Autor Téma: Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?  (Přečteno 21575 krát)
Tomáš 123
« kdy: 18.02.2019, 18:19 »



Rád bych své spotřebiče (TV, PC, lednička, trouba, robotický vysavač ...) napojil na přepěťovou ochranu (poslední stupeň).

Mám vybrány následující:
https://www.czc.cz/apc-surgearrest-essential-pm1w-fr/187609/produkt
https://www.czc.cz/apc-essential-surgearrest-prepetova-ochrana-5-zasuvek-2xusb/169306/produkt
https://www.czc.cz/apc-essential-surgearrest-prepetova-ochrana-8-zasuvek/169311/produkt

Co jsem se dočetl, čím vyšší Kapacita rázové energie, tím lépe. V případě posledních dvou produktů je kapacita rázové energie 918 J (pro 5 zásuvek) a v případě 8 zásuvkové verze 2690 J. Klidně bych vybral tu s vyšší kapacitou, ale bude to působit jak pěst na oko, když v tom budu mít (viditelně v rohu místnosti) zapojený jen jeden el. spotřebič.
Postačí tedy pořídit ochranu s 918J? Jde mi aspoň o prodloužení životnosti spotřebičů - ty jsou v cenové kategorii 5000 - 15 000 Kč.

Co se týče prvních stupňů ochrany před přepětím, tak o tom samozřejmě nemám informace - bydlím v nájemním bytě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.02.2019, 07:21 »

Nejspis to bude zcela jedno kterou.
Ale kdyz uz, tak bych doporucoval co spotrebic to svodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.02.2019, 09:25 »

48kA...
1ns...

Zdá se, že "papír snese všechno"...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2019, 13:18 »

Pokud nemáte instalovaný 1 a 2 stupeň, je celkem jedno, co vyberete. Při prvním průšvihu vám odejde vše, včetně těch parodií na přepěťovky.
Ale placebo efekt je také důležitý, tak směle objednávejte  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.02.2019, 14:43 »


Ale placebo efekt je také důležitý,
Placebo snad pri primem vlivu atmosferickeho prepeti, je tu ovsem i castejsi moznost ruznych spínacích prepeti, a ty spicky casem take dokazi sve...:-).
Pri ochrane drazsi elektroniky pouze koncovym stupnem doporucuji vybrat ten se zvukovou signalizaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 19.02.2019, 15:34 »

Osobně se domnívám, že při absenci 2 předcházejícíc h stupňů, jsou to investice nanic. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2019, 15:58 »

Placebo snad pri primem vlivu atmosferickeho prepeti, je tu ovsem i castejsi moznost ruznych spínacích prepeti, a ty spicky casem take dokazi sve...:-).
Pri ochrane drazsi elektroniky pouze koncovym stupnem doporucuji vybrat ten se zvukovou signalizaci.

Možná bych se ještě pouštěl do diskuze s polemikou, zda 1 a 2 stupeň od jednoho výrobce a třetí stupeň ve formě nějakého bastlu z Alzy nebo také od stejného výrobce. Můžeme rozebrat, zda koordinace tří stupňů od jednoho výrobce je jen marketing, nebo v praxi podložená nutnost.
Ale diskutovat o ochraně proti přepětí s vynecháním stupně 1 a 2 prostě odmítám. To je jako zasadit kytičku, místo hlíny dát do květináče štěrk a nezalévat ji a čekat, kdy vyroste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 19.02.2019, 17:29 »

Já jsem také za názor, bez předcházejícíc h stupňů je bezpečnější nic nedávat!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2019, 18:24 »

Rovněž zastávám názor, že bez předchozích stupňů je trojka zbytečným vyhozením peněz z okna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.02.2019, 19:51 »

To si skutečně nemyslím.
Jsem přesvědčen, že stupeň3 dokáže zpacifikovat mnoho spínacích špiček kvůli kterým by se snížila životnost chráněného zařízení a to každý den.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.02.2019, 19:53 »

Není to nejnovější test, ale naznačuje, že použití pouze 3. stupně přináší i jistá rizika

https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/test-kazda-druha-prodluzovacka-na-trhu-je-nebezpecna.A090522_1194598_test_pin
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.02.2019, 20:11 »


Jsem přesvědčen, že stupeň3 dokáže zpacifikovat mnoho spínacích špiček kvůli kterým by se snížila životnost chráněného zařízení a to každý den.

