Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?  (Přečteno 18628 krát)
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« Odpověď #18 kdy: 28.02.2019, 14:15 »

Délka celého koutu je asi 160 Cm naproti dveřím je umyvadlo a napravo od dveří je poveseny boiler. No nic moc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« Odpověď #19 kdy: 28.02.2019, 14:17 »

Předame revizi provozovateli poučime a pak budeme řešit dále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 28.02.2019, 17:47 »

Ak by v sprche nebol odnimatelny  zaves, ale pevna zasuvatelna stena, ktora by oddelila sprchovu cast, tak by sa dalo uvazovat o minimalnom, pripadne ziadnom riziku.
Teraz sa moze kedykolvek stat, ze zaves sa poskodi, bude odstraneny a chatka prenajata. Nepripustny stav.
Za mna NIE, v sucasnom stave nevyhovuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.03.2019, 08:51 »

Zajimava diskuse, jen v ni chybi argumentace hodna RT.
Jsem tak nejak zvykly na dodrzovani norem, a pokud již RT rekne verejne svuj nazor na vadu v instalaci, tak ho podlozi citaci konkretniho clanku normy, a to mi zde chybi. Naopak je tu dost vlastního ideologickeho presvedceni, ktere ovsem do zadne revizni zpravy nepatri.

Z prilozene fotografie je mozne jednoznacne napadnout pouze ulozeni privodu k zebriku, ktere je v primem rozporu se zvlastni narodni podminkou ZA 701.510.3.a). Vsechno ostatni je bez opory v 7-701 fikce.
Nejista je jeste hranice zony 2. Jestli ma ale dlazba rozmery 30-33, mohla by dvojka vyjit tesne pred rebrik, a v tomto pripade neni co resit, stejne jako u vypinacu.
Pokud ale zebrik zasahuje do zony 2, pak je problem s krytim mensim nez IPX4.

Co me ale dost prekvapilo je, mirne receno chaos v pojmech, ze ktereho pak vychazeji snad az kuriozni zavery :-))).

Pane Franek, jak jsou v norme definovany podminky pro vami uvadenou "odnimatelnou hlavici"?
Ja v norme vidim pouze pojmy jako "pevna" a "nesnimatelna".
Navic nikde v ni nevidim zadnou definici zon vazanou na moznosti vyplyvajici z pouzivani vyrobku jako je odnimatelna hlavice.
Pozor, ja nerikam ze takova hlavice neexistuje. Ja tady porad mluvim o popisech ohraniceni zon v 7-701 tak, jak jsou v ni uvedeny.

Koukal jsem po ruznych zdejsich diskusich na tema difinice hranic jednotlivych zon, a nabyl jsem dojmu ze je to snad rovnou "zapas vo volnem stylu" :-).
Pojmy jako vodorovna rovina a svisla plocha asi kazdy vidi trochu jinak. Shoda na techto pojmech je ovsem pro spravne posouzeni rizik v prostoru s vanou a sprchou naprosto zasadni.
Kdepak panove najdu v 7-701 nejakou zminku o materialech ze kterých musi byt zhotovena treba svisla plocha zony 1?
Znate snad z normy vic druhu svislych ploch, ze na svislou plochu zony 2 jiz zadnou pevnou zastenu nepozadujete?

Seriozni diskuse na tema definice zon mne osobne na tomto foru, kde kazdy veri svemu vykladu, dost chybi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 01.03.2019, 09:36 »

Vzhledem k tomu, že se za rok více lidí v koupelnách utopí, nežli je  smrtelně zasaženo proudem, tak i přes nejasnosti v použitých termínech se jedná o skvělý výsledek.
Co se týká ideologického přesvědčení jak jste to nazval, to je právě to co dělá revizáka revizákem.
Zkontrolovat koupelnu čistě dle norem zvládne prodavač těsnění, nic proti nim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #23 kdy: 01.03.2019, 11:39 »

Může za ty roky od výchozí revize se překopat pouze sprcha!Na bezbariérovou!
Vypadá jako pro hendikepované ,  ne pro normální lidi! Podle sedačky na zdi!
Běžná chata má jiný typ sprchy! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 01.03.2019, 12:40 »

Zajimava diskuse, jen v ni chybi argumentace hodna RT.
...
Seriozni diskuse na tema definice zon mne osobne na tomto foru, kde kazdy veri svemu vykladu, dost chybi.

