Aleš Rygl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 25.02.2019, 15:35 »

V rámci pokračování rekonstrukce RD, kde už je nový rozvaděč s chrániči (hlavní jistič 3x25A),  ale ne všechny zásuvkové obvody byly vyměněny za třívodičové, bych rád připojil i prádelnu. Prádelna má celkový instalovaný příkon 7560W. Jde o dvě pračky (2300W, 2200W),  sušičku (2600W) a vysoušeč (460W). Je od rozvaděče asi 7m. Nově budovaný přívod bude v lištách, čili uložení typu B, zasekat vedení je velmi problematické. V rozvaděči bych potřeboval ušetřit maximum místa prádelnu odjistit na minimálním počtu modulů. Nabízejí se mi varianty:

a) 3x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 2.5mm2, s jištění 16A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 3 moduly v rozvaděči

b) 2x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 4mm2, s jištění 20A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 2 moduly v rozvaděči

Je možná varianta b) z hlediska norem a následné revize? Chápe se pračka a sušička jako pevně instalovaný spotřebič a vyžaduje tedy nutně samostatný přívod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.02.2019, 09:25 »

Odporucam skor kabel 5 x 6 alebo 5 x 4 z hlavneho rozvadzaca, zapojit cez vypinac a samostatny rozvadzac v pracovni s istenim 16A na kazdej faze a tri zasuvkove okruhy kvoli rovnomernej zatazi. Vypinac, ak mate problem s poctom modulov v hlavnom rozvadzaci by mohol byt aj v pracovni, pripadne sa moze celkom vynechat, kedze je to do 25A.
Inak to cele na mna posobi dojmom skor penzionu, nez rodinneho domu, to pojdu dve pracky naraz a este aj susicka k tomu ? Pracovnu mozno vyriesite, ale pri istici 3 x 25A a takychto poziadavkach - kolko je tam sporakov a akych ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Rygl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.02.2019, 09:59 »

Situace, kdy bezi obe pracky a k tomu vysousec, jsou zcela normalni. Susicka bezi obcas, ale obvykle s prackami. Jsme velka rodina s detmi. Dve pracky jsou velka vyhoda, take jsme tomu neverili, ale je to tak. Kdyz jich otocite sest, tak pochopite. Ale to je trochu jine tema  Super!

Zatim jsou spotrebice pripojene do stavajich rozvodu a i pres relativne velky nominalni prikon to nedela problemy. Ohrev vody, ktery se v pracce podili na spotrebe nejvice, nebezi stale, dnesni programy navic sakra setri vodou, takze je se ji ohriva par litru a vetsinou jen na 40st. Susicka je trochu jina zalezitost. Sporak je v dome jen jeden, 3f indukce.

Dalsi rozvadec bych budovat asi nechtel, to mi prijde jako overkill. Vypinac by nikdo nevypinal, nebyl by duvod. Pradelna je navic vedle tech. mistnosti s kotlem a hlavnim rozvadecem.





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.02.2019, 10:45 »

3x samostatny obvod s tym, ze pracka na 1f, druha pracka na fazu 2 a dajme tomu suska so susicom faza 3. Pripadne dat susic k neakej pracke.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.02.2019, 10:57 »


a) 3x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 2.5mm2, s jištění 16A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 3 moduly v rozvaděči

b) 2x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 4mm2, s jištění 20A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 2 moduly v rozvaděči


Varianta a) je dobré řešení.
Platí zásada, že spotřebiče do 3600 W potřebují vlastní přívod . Je to jednoduchá matematika 230x16 = 3680 W. Zásuvky jsou na 16 A, proto je nelze jistit jističem 20 A

Patrik to ještě doplnil důležitou poznámkou s "rozfázováním " spotřeby
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.02.2019, 14:51 »

Zásuvky jsou na 16 A, proto je nelze jistit jističem 20 A


A nelze je jistit ani jisticem 16A, jelikoz jistit jde pouze vyvod a nikoliv zasuvku samotnou :-))).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.02.2019, 15:32 »

A nelze je jistit ani jisticem 16A, jelikoz jistit jde pouze vyvod a nikoliv zasuvku samotnou :-))).

Ale no tááááák  Úsměv

Jako TOP řešení se mi zdá instalace samostatného rozvaděče v prádelně, nebo na její hranici s tím, že kabel CYKY-J5x4mm2 bude odjištěn jističem 3x20A/B ve stávajícím rozvaděči. V novém rozvaděči pak 3x kombinovaný proudový chránič 16/1N/30mAa 1x kombinovaný proudový chránič 10/1N/30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 26.02.2019, 15:56 »

Chápe se pračka a sušička jako pevně instalovaný spotřebič a vyžaduje tedy nutně samostatný přívod?

