Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?  (Přečteno 12911 krát)
Jan Alin
*
Offline Offline



« kdy: 21.02.2019, 15:07 »

Byl jsem dotázán na termíny revizí a po prostudování dostupné dokumentace výrobců jsem nedokázal zodpovědně odpovědět ani na určování termínů, ani na rozsah prováděných kontrol. Mnohdy není ani pořádný český návod k obsluze. Nemáte někdo bližší informace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.02.2019, 18:40 »

Ono to možná bude znít hloupě, ale asi by to chtělo kouknout do Protokolu o určení vnějších vlivů, protože právě některé vnější vlivy naznačují jakou periodu podle 33 1500 zvolit.
Nejsem odvážný kovboj, který od boku vypálí nějakou informaci... Jsem spíše alibista a chci, aby se na rozhodování podíleli i jiní...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.02.2019, 18:53 »

Veřejně přístupná nabíjecí stanice musí být certifikovaná a v prohlášení o shodě bude uvedeno, podle kterých norem byla vyrobena.
Dále musí mít každá dobíjecí stanice před uvedením do provozu vypracovaný Provozní řád nabíjecí stanice, včetně určení kontrol a revizí.
Jsou různé typy nabíjecích stanic s různým výkonem.
Pro stavbu NS musí být vypracovaný PVV ( protokol vnějších vlivů) a v některých případech DOPV ( dokumentace o prevenci před výbuchem). K nabíjecím stanicím se váže ČSN EN 50272-3 a nová 62485-3

Kontroly je nutno provádět podle NV 378/2001 Sb. jednou ročně
U veřejně přístupných NS bych revize viděl jednou za dva roky, stejně jako u nabíjecích stanic v průmyslu. Ke lhůtě by se měl vyjádřit certifikovaný pracovník OZO ( odborně způsobilá osoba v prevenci rizik)

Jak často se provádějí revize u benzinových stanic?

K zamýšlení. Výrobce vyrobí nabíječku, ale nabíjecí stanice jako prostor pro nabíjení výrobce nezajímá. Na to platí jiná pravidla. Otázka není na nabíječku, ale na nabíjecí stanici.

Jiří byl rychlejší, ale úplně s ním souhlasím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 21.02.2019, 18:54 »

Ono odvážný, jak píše kolega k tomu i trochu patří....
Za prvé, PVV ...tam se dá zjistit dost, zejména krytí a materiál ke stavbě.
Pak je to ma majiteli ,  který nemá více informací, měl by vytvořit k nabíjecí stanici MPBP!
Zejména na údžbu a její frekvenci..
Revizi bych pak zjistil dle těchto zkutečností (přiděleným PVV) a dle toho vycházel dle 33 1500.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.02.2019, 19:01 »

Já vznesu dotaz.
1) Bavíme se o nabíjecí stanici - myšleno krabice, která je hotový spotřebič/stroj? Co říká výrobce?
2) Nebo o nabíjecí stanici - myšleno instalace pro ty jednotlivé krabice?
Bude záležet co je myšleno.

Podle toho bych k tomu přistupoval.
Ad 1)  Jako ke spotřebiči/stroji podle toho co je co bude uvedeno v návodu od výrobce - jak naznačil Honza Bocek, tak by nějaká dokumentace k onomu zařízení měla existovat.
Ad 2) Jako k instalaci - dle dokumentace - tam by měly být uvedeny termíny revizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.02.2019, 20:26 »

Já vznesu dotaz.
1) Bavíme se o nabíjecí stanici - myšleno krabice, která je hotový spotřebič/stroj? Co říká výrobce?
2) Nebo o nabíjecí stanici - myšleno instalace pro ty jednotlivé krabice?
Bude záležet co je myšleno.

V mém případě se bavíme o kompletní instalaci od odjištění přívodu pro nabíjecí stanici po zásuvku na nabíjecí stanici, ta je umístěna venku. Výrobce má sice CE na štítku ale jakýkoli text (pouze anglicky) se o revizích prý nezmiňuje.

Podle toho bych k tomu přistupoval.
Ad 1)  Jako ke spotřebiči/stroji podle toho co je co bude uvedeno v návodu od výrobce - jak naznačil Honza Bocek, tak by nějaká dokumentace k onomu zařízení měla existovat.
Ad 2) Jako k instalaci - dle dokumentace - tam by měly být uvedeny termíny revizí.

