Autor Téma: Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?  (Přečteno 10821 krát)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 26.02.2019, 18:41 »

Ale no tááááák  Úsměv


U zasuvkoveho obvodu se jisti poze vedeni pane Horsky. Ale to snad vite... nebo... :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 26.02.2019, 18:56 »

U zasuvkoveho obvodu se jisti poze vedeni pane Horsky. Ale to snad vite... nebo... :-)

V Britanii je to este trochu inak, vidlica spotrebica ma v sebe poistku dimenzovanu podla max odberu. Zrejme tam nejaky Mr. Mountain navrhol normu tak, kedze dochadza k zmene prierezu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 26.02.2019, 19:35 »

U zasuvkoveho obvodu se jisti poze vedeni pane Horsky. Ale to snad vite... nebo... :-)
Zásuvka je součástí vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 27.02.2019, 06:09 »


Všimněte si že píši o jištění, které je navrženo dle "nejslabšího" místa, s ohledem na uložení a další vlivy. To je velice důležité  podivej  a používat to bez ověření a dalších kontextů i nebezpečné. Vy na to jdete obráceně.  Mrknutí

Osobně bych v tomto případě také použil jistič pro tento vývod. Nemám rád řešení úplně na hraně, protože není bráno v potaz postupné zhoršování, nebo změna místních podmínek. Tedy dnes to vyhovovat může, za 2-3 roky už ne.

Stále si myslím že nejlepší cestou by byla výměna rozvaděče za větší a doplnění PCH a jističů pro tyto vývody do prádelny. Celé jištění by bylo pohromadě a rozvaděč připraven na dokončení rekonstrukce i s ohledem na jeho vlastnosti. Třeba i kvůli oteplení, které by nemuselo v takto přeplněném rozvaděči vyjít.
A to je jen špička ledovce z věcí z toho, co je  potřeba  řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 27.02.2019, 07:47 »

U zasuvkoveho obvodu se jisti poze vedeni pane Horsky. Ale to snad vite... nebo... :-)

Pokud si zásuvku vysvětlujete jako spotřebič, máte pravdu, která ovšem zůstane pouze vaší pravdou, neboť si zřejmě špatně vykládáte normativní tvrzení.... viz příloha.

Zásuvku bereme jako součást vedení. Jistící prvek nejistí až připojený spotřebič.


* Jištění zás. okruhů.jpg (28.72 KB, 631x116 - prohlédnuto 220 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 27.02.2019, 08:07 »

Jako TOP řešení se mi zdá instalace samostatného rozvaděče v prádelně, nebo na její hranici s tím, že kabel CYKY-J5x4mm2 bude odjištěn jističem 3x20A/B ve stávajícím rozvaděči. V novém rozvaděči pak 3x kombinovaný proudový chránič 16/1N/30mAa 1x kombinovaný proudový chránič 10/1N/30mA.

Nechci být moderátorem tohoto vlákna, ale na daný dotaz je zde jeden z velice dobrých návrhu řešení.
Některé příspěvky zbytečně " zašumují " dané téma a odvádějí pozornost zcela jiným směrem. Je to škoda......kdy ž se porušují pravidla této diskuse. Zde není "hospoda" ale odborné fórum a měli by se zde vyjadřovat odborníci. A odborníkem je ten, kdo vytvořil aspoň stovku projektů na RD a podobné množství osobně instaloval nebo dozoroval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 27.02.2019, 08:35 »

V Britanii je to este trochu inak, vidlica spotrebica ma v sebe poistku dimenzovanu podla max odberu. Zrejme tam nejaky Mr. Mountain navrhol normu tak, kedze dochadza k zmene prierezu :-)
Uz jste se pane Munka nekdy podival na Ostrovech do rozvadece na jisteni zasuvkovych vyvodu a jejich prurez?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 27.02.2019, 08:40 »

Zásuvka je součástí vedení.
Ja si zase myslim pane Strycharski, ze zasuvka je soucasti instalace, nikoliv samotneho vedeni. Vedeni jako vyrobek ma sve vlastni predpisy, a zcela jiste budou jine nezli ty pro zasuvku.
Proto povazuji zasuvku pouze za soucast instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 27.02.2019, 08:53 »

Pokud si zásuvku vysvětlujete jako spotřebič, máte pravdu, která ovšem zůstane pouze vaší pravdou, neboť si zřejmě špatně vykládáte normativní tvrzení.... viz příloha.

Zásuvku bereme jako součást vedení. Jistící prvek nejistí až připojený spotřebič.
Zasuvku si nevysvetluji ani jako vedeni a ani jako spotrebic.
Zasuvka je dle meho pristroj s vyrobcem stanovenymi parametry.

Mne ta vase citace rika, ze jistic 16A je podle jeho vyrobce mozne v zasuvkovem obvodu  trvale zatezovat pres jednu dvojitou zasuvku dvema spotrebici spolecnym proudem 21A. Tvrdi to vyrobce jistice ve sve ampersekundove charakteristic e.
Stejne snadno si dohledam informace od vyrobce kabelu CYKY3x2,5 pri ulozeni ve zdi o tom, ze jeho zatizeni 21A je v poradku.

Muzete sem pane Horsky dolozit take nejake vyjadreni od renomovaneho vyrobce zasuvek, ze jeho zasuvku pro domacnost s nominalnim proudem 16A je mozno trvale zatezovat proudem 21A?

Pokud ne, pak nadale trvam na tom, ze zasuvku 16A nelze odjistit jisticem 16A.
A u pojistek to bude jeste zajimavejsi.

Mne z toho zatim porad vychazi jedno, a to ze jakekoliv zatezovani zasuvky proudem vyssim nezli je ten jeji nominalni je vzdy spatne.

A panove, diskuse by nemela byt o zasumeni, nybrz o svobode myslenek a otevrene mysli :-))).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.