průřez vyšší - nic bych neřešil. Ze zásuvky bych v TNC zapojil staveništní rozvaděč, v rozvaděči bych udělal rozdělení na PE a N, přizemnil.
Ke kabelu bych ještě přidal CYA a připojil na kostru litinového rozvaděče a v místě rozdělení.
Bohužel vodič PEN nevyhovuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 16.03.2019, 17:26 »

Jde taky o ucel vedeni.
Jestlize je k zasuvce 3+PE priveden ctyrzilovy kabel, pak je jiz v samotnem kabelu kombinace 3+PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 16.03.2019, 17:53 »

Jde taky o ucel vedeni.
Jestlize je k zasuvce 3+PE priveden ctyrzilovy kabel, pak je jiz v samotnem kabelu kombinace 3+PE.
Je to slovíčkaření.
Pokud přivedu na můstek PE -  PEN, půjde mi z něj už PE?
Když nastavím svorkou vodič PEN, tak ze svorky půjde PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 16.03.2019, 18:55 »


Pod pojmem stavební rozvaděč si také představuji něco jiného. Myslím si že když se podíváte do příslušné normy, zjistíte že váš plasťák nesplňuje parametry stavebního rozvaděče a tudíž jím ani nemůže být. Možná se budeme bavit o plastovém zásuvkovém boxu nebo něčem podobném.


Žádný plasťák. Neřeknu
Stavební rozvaděč MULTI od ERECOMM do 125A
Nárazuvzdorný polyetylén.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 16.03.2019, 19:00 »

Zjistil jsem, že rozvaděč se prodává bez kabelu a připojení provedl místní elektrikář.
H07RN-F5G10(CGTG 5Cx10mm)
Je to v podstatě jedno, protože vodič PE nevyhovuje svým průřezem.
Takže jediná volba bude centrála.
Dík
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 16.03.2019, 19:59 »

Do nového staveništního rozvaděče se zasahovat nemá (nesmí).

Pokud je nový přenosný staveništní rozvaděč opatřený 5ti kolikovou vidlicí, tak je nutné tento rozvaděč napojit do 5ti kolíkové zásuvky. Novou pevnou 5ti kolíkovou zásuvku je možné napojit ze stávajícího litinového rozvaděče.

Nová zásuvka by měla být chráněná proudovým chráničem.


Tato odpověď vám nestačí?
Pokud napadnete VRZ a PRZ, musíte dokázat v čem je chyba proti bezpečnosti a navrhnout jiné lepší řešení. RT musí problémy řešit a ne je vytvářet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 16.03.2019, 20:06 »

Zjistil jsem, že rozvaděč se prodává bez kabelu a připojení provedl místní elektrikář.
H07RN-F5G10(CGTG 5Cx10mm)
Je to v podstatě jedno, protože vodič PE nevyhovuje svým průřezem.
Takže jediná volba bude centrála.
Dík

Mám pocit, že trošku plavate v pojmech PEN / PE a TN-C / TN-C-S

Co je špatně na průřezu vodiče PE v kabelu 5x10mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 16.03.2019, 20:53 »

Je to slovíčkaření.

Neni. To vy si opravdu date tu namahu a označite v zasuvce na svorce PE zz vodic kabelu PE na jeho konci modre?

Pokud přivedu na můstek PE -  PEN, půjde mi z něj už PE?

Pokud privedete na mustek PE vodic PEN bude to spatne.
A jo, z mustku PE odchazeji vodice PE.

Když nastavím svorkou vodič PEN, tak ze svorky půjde PE?
Oznacte nebo neoznacte modrou tyto vodice pred a za svorkou, a pak si odpovezte :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 16.03.2019, 22:19 »

Pokud privedete na mustek PE vodic PEN bude to spatne.
Kam ..prosím vás přivedete vodič PEN třeba v rozvaděči? Na jaký můstek? Zeleno/žlutý a ten je
PE nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 16.03.2019, 22:26 »


Co je špatně na průřezu vodiče PE v kabelu 5x10mm2?
Nic. Je to přívod do stavebního rozvaděče.
Nás zajímá přívod do litinové skříně, kde je umístěná zásuvka pro tento přívod.
Nic víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 16.03.2019, 22:39 »

Zjistil jsem, že rozvaděč se prodává bez kabelu a připojení provedl místní elektrikář.
H07RN-F5G10(CGTG 5Cx10mm)
Je to v podstatě jedno, protože vodič PE nevyhovuje svým průřezem.

Tak proč píšete, že ten PE nevyhovuje?
Jak to máme vědět, že jste myslel něco jiného?

P.S. Máte již 200 příspěvků a jako revizní technik elektro by bylo vhodné provést certifikaci osobnosti. Z Vaších příspěvků jako odborníka jsem poněkud rozpačitý....p řipadá mi to jako by si někdo pod  nickem dělal jen srandu. Osobně se raději těmto diskusím již vyhýbám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 16.03.2019, 22:54 »

Tak proč píšete, že ten PE nevyhovuje?

Pane Boček, celou dobu tu řeším přívod do litinové skříně se zásuvkou.
A problém, že jakékoliv manipulace (úpravy) na této skříni jsou zakázány.
Nebyl by problém vložit PCH - získat "N" a bylo by vystaráno.
Popisuji jen to, jak to tam teď vypadá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 17.03.2019, 00:33 »

Vrátím se k základnímu dotazu, co s připojením pro stavbu:
- o tom, co je v litinovém rozvaděči mi něco říká ČSN 33 2000-5-54. Tady najdu jasná schemata zapojení všech vodičů s potenciálem země, ale s různým určením funkce.
- Dál je třeba si vyjasnit, co budu připojovat. Podle popisu je to jakýsi zásuvkový box, který ovšem v žádném případě nesplňuje podmínky stavebního rozvaděče podle ČSN 614??. O tom mi poví víc výrobní štítek na onom výrobku.
- pak je třeba vyvést vývod z litinové skříně, opatřit ho proudovým chráničem a odpovídající pětikolíkovou zásuvkou. Bod rozdělení je nanejvýš vhodné přizemnit odpovídajícím způsobem pro omezení dopadu zemní poruchy na straně zdroje (pokud je to potřeba viz 33 2000-5-54)

a tím mám hotovo a mohu bezpečně používat ruční nářadí

Základem je si správně určit pojmy se kterými pracujeme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 17.03.2019, 07:04 »

Přívodní kabel CYKY 4Bx6mm do svorky RS.


To znamena, ze svorka RS v litinovem rozvadeci jiz je bodem rozdeleni, protoze:
- privod PEN na ni
- vyvod PE z ni k zasuvce 3+PE
- propoj z ni na kostru litinoveho rozvadece (predpokladam)

Uvadite, ze v arealu je i VO se zemnicim dratem FeZn 10mm, a ten by se dal vyuzit a propojit s litinovou skrini.
Tak to udelejte, a tim padem mate bod rozdeleni tvoren svorkou RS v litinovem rozvadeci uzemnen.
Pak vymente 4-kol. zasuvku TNC za 5-kol. zasuvku TNS.
Ze svorky RS privedte k nove zasuvce zvlast vodice PE a N.
Prodluzovackou TNS s kabelem H07RN-F5G10 a 5-kol. koncovkami pripojte MULTI od EROCOMM do 125A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 17.03.2019, 07:43 »

Pak vymente 4-kol. zasuvku TNC za 5-kol. zasuvku TNS.


NESMÍM, žádným způsobem zasahovat do litinového rozvaděče!!!
Žádná vývodka, žádná výměna zásuvky!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.