Dokumentace od instalace je prý jen jednoduchý výkres se zakreslenou trasou a jištění je na rezervních pojistkách ve stávajícím rozvaděči uvnitř objektu, vlivy projektant neřešil, stávající vlivy v objektu jsou prý určeny jako normální. Nabíjecí stanice se mě nezdá být strojem. Výrobce prý v dodaných papírech žádnou normu neuváděl. Ani v tom co jsem dokázal najít na internetu jsem toho moc nenašel.
Pocitově ovšem předpokládám, že tam budou podmínky na místo nabíjení, přece jen je to vcelku nebezpečné zařízení s nebezpečným napětím obsluhované laiky ve venkovním prostoru a klidně i za deště. I když je tam blokace a zařízení vlastně není pod napětím dokud vidlice není zastrčena a zajištěna, stejně to nevidím tak jednoduše.

Normy ČSN EN 50272-3 a nová 62485-3 se vztahují na trakční baterie (celé texty nemám, nikdy jsem je zatím nepotřeboval),  požadavky na lithiové baterie budou jiné.

Budu se tam muset stavit prohlédnout co má vlastně k dispozici. Viděl jsem zatím jen to co dal internet a to co mi řekl po telefonu. Tohle bude do budoucna možná docela zajímavá problematika vzhledem k problematickém u hašení lithiovek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.02.2019, 22:26 »

Byl jsem dotázán na termíny revizí a po prostudování dostupné dokumentace výrobců jsem nedokázal zodpovědně odpovědět ani na určování termínů, ani na rozsah prováděných kontrol. Mnohdy není ani pořádný český návod k obsluze. Nemáte někdo bližší informace?

Jestliže byl jen dotaz na následnou revizi, tak před uvedením do provozu musela být provedená výchozí revize nabíjecí stanice. Někdo to projektoval, ale hlavně někdo to instaloval. A ten by se měl starat, aby to předal s náležitostmi, včetně VRZ. Je to dodavatel a "výrobce" nabíjecí stanice s určitými komponenty.

Anebo klasika, je to "někým" instalováno a je to dokonce v provozu a teď to má zachránit dodatečná výchozí revize ? Takových podobných nezkolaudovaný ch nabíjecích stanic v průmyslu a hlavně ve skladových halách objevili inspektoři desítky. Některé jsme pomáhali řešit a pomohly mi i zkušenosti zde na elektrice. Ono ty uvedené normy nejsou jen pro trakční akumulátory...

Ono to asi nejde jen tak zjednodušeně, že se zreviduje přívod a od té krabice je nějaký papír a OK. Jenže provozovatel nemusí mít ani tušení, že je nutný nějaký Provozní řád, kde je stanovený postup a jak se má obsluha chovat. jak se má provádět kontrola a údržba a tady při VRZ by se mělo na to vše přijít ( upozornit). Je to vlastně přejímka před uvedením do provozu. Kdo jiný by to měl zastřešit než RT? Přitom těchto nabíjecích stanic roste jako houby po dešti.... v papírech od té "krabice" by mělo být uvedené, že je to vyrobeno v souladu s 2014/35/EU ( u nás zákon 90/2016)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 21.02.2019, 22:57 »

Pokud to neřeší výrobce, má to asi své důvody. Jde prostě o "spotřebič" pevně připojený k síti. Z jistého úhlu pohledu bych to přirovnal třeba k bojleru. Tedy bych revidoval přívod po vstupní svorky na stanici. Sám jsem už taky nějakou zapojil a uvnitř toho nebylo mnoho. Jistění, PCH, stykač a nějaká deska s elektronikou. Jenže vývod se nedá revidovat pokud není připojený na auto a kdo by se do toho pak pouštěl, aby odpálil auto za 3milióny?
Za mne tedy zreviduji pouze přívod a provedu měření přímo na PCH (probudím ho :-)  ) spolu s ověřením testovacím tlačítkem. Termín bych určil asi místním předpisem, dle dalších pravidelných revizních lhůt u těchto venkovních zařízení. Jistě tato nabíječka nebude jediným podobným zařízením. Osobně předpokládám lhůtu 0.5 -1 rok, vzhledem k možným rizikům a tomu že to mohou obsluhovat laici.

