Autor Téma: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?  (Přečteno 10165 krát)
Vojtěch Reiner
*
Offline Offline



« kdy: 25.02.2019, 17:57 »



Zatím jsem to nikdy neřešil, proto bych se chtěl zeptat zkušenějších. Řeším výměnu starého elektroměrovéh o rozvaděče kde byly mimo elektroměru, HDO, hlavního jističe, jističe HDO a svorkovnice jističe pro "přilhelé objekty" (garáž, dílna, pergola, venkovní zásuvky).

Pokud provedu montáž nového, čistě elektroměrovéh o rozvaděče a pod ním umístím ještě jeden, např. 12M rozvaděč pro "přilehlé objekty",  jak to bude s kabeláží? Napadá mě pouze jedna možnost - 5ti žilový půl metrový kabel do malého rozvaděče, tam přes svorkovnici na DIN rozdělení fáze pro malý rozvaděč a bytový. Stejně tak rozdělení přes můstky PE a N.

Nevýhoda je v tom, že zbytečně vznikne další spoj. Z fáze by stejně vzniknul v eletroměrovém rozvaděči, ale u vodičů PE a N bude spoj navíc. Existuje nějaké rozumnější řešení, nebo je tohle jediné správné?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.02.2019, 09:18 »

Skuste prejednat s distribucnou spolocnostou, co by povedali na radove svorky za elektromerom - to je uz merana cast.  Teoreticky "X" kablov, podla toho "X" svoriek pre kazdu fazu, spojene hrebenom alebo vodicom, hore privod z elektromera, dole vyvody. PE a N potom do mostikov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.02.2019, 10:49 »

Ja som to takto riesil a nebol problem. To co je za elmerom ich nezaujima. Napajal som z ER posuvnu branu a jeden kabel na zahradny dom a druhy na rodinny dom. Dal som si tam svorku hlak
https://www.firn.sk/hlak25-5-c-pen3l-p2014
A na branu istico-chranic B10/30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.02.2019, 11:33 »

 Použít elektroměrný rozvaděč, který je z výroby vybaven výstupními řadovými svorkami v samostatné části oddělené od měření. Svorky patřičným způsobem zdvojit a máte možnost vyvést kabely dva nebo dokonce tři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.02.2019, 11:35 »

Měřený vývod CYKY 10 do okruhového rozvaděče, tam přizemněn PEN a vývody TN-C-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Reiner
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.02.2019, 17:47 »

Vypadá to, že bude asi nejrozumější použít HLAK svorky, vypadají velmi solidně. Kupoval jsem kdysi nějaké řadové svorky do podružného rozvaděče a ty se div neprohnuly pod šroubovákem. Projistotu zjistím možnosit u distributora. Díky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.02.2019, 21:13 »

Hloupost.
Seriózní výrobce rozvaděčů vám na míru udělá ER s oddělenou částí pro okruhové jištění měřené části. Máte to vše v jednom a i se šťítkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.02.2019, 08:55 »

A navic seriozni vyrobce vzdycky vystavi seriozni dokumentaci sveho dila :-))).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.02.2019, 21:20 »

Zatím jsem to nikdy neřešil, proto bych se chtěl zeptat zkušenějších. Řeším výměnu starého elektroměrovéh o rozvaděče kde byly mimo elektroměru, HDO, hlavního jističe, jističe HDO a svorkovnice jističe pro "přilhelé objekty" (garáž, dílna, pergola, venkovní zásuvky).
Pokud provedu montáž nového, čistě elektroměrovéh o rozvaděče a pod ním umístím ještě jeden, např. 12M rozvaděč pro "přilehlé objekty",  jak to bude s kabeláží? Napadá mě pouze jedna možnost - 5ti žilový půl metrový kabel do malého rozvaděče, tam přes svorkovnici na DIN rozdělení fáze pro malý rozvaděč a bytový. Stejně tak rozdělení přes můstky PE a N.
Nevýhodou da je v tom, že zbytečně vznikne další spoj. Z fáze by stejně vzniknul v eletroměrovém rozvaděči, ale u vodičů PE a N bude spoj navíc. Existuje nějaké rozumnější řešení, nebo je tohle jediné správné?
Venkovni nebo vnittni rozvadec? Pokud klasicky vekovni pilir, tak to bude slozitejsi... Ale dva odvodni kabely s dvojityma radovkamam nebude problem.
Pokud je to vnitrni rozvadec, tak jsou moznosti vetsi...
Napriklad Schrack modul 2000 a muzete si to naskladat jak potrebujete. A dokumentaci si lehce vytvorite pomoci nasrroje Schrack Design.
Nebo si muzete nechat rozvadec vyrobit na miru. Jen zadate co potrebujete v rozvadeci mit a oni vam to na miru vyrobi.

Abych odpovedel na otazkj v nazvu vlakna. Ano lze z elektromeroveh o vest dva odbodni kabely, ale tento rozvadec k tomuto musi byt uzpusobeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vojtěch Reiner
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.03.2019, 17:40 »

Tak nakonec jsem stejně udělal "pomocnou" rozvodnici u elektroměrovéh o rozvaděče. Jedná se o umístění pod přístřeškem na domě.

V rozvaděči bylo potřeba odvést tři 3f přívody do třech pater domu + garáž + dílna + sklep a ještě osvětlení verandy. Takže 18 modulový malý rozvaděč umístěný na střed nad elektroměrový a nevypadá to zase tak špatně.

Jako vždy to samozdřejmě spěchalo, výroba rozvaděče na míru by byla časově náročná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.03.2019, 21:59 »

Tak nakonec jsem stejně udělal "pomocnou" rozvodnici u elektroměrovéh o rozvaděče. Jedná se o umístění pod přístřeškem na domě.

V rozvaděči bylo potřeba odvést tři 3f přívody do třech pater domu + garáž + dílna + sklep a ještě osvětlení verandy. Takže 18 modulový malý rozvaděč umístěný na střed nad elektroměrový a nevypadá to zase tak špatně.

Jako vždy to samozdřejmě spěchalo, výroba rozvaděče na míru by byla časově náročná.

Mimo sezónu je vyroben do týdne  Super! Hlavně že se to líbí investorovi  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.