Michal_BEDO
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 08.03.2019, 15:45 »

Zjistil jsem, že nejsem schopen se jednoznačně orientovat v problematice, která se zabývá měřením, ověřováním beznapěťového stavu a zkoušením. Dovoluji si obrátit na vás, jako na odborníky, jestli byste tuto problematiku neupřesnily. Uvedený popis v ČSN a v TNI 50110-1 (čl. 3.4.4; 6.3.1.2; 6.3.1.1) je pro mě nejednoznačný.  Níže uvedené činnosti se vztahuji k práci na elektrickém zařízení do 1000V!

Tedy
... když elektrikář otevře kryt el. zařízení a začne zkoušečkou, nebo měřícím přístrojem vyhledávat závadu (to znamená že se prozatím dotýká jen hroty měřícího přístroje/zkoušečky živých částí do 1000V na zařízení v krytí IP00).

 - jedná se v tomto konkrétním případě o práci „pod napětím“ ve smyslu výše uvedené ČSN?



(Nesmysl ...  Téma: Práce na elektrickém zařízení do 1000V - je měření práce pod napětím?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Online Online



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 08.03.2019, 16:53 »

Ano.
Měření je práce pod napětím. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.03.2019, 17:16 »

Jen bych doplnil ono slůvko -běžná.
Jinak by to vyžadovalo rozšíření kvalifikace pro -vybrané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal_BEDO
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.03.2019, 17:39 »

Jetli je měření práce pod napětím, jak se má postupovat při opravě svítidla, které je ve většině případů instalováno na stropě?


* TNI_50_110-1.gif (46.73 KB, 1523x150 - prohlédnuto 389 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.03.2019, 18:10 »

Postavit lešení, nebo pracovat z plošiny... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.03.2019, 19:25 »

Již to zde jen opakuji, že měření je práce na elektrickém zařízení již více než 50 roků.

Je nutno studovat komplexně ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
Zvláště kapitoly Práce pod napětím a Práce v blízkosti živých části.
Nelze vytrhávat jednotlivé články a ještě k tomu z TNI.
Základem je norma EN 50110-1 a TNI je k tomu "příručka" pro lepší pochopení.

Pokud si myslíte, že je to tak složité, tak si k té činnosti vypracujte pracovní postup.
Jinak dotykat se isolovanými  hroty měřícího přístroje je snad normální, protože elektrikář vstupuje do ochranného prostoru bez kontaktu. A na zónu přiblížení má odbornou způsobilost podle stále platné 50/78.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #6 kdy: 08.03.2019, 19:53 »

Postavit lešení, nebo pracovat z plošiny... Mrknutí

Při práci nad 1,5m výšky se musíš jistit proti pádu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.03.2019, 20:15 »

Lešení se staví se zábradlím a plošina má také ohrádku proti pádu...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.03.2019, 20:17 »

Jetli je měření práce pod napětím, jak se má postupovat při opravě svítidla, které je ve většině případů instalováno na stropě?
Troufám si tvrdit, že autoři této myšlenky zajisté neměli namysli šťourání šroubovákem v čokoládě.
Ovšem nikomu není bráněno vypracovat interní MPBP a doladit si i opravu svítidel k obrazu svému, přilbu se štítem, diel rukávy, rukavice, nomex a kšíry s tlumičem by mohly možná postačovat  Mrknutí
Ale vážně, většina úrazů při takových činnostech je důsledkem pádu, ať už uklouznutím, nebo z nekontrolované ho pohybu při zásahu nebo úleku při focení. Takže je rozumné tomu předcházet dodržováním BOZP, osvědčeným postupem a základní prevencí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.03.2019, 22:24 »

O zakázané práci pod napětím nad hlavou jsem přemýšlel vždy, když jsem
zkoušel dvoumetrovou  zkoušečku na zapnuté lince vvn před zajišťováním
pracoviště.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 09.03.2019, 09:22 »

Po prečítaní týchto článkov premýšľam, ako som mohol 50rokov robiť elektrikára. Ja som každý deň porušil zrejme niekoľko noriem. Asi som si mal každé ráno sadnúť a držať sa hesla môjho šéfa, ktorý hovorieval, že "nepokračujme v zle započatej práci).  Smích Škleb Smích
Len tak na okraj. stalo sa, že na školení sme boli poučení,  že v mokrých priestoroch, stiesnených atď je práca pod napätím na nn je zakázaná. Hneď po školení som bol poslaný do káblového kanálu ,  ktorý bol zatopený,  opraviť svetlá a vymeniť kalové čerpadlo. Mohol som špekulovať,  prečo sa to nedá. Nakoniec by to ale niekto aj tak musel spraviť. Tak že z môjho pohľadu, nie všade a vždy sa to dá podľa predpisov a noriem. Samozrejme treba riziká čo najviac eliminovať.
Robil som nn, vn, VVN. Všade sa niektoré predpisy museli obchádzať,  alebo aspoň inak sme si ich vysvetlili, aby boli pre nás prijateľné. Na vn a VVN je toho menej ale na nn sa toho nájde viac prehreškov.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Michal_BEDO
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.03.2019, 09:52 »