Jo fakt? Většina odpovědí byla v reakci na dodané informace a dle přiloženého fota. Rozměry a další podrobnosti byly dodány v podstatě až na konci této diskuse, pak přijdete vy a chybí vám argumenty RT dle konkrétních článků. O více informací jste žádali i vy na začátku diskuse, přišli až na jejím konci. Osobně jsem například odhadoval že sprchový kout je malý a vypínače s topným žebříkem jsou v těch 120cm.

Nyní když víme že délka sprchového koutu je 160cm, tedy i při nepříznivé montáži hlavice bude vzdálenost k vypínačům či topnému žebříku více jak 120cm, víme že by to dle normy neměl být problém, byť se nám to nemusí provedením líbit. Jediné co bych napadl je to připojení topného žebříku, vzhledem k důvodům které jsem psal v jednom z předchozích příspěvků. Nedokáži ověřit si zda vámi citovaný článek je pro tento případ OK, protože momentálně nemám k normám přístup. Možná v příštím týdnu.

Pane Franek, jak jsou v norme definovany podminky pro vami uvadenou "odnimatelnou hlavici"?
Ja v norme vidim pouze pojmy jako "pevna" a "nesnimatelna".

Máte pravdu, je to tak. Občas se neudržím a nějak se nesmířím s tím že v poslední edici už toto provedení nehraje žádnou významnější roli  Mrknutí

Co si myslite panove, odkud se asi tak zacina pocitat tech 120 cm?

Podle mého výkladu od té připevněné sprchové hlavice. Řekněme že její držák je cca 10cm ode zdi a hlavice má dalších cca 10 cm. V tomto případě bych měřil zónu 1  tedy 140cm od zadní stěny sprchového koutu. Drastická změna situace by mohla nastat v okamžik, kdy by držák sprchové hlavice někdo namontoval nad to sedátko, čímž by se zóna 1 dotkla i topného žebříku a instalovaných vypínačů.  Mrknutí  

Ale to je opět informace kterou nemáme a tedy jde jen vaření z vody. Zrovna tak může sprcha obsahovat ještě pevnou sprchovou hlavici, která bude cca 40cm od zadní stěny a jsme zase v loji  Mrknutí  Doma toto řešení mám. Tedy pod stropem mám pevnou hlavici instalovanou cca 40cm od zadní stěny, ale mohu přepnout i na hadici se sprchovou hlavicí.

Tedy stále máme málo informací  Smích ke konečnému posouzení.




* m_19153.jpg (7.68 KB, 500x400 - prohlédnuto 218 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 04.03.2019, 14:01 »

Rozměry a další podrobnosti byly dodány v podstatě až na konci této diskuse, pak přijdete vy a chybí vám argumenty RT dle konkrétních článků.



Myslite tyto informace?:
Délka celého koutu je asi 160 Cm naproti dveřím je umyvadlo a napravo od dveří je poveseny boiler. No nic moc
No opravdu nic moc :-)
160 cm bude nejspis nektery z rozmeru koupelny, a nikoliv sprchoveho koutu neboli prostoru kolem nej. Mne to zcela jiste nestaci, a to ostatni je taky pouze na domysleni.
Takze v podstate zadna smysluplna doplnujici informace nepribyla.

Navic jsem porad presvedcen, ze pro mnohe odborniky hranice zony 1 snad ani neexistuje pokud neni alespoň z plastu, nebo rovnou z cihel :-))).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 04.03.2019, 14:05 »

Předame revizi provozovateli poučime a pak budeme řešit dále.
Mozna budete mit stesti, a nekdo vam s prstem v norme vysvetli, ze je instalace koupelny v poradku.
Tato moznost se zde zatim totiz jeste vubec jednoznacne nevyloucila...:-).
Misto toho vy ale radeji date na nejake odhady bez konkretnich informaci..... . :-(.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 06.03.2019, 11:52 »

Odpověď na otázku je, že bez detailního posouzení přímo na místě nelze závěr revize jednoznačně určit.

