Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 19.02.2019, 21:42 »


Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
Mám vypínače osvětlení umístěné 30cm od plynových hořáků sporáku viz foto.


* IMG00461.jpg (151.05 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 1120 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.02.2019, 12:05 »

Jestli je umiestnenie nebezpečné, to predpokladám odpovie niekto z odborníkov, v každom prípade je ale nevhodné. Po krátkej dobe budú vypínače vypadat úplne inak.  Hněv
Mimochodom mám stejnú varnú dosku, druhýkrát by som ju už nekúpil. Hrnec na položený lavom horáku čiastične prekrýva lavý knoflík, ten je už poškodený od tepla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 20.02.2019, 12:56 »

z pohledu elektro .
- jde o nevhodné umístění z důvodu možnosti poškození krytu teplem, vlhkem a mastnotou.

Z pohledu obsluhy.
- možnost opaření párou v případě že během vaření potřebuji rožnout  Mrknutí
- potřeba častého mytí a odmašťování krytů vypínačů
- zkrácená životnost plastů, zrychlená změna barvy (bílá rychle žloutne, barvy blednou)

Schválně se podívejte do jakého prostředí tyto vypínače smí být instalovány a jaké vnější vlivy jsou v tomto konkrétním umístění. Začněte tou teplotou a třeba vlhkostí.  Mrknutí

PS: jinak pro některé rejpaly. Ano, je to často vidět v kuchyních neřešených projektovou dokumentací. To že je to poměrně často vidět, neznamená že je to v pořádku  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.02.2019, 13:21 »

Je to úplně špatně a jsou dvě možnosti, jak to mohlo vzniknout.
    1.   Elektroinstalaci dělal elektrikář, který nevěděl, že bude pod vypínači sporák a sporák byl takto
        nevhodně po nějaké době dodatečně instalován.
    2.   Je to společné dílo elektrozedníků a elektrotruhlář ů při rekonstrukci kuchyně spojené s
        montáží kuchyňské linky, potom není co dodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.02.2019, 14:02 »

Poněkud úsměvné komentáře...

Sporákový vypínač ve stejné výšce nad středem sporáku a
ještě přímo nad odvětráním trouby je daleko horší případ.

Jeden takový ohňostroj jsem zrovna nedávno řešil.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.02.2019, 14:05 »

   1.   Elektroinstalaci dělal elektrikář, který nevěděl, že bude pod vypínači sporák a sporák byl takto
      

Dát sporák takto na kraj linky, hned vedle průchodu do sousední místnosti by snad nenavrhl nikdo soudný, tohle je tak na opaření kolemjdoucích a vzhledem k podivně ukončeným obkladům vlevo (nelícují ke sporáku) navrhuji přesunou sporák tam kde měl být od počátku.
V tomto bytě bych měl strach přebývat, a celkem by mne zajímalo zda nejsou podobné zlepšováky i v jiných řemeslech. Zvlášť u plynu by to mohlo být žertovné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2019, 07:25 »

No tak ono nejde ani tak o sporák, jako o varnou plynovou desku, kterou si majitel nechal určitě vyříznout až dle svého možná ne zrovna šťastného uvážení.
Elektrikář zřejmě také ztratil soudnost, když zprznil mozaiky trojrámečkem s vypínači, které šli umístit do světlého pruhu vedle obkladu ve svislém provedení.

Ale nevracejme se stále do minulosti, která už proběhla.
Jak zde již bylo uvedeno, vše je špatně.
Předpoklad nemalé vlhkosti a tepla. Tyto vlivy si s elektrikou moc netykají a díky nim odhaduji spínače jen na krátkou životnost.
Úraz opařením na sebe také zřejmě nenechá dlouho čekat.

Předělat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 21.02.2019, 08:03 »

Poněkud úsměvné komentáře...

Sporákový vypínač ve stejné výšce nad středem sporáku a
ještě přímo nad odvětráním trouby je daleko horší případ.

Jeden takový ohňostroj jsem zrovna nedávno řešil.

 Úsměv

Já jsem takové případy řešil cca 5x !
Mastné výpary z vaření dovedou udělat pěkný "buchanec" až si kuchař i pustí!! Škleb
Něco podobného i zásuvky 230V přímo za troubou.
A to ještě když majitel neví, že musí odvětrání vyříznout ze stolu, aby utíkalo do odsávače par. Pak se pára schromažďuje za kuch. liknou a to je neštěstí!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.02.2019, 11:40 »

U mě to také není první případ, ačkoliv jsem se opravám bytových a
domovních instalacím celý život snažil vyhýbat.

 Úsměv

V mém případě se jednalo o důchodkyni, která byla zvyklá po každém
vaření vypnout vypínač, kvůli dětem.
Dovařila a jak zabrala za páčku došlo k explozi.
Zasáhla až pojistka 80 A v rozvaděči pro vchod.
Myslela prý, že to nepřežije, což jí věřím.
Trochu jsem jí to vylepšil vložením izol. folie s otvorem pro
doutnavku. Tmel se mi nezdál nejlepším řešením.

Ale je to v pořádku a nic předělávat není třeba a někteří výrobci sporáků
to prý stále vyžadují (v dosahu).

Vypínače na snímku bych považoval spíše za věc nepříliš estetickou a s poněkud
omezeným přístupem.
Pokud nedochází k extrémnímu usazování vlhkosti, tak to není ani nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 21.02.2019, 12:17 »

Pokud nedochází k extrémnímu usazování vlhkosti, tak to není ani nebezpečné.

