Zatím jsem se u NOARKU nesetkal s jakýmkoli problémem a že se zrovna v našich končinách montuje opravdu hojně. Zřejmě šikovný dealer.
Páteční revize RD. Tři rozvaděče, v každém patře jeden a v každém jeden centrální PCH. Vše NOARK.
Ani jeden z PCH Ex9CL-N (snad jsem si to opsal dobře
) 4P/25A/0,03, neprošel měřením. Všechny reagovaly na test tlačítko, ale dva měli hodnoty přes 40mA (třetí 27mA) a ani jeden z nich nevypnul v předepsaném čase. Všechny dostali "šanci" že byly několikrát otestovány test tlačítkem i měřením přes zásuvky, až potom byly měřeny "do revize".
Pro doplnění - situace taková že RD byl cca 2-3 roky bez elektroměru a nyní se povedlo vrátit novému majiteli elektroměr z5. Celkový stav instalace celkem uspokojivý, jen v rozvaděčích mnoho "drobných chyb". Nikdy nebylo revidováno, prozatím ani kolaudováno. Právě proto byla prováděna revize, aby RD mohl dostat č.p.