 Jsem rád, že se tato diskuze začíná rozvíjet a jsou zde uvedeny informace, které s touto problematikou úzce souvisí. Jelikož jsou podmínky na tomto fóru takové, že při založení nového příspěvku může být položena jen jedna otázka, tak jsem začal tou nejzákladnější a předpokládal jsem, že se diskuze bude ubírat tím správným směrem.  Když se vám na pracovišti stane úraz,  a ten je spojen s prací na elektrickém zařízení při měření ,  a to měření bylo prováděno nad hlavou,  tak se o tuto problematiku začnete zajímat.

 Jestli mohu, tak to tedy shrnu:

- měření (vyjma ověřování beznapěťového stavu) je práce pod napětím

- s podmínkou stabilního postavení asi nejvíce souvisí práce na žebříku. V případě, když se provádí tyto činnosti ve výšce nad 1,5m tak se musí použít zajištění proti pádu (toto je řešeno  žebříkem, který má plošinu a madlo předepsané výšky,  a nebo lešení se zábradlím)

No a teď se dostávám k jádru věci. Provozovatel má riziko tímto pracovním úrazem vyhledané. Zavolá si pověřenou osobu, aby vypracovala místní provozní předpis, který řeší tyto činnosti.  V MPP se za určitých podmínek tato činnost musí povolit,  ale v normě je to slůvko „nesmí“.  Tvůrce MPP se vydáním předpisu dostává nad ČSN/TNI a přebírá na sebe odpovědnost v případě, že budou dodrženy podmínky v MPP a přesto se stane úraz. Zakázat tuto činnost ale nemůže, protože tato činnost je poměrně běžná (samozřejmě nejde jenom o svítidla).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.03.2019, 10:40 »

Jestli mohu, tak to tedy shrnu:

- měření (vyjma ověřování beznapěťového stavu) je práce pod napětím

Jak můžete něco takové tvrdit po přečtení článků 3.4.4, 6.3.1.1 a 6.3.1.2? Už z logiky věci, když neznám napěťový stav vedení a dotýkám se jej, musím předpokládat, že tam je napětí a tudíž pracuji pod napětím. Tohle zařazování prací není žádná formalita, ale zásadní věc pro zaměstnavatele, který má určit, co může dělat osoba poučená a co už musí dělat jen osoba znalá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.03.2019, 11:31 »

Asi bych pochopil pracovní úraz při měření Famecou v noci, ve vánici, v lese, ale jak se zmrzačit vadaskou na štaflích to už chce představivost. ..
Za PPN se považují samozřejmě všechny úkony spojené se zajišťováním a odjišťováním, tedy i OBS a uzemňování a zkratování.
Tomu musí odpovídat i pomůcky při této činnosti použité. V důsledku tedy přilba se štítem a diel. rukavice. Dojde-li i přes provedená opatření k úrazu, lze o takovém hovořit jako o pracovním, jinak se jedná o prosté porušení BOZP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 09.03.2019, 11:44 »

O pracovní úraz se jedná i při porušení BOZP a i ve statistice bude tak označen. Úsměv
PRÁCE NA EL. ZAŘÍZENÍ začíná ověřením beznapěťového stavu, což bez měření nelze.Takže již to měření je práce a to práce pod napětím. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 09.03.2019, 14:42 »

U zařízení vn platí, že se jedná o práci pod napětím už v okamžiku, kdy odpojíte první vodič zkratovací soupravy. Bez ohledu na to, zda někdo brání vypnutý vypínač vlastním tělem nebo nikoliv.

Vypnutost či zapnutost na definici nemá žádný vliv.

Práce na vypnutém zařízení bez napětím začíná až v okamžiku, kdy je zařízení vypnuto, zajištěno a beznapěťový stav je ověřen.

Zajištění přelepením jističe kouskem izolačky za moc spolehlivý způsob nepovažuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal_BEDO
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 09.03.2019, 16:24 »

Asi bych pochopil pracovní úraz při měření Famecou v noci, ve vánici, v lese, ale jak se zmrzačit vadaskou na štaflích to už chce představivost. ..
Za PPN se považují samozřejmě všechny úkony spojené se zajišťováním a odjišťováním, tedy i OBS a uzemňování a zkratování.
Tomu musí odpovídat i pomůcky při této činnosti použité. V důsledku tedy přilba se štítem a diel. rukavice. Dojde-li i přes provedená opatření k úrazu, lze o takovém hovořit jako o pracovním, jinak se jedná o prosté porušení BOZP.


ano, opravuji:
- měření (vyjma ověřování napětí) je práce pod napětím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 09.03.2019, 16:56 »

A čím je tedy úkon "ověřování napětí"? Buď měřím, nebo neměřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.