František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« kdy: 07.03.2019, 20:24 »

Jak často se setkáváte při periodické revizi společných prostor bytových domů s takto pojatými datovými rozvody?


* IMG_20190226_141919.jpg (467.87 KB, 936x1248 - prohlédnuto 987 krát.)

* IMG_20190226_142111.jpg (512.11 KB, 936x1248 - prohlédnuto 1452 krát.)

* IMG_20190226_143044.jpg (463.84 KB, 936x1248 - prohlédnuto 806 krát.)

* IMG_20190226_144338.jpg (516.57 KB, 936x1248 - prohlédnuto 838 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
namrentien
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.03.2019, 16:23 »

Ne, zadny vymahatelny standard opravdu neexistuje. To, co jsi nafotil, jiste neni uhledne, ale co konkretne je na tom spatne? Btw tim, ze fotis a patrne i manipulujes se zarizenim, ktere ti nepatri, bych se moc verejne nechlubil. Tim spise, ze je na fotkach videt logo se jmenem spolecnosti, ktere tato zarizeni patri.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.03.2019, 18:20 »

Ale standart existuje.
Jen se musíme podívat na souběhy vedení a napěťovou hladinu dalších kabelů nn.
UTP nesplňují podmínky souběhu, nebo křížení vedení s nn.
Dále přehlednost instalace, atd...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #3 kdy: 08.03.2019, 18:22 »

No ono se toho porušuje podstatně víc.
Když to tak vezmu od začátku: 33 2130 ed.3 čl. 7.6.7.

Stávající rozvaděče byly v době výstavby schváleny pro rozvody domácích telefonů, zvonků, telefonů - pevných linek, a rozhlasu po drátě.

Nelze opomenout ani to, že se běžně trhají plomby na maskách elektroměrů, což se může majiteli objektu, případně odběratelům hezky prodražit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.03.2019, 18:46 »

Jak často se setkáváte ...  s takto pojatými datovými rozvody?
Nejen při revizích - je to běžný (bohužel) stav, zaviněný nečinností správce domu nebo příslušného SVJ.
Pokud jde o "standard" ve smyslu ČSN, tak normy existují, například zde:
ČSN EN 50173-1 ed. 4
"Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky"

ČSN EN 50173-4 ed. 2
"Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory"
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 08.03.2019, 18:47 »

Ale standart existuje.
Jen se musíme podívat na souběhy vedení a napěťovou hladinu dalších kabelů nn.
UTP nesplňují podmínky souběhu, nebo křížení vedení s nn.
Dále přehlednost instalace, atd...  zle

Jo, to je základ. RT dokáže v té kabelové změti jistě najít k argumentaci dostatek dalších porušení norem.

Druhou věcí je jak se k tomu postaví konkrétní SVJ, nebo ta firma porušující hromadu předpisů, často včetně požárních. I proto mám podobných revizí jen minimum. Vždy se najde dost RT, kteří napíší revizi na kde jaký kabelový hnízdo s kladným výsledkem, což potížista jako já v mnoha podobných případech prostě nedokáže. Dovolím si tvrdit že toto je velkým problémem starších bytových a panelových domů, kam dodatečně vkročila noha slaboproudaře. Ale vím i o pár čestných vyjímkách, kde mohu před jejich prací smeknout a v případě že něco vytknu, poučí se a pak už nemám co vytýkat, za což jsem vděčný. Taková spolupráce je pak jedna radost  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #6 kdy: 08.03.2019, 18:55 »

Co třeba přístupnost ostatních stávajících částí rozvodu?
ČSN 33 200-5-52 ed.2 čl.629.2, 529.3
a nebo ČSN 33 200-5-52 ed.2 čl.528   umísťování vedení v blízkosti jiných rozvodů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #7 kdy: 08.03.2019, 19:43 »

Ne, zadny vymahatelny standard opravdu neexistuje. To, co jsi nafotil, jiste neni uhledne, ale co konkretne je na tom spatne? Btw tim, ze fotis a patrne i manipulujes se zarizenim, ktere ti nepatri, bych se moc verejne nechlubil. Tim spise, ze je na fotkach videt logo se jmenem spolecnosti, ktere tato zarizeni patri.

Fotím, ale nemanipuluju a neboj se už jsem správci elektriky poslal jiný obrázek na kterém jsem přehlíd samolepku k výměně.
Ono to taky může být zajímavé až začnu měřit izolační stavy
dle ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3

Docela by mně zajímalo, jak se bez manipulace s UTP dostanu do tý krabice s rozvodem stoupačky osvětlení schodiště na opravu upáleného AL vodiče?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 08.03.2019, 21:03 »

Za mě prasárna. Rozvaděč je VTZ, má jistě svůj projekt, kde je popsáno, co obsahuje. To, co je tam navíc tam nemá co dělat. Navíc, myslíte, že zhotovitel tohoto díla zanesl úpravu do projektové dokumentace? PS: odkud je to asi napájené?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.03.2019, 21:03 »

Ne, zadny vymahatelny standard opravdu neexistuje
A na to jsi přišel sám či tě osvítil duch blbých?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.03.2019, 21:21 »

Dovolím si tvrdit že toto je velkým problémem starších bytových a panelových domů, .....jenže je tím zaplevelen i průmysl. "Ajťací" si myslí, že stojí mimo zákon a pravidla.
Je to velký omyl a také velký boj i ve velkých firmách.


opozice je arogantní a ten duch blbých je nejen osvícuje, ale dokonale proníká.
Přitom o nějaké 33 21 30, nebo 50173-1 nikdy ani neslyšeli a tvrdí báchorky.
Jsou pryč doby, kdy IS měl absolutní prioritu a dělali si co chtějí. Již není rok 1985....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.03.2019, 23:56 »

Presne takto to vyzera tam, kde byvam. Kladnu revizu to ma. Vsetko je to o prostriedkoch na fonde oprav, nie je mozne presvedcit majitelov bytov, aby zaplatili komplexnu rekonstrukciu.
Prirovnanie : nie kazdy ma na novu limuzinu v plnej vybave, ludia jazdia na autach z druhej ruky, autach opravenych po havarii.

