| | |-+  Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?  (Přečteno 18557 krát)
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« kdy: 26.02.2019, 12:48 »

Jedná se o revizi elektroinstala ce v chatce jednoho rekreačního areálu.


* IMG_0138.JPG (189.54 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 1006 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.02.2019, 07:11 »

Že zhotoviteľ je potencionálny vrah a prevádzkovateľ jeho spolupáchateľo m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.02.2019, 07:22 »

Malo informaci, ale na zacatek si zkuste odpovedet alespon na tyto tri otazky.
1. Je spodni cast sprchovaciho prostoru stavebne stavebne upravena tak, aby pro stekajici vodu po zavesu tvorila vanicku?
2.Muze sprchovy zaves tvorit svislou plochu kolem teto stavebni upravy?
3. Ma sprchova hlavice v prostoru sprchy instalovan drzak?

Posoudit napajeni zebriku a vzdalenost od zavesu jiste zvladnete.
A nezapomente striktne pozadovat vychozi revizi, projekcni navrh a dokumentaci skutecneho provedeni. Pokud je nedostanete, jasne a srozumitelne to uvedte do zpravy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.02.2019, 07:24 »

Že zhotoviteľ je potencionálny vrah a prevádzkovateľ jeho spolupáchateľo m.
"""Teda cizince, vy ale mate opravdu proklate nizko zaveseny kolty u pasu...""" :-))))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2019, 07:29 »

Sprchová hlavice není pevná, závěs může zůstat nezatažen v průběhu sprchování, spínače jsou v zóně 2 (tam nemají co dělat) a stejně tak el. zařízení (záleží, zda je toto el. zařízení schválené k montáži do uvedené zóny).

U mě by to určitě neprošlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 28.02.2019, 07:46 »

Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?

A vy?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.02.2019, 08:02 »

Pane Fiser, pozorne sledujte tuto diskusi :-))).

Takze za mne:
1. Hlavice ktera ma drzak je pevna, jelikoz presne k tomuto ucelu byl ten drzak vyrobcem take vyroben.
2.Zaves je tam nato, aby byl pri sprchovani zatazen. Takze posouzovani bezpecnosti pri porusovani bezpecnostnich opatreni je pouhou spekulaci.
3. Susic rucniku vyrobce musi urcit do zony 1 kde musi byt pevne pripojen. O ostatnich elektrickych zarizenich v zóne 2 norma nemluví.
4. Zona 1. Pokud ji rozsirime na 120 cm, pak zona 2 neexistuje.

Co si myslite panove, odkud se asi tak zacina pocitat tech 120 cm?

Na celkove hodnoceni je zcela jiste jeste brzo, ale jestli dodate pane Fiser vice informaci, jiste se i vice dozvite :-))).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.02.2019, 08:19 »

spínače jsou v zóně 2 (tam nemají co dělat)

U mě by to určitě neprošlo.
Co si pane Horsky predstavujete pod pojmem "prislusenstvi spinacu a ovladacu"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.02.2019, 08:48 »

Jedná se o revizi elektroinstala ce v chatce jednoho rekreačního areálu.

Rekreační areály mají dlouhodobě nasmlouvané RT. Bývá zvykem, že před rekonstrukci
se nové EI konzultuje s RT, případně dělá technický dozor.

To má být výchozí revize?
Jaký závěr napsat? Žádný, tu revizi "spackané EI" bych odmítl udělat. Prostě předělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.02.2019, 08:57 »

Krasa, v podobnom zariadeni som raz byval, este to malo ventilator na 230V priamo v sadrokartone, v strope, v priestore s rovnakym plastovym zavesom.

Tato nadhera ma chranic niekde v rozvadzaci ?
V kupelni takychto rozmerov bude zona vsade a pomoze len premiestnit vypinac na chodbu a ovladat to zvonku. Umiestnenie svietidla moze byt tiez problematicke.
Len ma prekvapuje to elektricke vykurovanie rebrika na uteraky v zariadeni takeho druhu s hnusnymi odkladmi a malou kupelnou. Preslo by to reviziou aj pri sucasnom umiestneni, ak by bol rebrik pospojeny a napajaci kabel pripojeny pevne v krabici na druhej strane steny ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.02.2019, 09:00 »

Citace
Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?

Nevím, já ve sprše revize nepíšu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.02.2019, 09:31 »

Za mne je to nepřijatelné žebřík má ve spodní části termostat v IP21, napájení je napevno z krabice na druhé straně příčky . Výchozí revizi zatím hledají ale prý byla vyhotovena .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 28.02.2019, 09:35 »

Tak to ten RT, měl šátek přes oči. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 28.02.2019, 09:53 »

Dobré cvičení pozornosti RT.  Mrknutí

Osobně bych začal asi zjištěním ze kterého roku je toto "dílo". Ptám se proto že to samozřejmě bude velmi důležité pro celkové posouzení stavu z hlediska bezpečnosti.

1. Hlavice ktera ma drzak je pevna, jelikoz presne k tomuto ucelu byl ten drzak vyrobcem take vyroben.

Odnímatelná hlavice, byť na pozlaceném držáku, který je přilepen nebo přišroubován 5ti šrouby,  je pořád odnímatelnou sprchovou hlavicí.  podivej

Osobně předpokládám dle stavu z fotky že jde o instalaci starou cca 10 a více let. Tedy se na ní nemusí vztahovat poslední edice "koupelnové normy" ,  ale norma platná od roku 1997 do 1.9.2009. Aktuální norma - edice 2 - platí od roku 2007. Jsou mezi nimi "drobné" rozdíly, které mohou mít velkou důležitost v případě psaní konkrétních závad do revizní zprávy.

Nicméně po okouknutí fotečky a i bez důkladné znalosti tohoto místa si troufnu odhadnout že ani v mém případě by tato koupelna nevyhověla z hlediska bezpečnosti.

Osobně mi i dost vadí kabel lezoucí ze zdi do topného žebříku. Díky jeho délce a uložení bych viděl dva bezpečnostní problémy. Jednak o ten kabel mohu zakopnout a rozbít si hlavu a nebo se mi ho může podařit "ukopnout" a může mi na podlaze zůstat utržený konec kabelu s vodiči pod napětím a to není věc kterou bych bos ve sprše viděl zrovna moc rád.

O ostatním už psali kolegové.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« Odpověď #14 kdy: 28.02.2019, 10:13 »

Rok výstavby 2012
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 28.02.2019, 10:39 »

A je rozhodnuto. 33 2000-7-701 ed.2  Mrknutí

Ještě máte nějaké informace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #16 kdy: 28.02.2019, 11:33 »

Možná by pomohla pevná zástěna. Nevidím celou koupelnu a nemám metr.
Takto by to neprošlo.

Pane Javorský, jste revizní technik?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jans99
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.02.2019, 13:40 »

To co je na snímku, je část vlevo za dveřmi. Co je proti dveřím a co vpravo? Je-li tam prostor a ne stěna, šlo by třeba něco přemístit, je-li žebřík 60 cm. Ale to nikdo neví, pomohl by náčrtek či foto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?