Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #18 kdy: 14.03.2019, 21:06 » |
|
Pokud budeme tvrdit, že jde o rozpor s ČSN 33 1500, Z3, tak je klíčové ustanovení, že vedení na komunikacích neodpovídají zásadám pro vnější vliv BD2.
Ano jde o rozpor s ČSN 33 1500 změna Z3. V tabulce s termíny revizí je uvedený vliv BD1 a lhůta 5let. A právě k termínu 5let je v poznámce 4) uvedeno, že lhůta 5let je určená pouze pro elektrické rozvody odpovídající současným požadavkům. Proto není možné doporučovat lhůtu 5let pro instalace staré 25 a více let, zhotovené vodiči Al, nebo novější Cu, s vodičem PEN.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #20 kdy: 14.03.2019, 23:07 » |
|
Zeptám se blbě. Jak poznám, že elektrické rozvody neodpovídají "současným požadavkům". Který předpis definuje "současné požadavky"? Konkrétně.
Tj. První pravidelnou si objednáš po 5 letech a další po dvou. Opět připomínám, že rozhodnutí je na majiteli, revizák do toho nemá co "kecat", byť je v nové šestce jakýsi pokus o zatažení RT do problematiky. Nicméně se provokativně optám, proč bereš v potaz 1500, kterou momentálně v problematice soubor 33 2000 přebijí?
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 15.03.2019, 08:02 » |
|
Nicméně se provokativně optám, proč bereš v potaz 1500, kterou momentálně v problematice soubor 33 2000 přebijí?
Proč ji přebíjí? 33 2000-6 je o Elektrických instalacích nn 33 1500 je o Revizích elektrických zařízení v nové "šestce" čtu, že související normy jsou ČSN 33 1500, 33 2000-4xx a také související právní předpisy jako 309/2006 Sb. V čem je síla 2000-6 jako "Jocker"?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 15.03.2019, 08:15 » |
|
Ano jde o rozpor s ČSN 33 1500 změna Z3. V tabulce s termíny revizí je uvedený vliv BD1 a lhůta 5let. A právě k termínu 5let je v poznámce 4) uvedeno, že lhůta 5let je určená pouze pro elektrické rozvody odpovídající současným požadavkům.
Proto není možné doporučovat lhůtu 5let pro instalace staré 25 a více let, zhotovené vodiči Al, nebo novější Cu, s vodičem PEN.
Jenže BD1 je jen u bytovek do 4 bytů.....všude jinde je BD2
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 15.03.2019, 10:57 » |
|
Vrátil bych se k vlivu BD. Pro BD2 říká norma sama - Věžové budovy. Je to snad 4 bytovka?
BD2 je i ve 4 bytovce. Jenže co to znamená z hlediska provedení elektroinstala ce?
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 15.03.2019, 12:12 » |
|
BD2 je pro prostory občanské výstavby a pracoviště.
Výškové budovy budou v rozsahu BD2 až BD4 podle mnohá podmínek. Kde je uvedeno, že BD2 je jen pro výškové budovy?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #28 kdy: 15.03.2019, 16:30 » |
|
Kde je uvedeno, že BD2 je jen pro výškové budovy?
Bylo to ve zrušené ČSN 33 2000-3. Dost informací je i v TNI 33 2000-5-51.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
František Sichinger
Offline
Jsou věci mezi fází a nulou
|
|
« Odpověď #30 kdy: 17.03.2019, 16:09 » |
|
V 33 2130 ed.3 7.1.3 Vnější vlivy U bytových domů je nutno vycházet z předpokladu, že nelze jednoznačně stanovit, že v objektu bude v souladu s podmínkami ČSN 33 2000-5-51 ed.3 "malý počet osob". Z tohoto důvodu je třeba volit vnější vliv vyšší než BD1. citace.
Pokud tam bude bydlet zdravotně postižený, tak je tam rovnou celý objekt BA3.
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|
František Sichinger
Offline
Jsou věci mezi fází a nulou
|
|
« Odpověď #31 kdy: 17.03.2019, 17:07 » |
|
Oprava 7.1.2 Kolik osob je malý počet osob?
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|
|