Rád bych si jen ujasnil, že oba chápeme stejně výraz pevně připojený spotřebič. Je zapojený pomocí zásuvky, nebo kabelem do vestavěné svorkovnice?   Super!

Všeobecně se požaduje zřídit pro každý spotřebič od příkonu 2000W, samostatnou zásuvku (přívod) . Tedy chcete-li používat spotřebiče volně bez většího omezení, přidám se ke kolegům kteří doporučují rozdělení těchto spotřebičů mezi jednotlivé fáze. Tedy buď připravit samostatné přívody, včetně odjištění, nebo ve variantě nového podružného rozvaděče. Osobně bych volil variantu samostatných přívodů a výměnu stávajícího rozvaděče za nový, větší tak aby odpovídal vašim rostoucím potřebám. Zde čtu o pokračující rekonstrukci, tedy prozatím ještě nedokončené a už vám chybí místo na jištění. To bude asi něco špatně. Doporučuji pozvat si místního elektrikáře  a důkladně s ním probrat všechny možnosti které vaše místní podmínky budou dovolovat. Obávám se že jinak na konci zjistíte že máte několik rozvaděčů a celková cena neodpovídá standardům a komfortu očekávanému v dnešní době, které by jste očekával. K čemu jinému by byl odborník, kdyby vám nepomohl svými zkušenostmi a znalostmi dané problematiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2019, 16:07 »

Doporučuji pozvat si místního elektrikáře  a důkladně s ním probrat všechny možnosti které vaše místní podmínky budou dovolovat.

Já bych se prosím přimlouval za pozvání místního revizního technika, který pak doporučí elektrikáře.
Zrovna dnes jsem byl přizván k revizi garáže.
Majitelka, stará paní. Elektriku údajně prováděl elektrikář, přítel její dcery, který pracuje někde v elektroúdržbě (zase ta průmyslová elektroúdržba - už jsem na tyto vykuky přímo alergický).
Projekt - nikde
rozvaděč - nikde
PE v zásuvkách - nikde (ze sádrokartonový ch příček jde do krabiček se zásuvkami jen L a N. PE jaksi někam zabloudil.
PE v zářivkových svítidlech pro jistotu odpojený.

Velký profesní masakr.
A tak jsem paní řekl, že revize na tento stav prostě nikdy nebude a ať mi zavolá ten její elektrikář. Nenechám ho vydechnout a rovnou mu naservíruji možnost trestního oznámení za úmyslné ublížení na zdraví s následky smrti.
Asi omdlí, ale zase alespoň bude vědět, že elektroinstala ce už nikdy ne.

A tak mám prostě rád, když elektrikář, tak osvědčení od revizního technika.


* IMG_20190226_081839.jpg (1667.62 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 569 krát.)

* IMG_20190226_081845.jpg (1553.95 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 572 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.02.2019, 16:07 »

Jako TOP řešení se mi zdá instalace samostatného rozvaděče v prádelně, nebo na její hranici s tím, že kabel CYKY-J5x4mm2 bude odjištěn jističem 3x20A/B ve stávajícím rozvaděči.

Aky je vyznam onoho istica 20A, ak je to cele istene 25A pred elektromerom, co by malo pre CYKY 5x4 postacovat ?  Selektivita ziadna, istene proti skratu aj pretazeniu to uz je. Iba to zbytocne vykuruje.
Jedine, co si viem predstavit, je prevencia to buducnosti, ked sa navysi rezervovany vykon a zmeni istic pred elektromerom na vyssi. To nech sa riesi potom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.02.2019, 16:18 »

Elektriku údajně prováděl elektrikář, přítel její dcery, který pracuje někde v elektroúdržbě (zase ta průmyslová elektroúdržba - už jsem na tyto vykuky přímo alergický).

Nenechám ho vydechnout a rovnou mu naservíruji možnost trestního oznámení za úmyslné ublížení na zdraví s následky smrti.
Asi omdlí, ale zase alespoň bude vědět, že elektroinstala ce už nikdy ne.

1. Ma ten "elektrikar" papiere a paragraf ? Ma na 99% kvoli zamestnavatelo vi. Pre laika je to teda elekrrikar nerozlistelny od skutocneho odbornika. To je ten pripad, o ktorom vam casto pisem, rada "zavolajte elektrikara" moze skoncit aj fuserinou, laik to nepozna.