Na druhou stranu, už od pohledu je zde něco špatně...zvýše né riziko tady jednoznačně je - podrobnosti by ale určil RT až na místě podle konkrétního šetření a ne jen na internetu podle odcitovaných norem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 06.03.2019, 14:16 »

Cokoliv je přemístitelné bez použití klíče nebo nástroje, není pevné. Taktéž stěna, pokud není přemístitelná pomocí „bouracího kladiva“ (čili alespoň šroubováku),  není stěna. Ta imitace vaničky s odtokovým kanálkem je jen podlaha, takže posuzovat podle obrázku 701.2 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pevně instalovaná sprcha s hadicí je taková sprcha, kam až se natáhne. V tomhle místě je pevná a odtud se počítá 120 cm do hranice zóny 1 (viz vysvětlení v obrázku 3 TNI 33 2000-7-701). Jestli ten žebřík není výrobcem určen do zóny 1, nemá tam co dělat. Jestli je v té místnosti svítidlo v zóně 2 a ten vypínač na fotce (v zóně 1) je pro to svítidlo, nemá tam ten vypínač co dělat. Jestli je svítidlo (které nevidíme) v zóně 1, zase musí být výrobcem určeno do této zóny. Vypínače tak jak jsou, tam stejně nemohou být, protože nemají krytí IPX4. Dle tazatele i ten termostat nevyhovuje, protože má IP21. Přívodní kabel k žebříku je zbytečně dlouhý, Honza Franěk již riziko zmínil. Závěr jednoznačně nevyhovuje a prohlídka na místě včetně dokumentace může některé předběžné závěry opravit, nikoliv však zvrátit celkový závěr z „nevyhovuje“ na „vyhovuje“. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 06.03.2019, 14:47 »

Pevně instalovaná sprcha s hadicí je taková sprcha, kam až se natáhne. V tomhle místě je pevná a odtud se počítá 120 cm do hranice zóny 1 (viz vysvětlení v obrázku 3 TNI 33 2000-7-701).

Díky, to mě zajímá. Přiznávám se že TNI nemám prozatím prostudované a toto vysvětlení by pak změnilo celý pohled na instalaci v této i dalších koupelnách  Mrknutí
Ještě dnes si to stáhnu a důkladně prostuduji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« Odpověď #30 kdy: 06.03.2019, 20:31 »

Pane Javorský já mám  o závěru revizní zprávy jasno a nečekám že mi někdo poskytne správný výklad. Pouze jsem chtěl znát názory ostatních. Svoji zprávu si bez problému obhájím, jěště navíc chybí i dokumentace. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #31 kdy: 07.03.2019, 07:19 »

Pane Javorský já mám  o závěru revizní zprávy jasno a nečekám že mi někdo poskytne správný výklad. Pouze jsem chtěl znát názory ostatních. Svoji zprávu si bez problému obhájím, jěště navíc chybí i dokumentace. zle

Nic si z toho nedělejte. Neverifikované mu přispěvateli nemusíte vůbec věřit. Neznáme jeho odbornost, nevíme, zda se zde prezentuje svým vlastním jménem, je to pro nás vlastně jen takový duch, který plká a plká a plká bez tváře a postavy  Smích Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 07.03.2019, 07:34 »

Pane Javorský já mám  o závěru revizní zprávy jasno ...
Kdo to viděl na místě, kontroloval a měřil, ten musí mít nejpřesnější představu o tom, jaký je tam stav a jaká rizika to může přinést...
A kdo pod nějaký dokument dá razítko a podpis, ten si musí rozhodnout co posvětí a co napadne.
Naprostý souhlas s vaším postojem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 07.03.2019, 08:31 »

Taky souhlasím s vaším postupem.

Ještě jednou díky za nasměrování Radimovi, tato diskuse byla pro mne velmi přínosnou.

TNI, obrázek 3  a vše je jasné  podivej  tento sprcháč nemůže za současné situace vyhovět. Leda by vyměnili sprchu za pevnou, bez hadice.  Úsměv


* IMG_20190307_082421.jpg (447.6 KB, 1984x1488 - prohlédnuto 265 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 08.03.2019, 14:11 »

TNI.
Jako privetive vysvetleni pojmu zakladni normy 7-701 pro mene zkusene ji beru, ovsem jako rozsireni nebo dokonce zmenu normy HD 60364-7-701:2007 dokumentem TNI jiz v zadnem pripade.
Jestlize situaci z obrazku v TNI nekdo vidi jako jednu z moznosti urceni zon jenz jsou schvaleny v dokumentu HD 60363-7-701:2007 je to jiste jeho vec, a ja k tomu dale opravdu nevim co dodat.

Pane Horsky, nerozumim, vy opravdu potrebujete k posouzeni prispevku na odbornem foru osobni udaje prispevatelu?
Mozna ze vy sve osobni udaje udavate vsude kde se proklikate, je to jiste vase vec, muj styl to ovsem neni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #35 kdy: 08.03.2019, 16:56 »

Jenomže tady seš na odborném fóru, kde lidi ověření, jsou skuteční. Z masa a kostí. Prostě jsou. Úsměv
Jsou to elektrotechnic i.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.