Dále mne zaráží že projektant píše pouze o "normálních" VV, když je stanice umístěná vně budovy. Od kdy jsou venku normální VV?

Je to jen můj zjednodušený pohled. Pokud je to součástí nějaké firlmy, nebo firemního areálu, je stejně nutné stanovit možná rizika spolu s místním bezpečákem a určit tyto termíny v MPBP  podivej Sám to nedělejte. To si můžete dovolit u RD, kde doporučíte nějakou lhůtu (asi bych dal 1 rok) v revizní zprávě a dál to bude starost provozovatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 22.02.2019, 08:17 »

Lhůty se řídí vnějšími vlivy. Pokud stojan stojí venku, je to vliv AD3. Lhůta revizí je 1 rok, pokud se stojan nachází pod přístřeškem, tak 4 roky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 22.02.2019, 11:41 »

Také si myslím že je rozhodující na četnost revizí z PVV!
Zejména vnější vlivy a jejich zařazení do tabulky ČSN 33 1500-Z3,tabulka a),b)

Pokud si je majitel "zmrší" (PVV) bude revize delší nebo naopak kratší a častější.
Budeto problém majitele......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.02.2019, 12:05 »

Jirka Š.Švejkovský
Jak jste přišel na to, že ve venkovním prostředí se určuje vliv AD3 (možná odrazem vody od podlahy nebo od kropícího vozu)?
Voda z deště je dostatečně určena ve vlivu AB (5/15 litrů vody z deště/minutu, námraza, sníh, kroupy).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 22.02.2019, 13:05 »

Jirka Š.Švejkovský
Jak jste přišel na to, že ve venkovním prostředí se určuje vliv AD3 (možná odrazem vody od podlahy nebo od kropícího vozu)?
Voda z deště je dostatečně určena ve vlivu AB (5/15 litrů vody z deště/minutu, námraza, sníh, kroupy).
Třeba podle PNE 33 0000-2 ed. 5.


* 111.jpg (188.5 KB, 1588x401 - prohlédnuto 453 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.02.2019, 13:34 »

Podnikovou normu energetiky znám, ale myslím, že zrovna toto zatřídění je chybné.
Proč určovat přítomnost vody z deště ve dvou kódech (AB + AD)?
Možná, jak jsem již uvedl, v kódu AD zohlednit odraz deště od podlahy, ale jinak to nedává smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 22.02.2019, 13:47 »

Rozumím. Potíž je v tom, že není psáno, že vliv AD se neurčuje pro déšť, tudíž není rozdíl mezi přírodní a umělou vodou. Nemáme na základě čeho tvrdit, že "AD3 - vodní tříšť - možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60 stupňů od svislice" nemůže být déšť. Norma PNE 33 000-2 ed. 5 je v tomto ohledu v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.02.2019, 14:17 »

V ČSN EN 60721-3-4, tabulka 2 (na kterou se odkazuje ČSN 33 2000-5-51) je jasně definováno, že se jedná o vodu z jiných zdrojů než z deště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 22.02.2019, 14:39 »

V ČSN EN 60721-3-4, tabulka 2 (na kterou se odkazuje ČSN 33 2000-5-51) je jasně definováno, že se jedná o vodu z jiných zdrojů než z deště.
Díky. Takže je psáno. Tudíž vliv AD neuvažovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.02.2019, 14:45 »

S vlivem AD od deště uvažujte pouze v případě, pokud se od něčeho odráží a zasahuje dotčené zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 22.04.2019, 19:32 »

Byl jsem osloven v podobném problému, nebudu to zde moc pitvat, mám dnes ještě hodně práce, musím nachystat šablony na revize a předávací protokoly, ale pro zainteresované doporučuji následující normy. Největší problém je v tom že v ...7_722. Jim utekl dost zásadní detail a to chránič, je tam požadavek na typ B, takže už vymýšlím formulaci jak to "vokecat",  aby to prošlo při revizi i s A_čkem, všechny ostatní normy mluví jen o "A".

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

ČSN EN 61851-1 ed. 2 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1_ Všeobecné požadavky

ČSN EN 61851-22 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22_ AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

Protokol vnějších vlivů by teoreticky měla nahrazovat norma (sedmičková řada) ještě se v tom budu muset trochu pošťourat a uvidím co najdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.