2. Policia vase trestne oznamenie pekne odlozi, oni su uz poradili s inymi vecami. Metoda "skutok sa nestal, skutok nie je trestny, je to len priestupok atd". Umyselne ublizenie ? Este vas budu stihat za ohovaranie, ak sa onen elektrikar nastve a pozna par pravnikov. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2019, 16:19 »

A říkají vám něco podmínky při změně průřezu vedení? Pokud ano, pak byste se takto neptal.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2019, 16:24 »

Pane Munko, proto píši, že zastávám názor, aby elektrikáře doporučil přizvaný revizní technik. Myslím, že jsem to napsal dost srozumitelně.

Co se týká Policie ČR, zřejmě máte v SR jiné zkušenosti. U nás trestní oznámení na podezření s úmyslného ublížení na zdraví funguje. Již jsem měl možnost se o tom přesvědčit u jednoho kolegy z našeho kraje. Ten oznámení podal a byl to docela fofr  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.02.2019, 16:27 »

A říkají vám něco podmínky při změně průřezu vedení? Pokud ano, pak byste se takto neptal.  Mrknutí


V com je problem ? Ak je cast vedenia s najmensim prierezom (tuna 4mm2) istena tak, aby to vyhovelo (25A),  preco trvat na isteni pri prechode na mensi prierez ? Navyse, odkial viete, ze cely hlavny rozvadzac nema privod 5 x 4 a teda ziadna zmena tam nie je ?
Priklad : istic 6A ma svetlo, kabel 1.5mm2, potom povedzme krabica, kde vyuzijem nejaky stary kabel 4mm2 a opat krabica, kde prejdem na 1.5mm2. Chcete tam vrazit este jeden istic, lebo prierez ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 26.02.2019, 16:34 »

Pane Munko, nezlobte se na mě, ale opravdu nemám ani čas a ani chuť vám tady cokoli vysvětlovat. Snad jen reakce na váš evidentně ne zcela šťastný myšlenkový pochod........ .. zde se jedná o rodinný dům a myslím, že docela nabušený elektrikou a vy tu píšete možnost napájení hlavního rozvaděče kabelem CYKY-J5x4mm2.
Zřejmě jiný kraj, jiný mrav.
To je tak asi vše, co bych vám ještě k vašim názorům napsal. Jdu se teď s dovolením věnovat rodině, která mi přináší zcela jistě více potěšení, než diskuse na tomto portálu.
Děkuji za pochopení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.02.2019, 16:35 »


Priklad : istic 6A ma svetlo, kabel 1.5mm2, potom povedzme krabica, kde vyuzijem nejaky stary kabel 4mm2 a opat krabica, kde prejdem na 1.5mm2. Chcete tam vrazit este jeden istic, lebo prierez ?


Snad jen ještě poznámka k vašemu příkladu...... .toto snad umí jen elektroprase.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.02.2019, 17:41 »

Vid tiez https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=10195.0
kde p. Franek uvadza :
S tím odjištěním při změně průřezu záleží na tom, co snesou ty slabší kabely. Vy máte přívodní kabel slabší byť v mědi. Tak bych se nebál použít jištění pro celek (oba kabely spojené k sobě) takové co vyhovuje tomu(myšleno s menší dovolenou zátěží)  slabšímu kabelu.(bude ale potřeba vzít v úvahu všechny podmínky jako jsou uložení, zátěž, délka vedení a pod.) Pokud bude více vývodů ,  tak bych je už odjistil každý zvlášť.

Ale to je jen co si myslím bez znalosti konkrétního místa. Vše by samozřejmě měl vyřešit řádný projekt. Jeho vynecháním se stavíte sám proti sobě samému. Pak se nemáte na co ptát a můžete v klidu pracovat. Uštří to spoustu starostí a navíc ještě jste povinnen ho mít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.02.2019, 17:50 »

Snad jen ještě poznámka k vašemu příkladu...... .toto snad umí jen elektroprase.

Nie, uplne bezny priklad z praxe, stary ale vyhovujuci kabel moze byt zaliaty v betone, zakaznik si ziada svetelny vyvod isteny 6A, odmieta listu alebo sekanie kvoli dokoncenym omietkam. Akej norme odporuje vyuzitie existujuceho vedenia, ak izolacny stav, impedacna slucka, farby vodicov, vsetko je v poriadku. Co presne je prasacke na spojeni Wago svorkami v krabici, spoj CYKY-J 3 x 1.5 a CYKY-J 3 x 4 a nasledne opat 3 x 1.5  ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?