No, nevím, ale vaření a navíc na plynu vždy znamenalo a znamená zvýšenou vlhkost. Navíc Tango od ABB není v provedení ve vícenásobném rámečku jisto jistě v krytí a i díky spárám v mozaice se vlhkost musí logicky ve strojcích projevovat. Další méně příjemnou vlastností vaření na plynu, tedy krom zvýšené vlhkosti, je "obtékání" plamene okolo hrnců při větších výkonech a tedy zvýšenou teplotu v těchto místech.
Za mne tedy vlhkost a teplota, jak už jsem psal, rozhodně nebudou bílému Tangu (kterémukoliv přístroji a výrobci)  prospívat. Je to cca 2 roky co jsem řešil "výbuch" 3f vypínače poté, kdy do něj zatekla po obkladech vysrážená voda z vaření. Krom pádu jističe v rozvaděči, vypadnul i jistič u elektroměru a dvě 40A pojistky. Vypínač měl uvnitř zuhelnatělou cestičku na plastech a musel projít výměnou. Zákazník si poté "omatlal" rámeček silikonem, s pocitem dobře vymyšleného a 100% řešení. Mezi přístroji byl jasný rozdíl a bylo na první pohled vidět který byl vyměněn a který je tam déle, protože se nyní jasně projevilo zažloutnutí původních přístrojů v posledních 2 letech.

Někomu to možná nevadí, ale mne to úplně deptá  Nerozhodný a dostat mastnotu ze spáry ve vypínači, znamená sundání klapky a rámečku pro jejich dobré umytí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.02.2019, 12:56 »

Abychom p. Paška příliš nevyděsili, tak je třeba podotknout, že je tam výhoda,
že N(PEN) je přes žárovku (pokud někdo nezapojil 6ku úsporným způsobem) a
tak exploze nehrozí.

 Úsměv

Mě takové věci deptají také, ale kdybych se tam nastěhoval a sporák by mi na
tom místě vyhovoval nejvíc, tak bych jenom při každém rozsvěcení vzpomněl,
že se ten "bytový architekt" příliš nevyznamenal a nijak razantně bych to neřešil.

Ještě tak přemýšlím, kde je asi digestoř.
...že by metr vpravo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.02.2019, 19:23 »

Díky všem, Vaše názory vešly ve známost.
A protože i dle mého názoru by takto namontované vypínače měly mít krytí alespoň IP44  a možná v nevýbušném provedení půjdou hezky za roh.
Byt hodlám pronajmout a nerad bych aby se na mně nájemník hojil že dostal švestku od vypínače. Navíc k pronájmu bych rád doložil platné revize a nerad bych revizního technika přemlouval aby revizi vydal.

I dle mého názoru měl být sporák na druhé straně rohové kuchyňské linky kde je nyní myčka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.02.2019, 20:32 »

A protože i dle mého názoru by takto namontované vypínače měly mít krytí alespoň IP44  a možná v nevýbušném provedení půjdou hezky za roh.

Krytí jim pomůže jen zčásti a při vlhkém prostředí za střídání teplot u sporáku myslím že to je jen z deště pod okap. Nevýbušné provedení bych sem netahal. Hlavní chybou je, že tam ty přístroje vůbec jsou. Prostě sporák nebo vypínače musí pryč aby to bylo košer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.02.2019, 09:59 »

... Navíc k pronájmu bych rád doložil platné revize ...

Neváhejte - bez toho byt nikdo rozumný nepronajímá!
Jako vlastníka bytu vás k revizím elektro nikdo nenutí, ale u pronájmu je to důležitá věc.
Nikdy nevíte co vám tam nájemník provede a pak to svede na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem mám zapojit schodišťový vypínač?
 Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Zásuvka kryti IP41 mechanicky odolná
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 35) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Jaké je schéma řazení spínačů číslo 8 a 9?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
 Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
 HAGER: Design Berker K.1 a K.5
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
 HAGER: Design vypínačů Berker
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
 Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
 Jak se vam libi zárubňový vypinac?
 SCHRACK: Plošné spínače VISIO
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Instalujete často spínače a zásuvky s vyšším IP?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
 Ví někdo co je to za značku a řadu vypínačů?
 ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
 Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
 Jak ztišit vrzající vypínač ?
 SCHRACK: Řada plošných spínačů VISIO
 Už jste viděli největší vypínač na světě?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Mám se rozhodnout pro Logus90 nebo Bticino?
 Máte nějakou technickou poznámku k řadám vypínačů Logus90 a Asfora?
 ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
 Vyrábí dnes někdo podobný systém vypínačů jako byl Gewiss?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?
 Existují alternativy domovních vypínačů, např. do lišty?
 Jaký je rozdíl mezi ABB Swing a Swing L?
  Je možné ľubovoľne umiestnit vypínač vo vzdialenosti od hrany steny/zárubne?
 Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
 Vyrábí se ještě vypínač řazení č.4?
 Existuje podsvícený vypínač celou plochou kolébky?
 Aké je v SR umiestenie vypínačov a zásuviek pre imobilných?
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Jaké vypínače s velkým rámečkem nabízí trh?
 Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
 SEZ: Katalog domovních spínačů a zásuvek
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Lze namontovat vypínač na nízký strop ?
 Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
 ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
 KATALOG: Domovní elektroinstalační materiál ABB 2020
 Není sortiment ABB Time/Element na ústupu?
 Znáte zapuštěný vypínač ř. 1/0 + 1/0 s IP44?
 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless
 Která ČSN řeší umístění vypínačů a tlačítek na wc pro hendikepované?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
 Existuje designová 3 fázová zásuvka 5 kolík, 32A?
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
 Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
 Vypůjčte si vzorový kufr vypínačů a zásuvek řady HAGER lumina
 Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
 Dáte tip na tahový vypínač k motoru 1f/250W?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
 Brožura k výběru vypínačů a zásuvek HAGER lumina
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Existují spínače se čtyřmi (nezávislými) tlačítky?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?