Ludia chcu internet za primeranu cenu bez buracich prac v bytovom dome, co takto vedene rozvody splnaju. Idealne to nie je, ale ani vyslovene nebezpecne. Hlavne rizika ako prechodove odpory na stupacom vedeni a rozne stare istice sa snazim v spolupraci so spravcom priebezne riesit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #12 kdy: 09.03.2019, 11:28 »

Ludia chcu internet za primeranu cenu bez buracich prac v bytovom dome, co takto vedene rozvody splnaju. Idealne to nie je, ale ani vyslovene nebezpecne. Hlavne rizika ako prechodove odpory na stupacom vedeni a rozne stare istice sa snazim v spolupraci so spravcom priebezne riesit.

V případě že jim v bytovce odejdou všechny PC, tak se bude hledat kdo to zaplatí, tak ten revizák je první na ráně. Pokud je fyzická osoba, tak tomu neuteče, pokud právnická, tak položí s.r.o.

Taky tam mám na fotce Rehauku narvanou ve skříni, takže tam je problém se dostat na tu údržbu a takovýhle dělo udržet stranou je práce pro jednoho a jeden se rejpá v tej krabici, takže oprava stojí dvojnásobnou částku.
Další je že podle katalogovýho listu dané trubky a pokynu výrobce trubky je tato chránička určená na uložení do země, nikoliv do rozvaděče.

Po těch kabelech běží nějaký napětí, případně tam může být na jednom páru napájení pro jiný IT zařízení a viděl jsem nejvíc asi 48V, který může vést přes nějakej patch panel a nebo routr do dalších kabelů a nido mi nezaručí, že jednotlivý kabely jsou galvanicky oddělený, takže průser na jednom kabelu může být průser všude,  pak bude nejvíc řvát ten ajták.

A dostáváme se pomalu na FELV a SELV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 09.03.2019, 17:17 »

Citace
Ludia chcu internet za primeranu cenu bez buracich prac v bytovom dome, co takto vedene rozvody splnaju. Idealne to nie je, ale ani vyslovene nebezpecne. Hlavne rizika ako prechodove odpory na stupacom vedeni a rozne stare istice sa snazim v spolupraci so spravcom priebezne riesit.

Když je to optika, pak začíná ohromné dokazování zda je to nebezpečné nebo NE!!
Ajťáci jsou pevně přesvědčeni, ze optikou nic nepokazín či nezavedeou!!
Nehledě na tu prasárnu v rozvaděči!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.03.2019, 17:48 »

Viem si predstavit, co by asi nasledovalo, ak by som zacal riesit takto tahane rozvody v stupackach cestou spravcu (SBD),  ktory zodpoveda za pravidelne revizie. Znamena to narobit si nepriatelov medzi susedmi, na SBD aj u poskytovatela internetu, ten by zase mohol ziadat ciastocnu uhradu nakladov za zmeny v jeho rozvodoch.
Vysledok by boli zdlhave sudne spory a neochota akejkolvek telekom firmy zapojit datove rozvody v danom bytovom dome.
Poziare stupaciek uz boli, pokial viem, nikdy sa neriesilo, ze v nich boli datove rozvody pridane dodatocne, poistovna hradila a revizak problem nemal.  Pricinou poziaru bola dokonca v jednom pripade samotna rekonstrukcia, kde akesi doacne riesenie "zajtra to dokoncime" nevydrzalo do rana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #15 kdy: 11.03.2019, 19:00 »

Když jsem si tahle vyrazil s nastartovaným měřákem měřit izolační stavy silových rozvodů, tak jsem si to v podstatě na poslední chvíli rozmyslel. Ono v takovýchto brabčích hnízdech nelze měřit ani izolační stavy a to ani minimálně těmi 500V a o vyšším napětí už nelze vůbec uvažovat. záleží kde se ty UTP náhodně dotýkají nějakých šroubů na svorkách a stačí někde prořízlá izolace UTP o konstrukci skříně a je vyděláno. Ono je to v podstatě pokud nebudu měřit izolační stavy siloviny nerevidovateln ý.
Ta izolace UTP učitě není stavěná na 500 V a výš.
Už jsem si vyžádal technické listy od UTP od dvou dodavatelů datových kabelů

V podstatě je to porušení 33 2000-6 ed. 2 protože nejsem schopen změřit izolační stav bez toho abych riskoval napáchání nějakých škod
a co se týká provedení brabčích hnízd, ve vztahu k silovině,  tak 33 2000-4-41 ed.2
v podstatě čl 412 až 414 a v souvislosti ještě 61 140 ed.2

No a to aby to nebylo všechno, tak se ještě občas stane, že se sem tam ucpe odpad na střeše, při úklidu se zakopne o kýbl s vodou a nebo si někdo přiveze kočárek s kolečkama od sněhu a do těch rozvaděčů zateče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 12.03.2019, 07:59 »

Standard zajiste existuje, problem vidim v jeho fotodokumentac i :-)))).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 12.03.2019, 09:22 »

...
Ajťáci jsou pevně přesvědčeni, ze optikou nic nepokazín či nezavedeou!!
...
Hlavně když použití hodně mechanicky odolné provedení ARM a diví se, že se to RT nelíbí...
Blesku je jedno, jestli projde po "signálovém vedení",  nebo u optiky po ochranné kovové sprále
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
 Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Co víš o datových skříních v roce 2023?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.