Nejspis to bude tim, ze znate i jine druhy prepeti nezli jenom ty od primeho zasahu do chranene stavby :-))).

(č.4)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.02.2019, 20:28 »



Co se týče prvních stupňů ochrany před přepětím, tak o tom samozřejmě nemám informace - bydlím v nájemním bytě.
Z cehoz celkom logicky plyne i moznost, ze nemusi stacit ani tri stupne :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.02.2019, 22:52 »

Není to nejnovější test, ale naznačuje, že použití pouze 3. stupně přináší i jistá rizika

https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/test-kazda-druha-prodluzovacka-na-trhu-je-nebezpecna.A090522_1194598_test_pin
Uváděl jsem to v jiném vláknu, pokud jen třída 3 ( tj.předchozí stupně chybí či jsou pochybného výrobce, tak přepěťovku umístit naprosto nehořlavě, rozhodně nikoli nějaký pes na koberci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 20.02.2019, 07:13 »

Z cehoz celkom logicky plyne i moznost, ze nemusi stacit ani tri stupne :-).

To by mě zajímal ten katastrofický scénář, kdy by nestačili tři stupně........ .... Myslím, že se nad celým vláknem zbytečně vznáší velký bubák.
Ze mě....jen poslední stupeň nestačí, funguje možná jako placebo a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 20.02.2019, 17:38 »

... a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla  Mrknutí
Tady je velmi důležité to, co jsem si dovolil zvýraznit!
Potkávám nemálo přepěťověk instalovaných tak, že jsou to v podstatě vyhozené prachy...
I když jsou od TOP výrobců

Pak bych to neformuloval tak, že 3 stupně nestačí, ale že těm 3 stupňům není dovoleno ukázat co dokážou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.02.2019, 18:24 »

Jirko, proto jsem to taky tak formuloval.
Já ještě v domovních rozvaděčích neviděl dobře instalované svodiče.
rozvaděče si skládají z 99% sami elektrikáři provádějící rozvody elektroinstala ce a ti jen tuší, natož aby věděli. Pak se diví, když přijede Horác na revizi a je nepříjemný. Chce blbosti, jakými jsou PD, certifikace, prohlášení o shodě, výrobní štítky atd. atd.
Joooo, to jsou ti kluci z elektroúdržby. Mají přece padesátku, el. kladivo za 1500,-Kč, hřebíky, fanku, špachli a brašnu s nářadím. Znalosti však minimální, končící s informacemi, které mají jen z doslechu. Vždy se mi chce zvracet!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.02.2019, 20:47 »

To by mě zajímal ten katastrofický scénář, kdy by nestačili tři stupně........ .... Myslím, že se nad celým vláknem zbytečně vznáší velký bubák.
Ze mě....jen poslední stupeň nestačí, funguje možná jako placebo a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla  Mrknutí
Jiste jste si vsiml pane Horsky, ze jsem citoval tazatele a nikoliv prirucku DEHN.
Pan Tomas123 o prvnich stupnich nevi nic, ja taky ne, a predpokladam ze jako najemnik nezna ani stav vnejsi ochrany.
Podivejte se pozorne na muj prispevek, a najdete v nem slovo "moznost".
Odkud tedy berete tu jistotu, ze panu Tomasovi123 budou proste stacit tri spravne instalovany stupne od DEHN, kdyz o vnejsi ochrane najemniho bytu take nevite nic?
Nebo se jen nedrzite tematu, mluvite o necem zcela jinem, a to vas pak chapu. Akorat je to pak opravdu tezky diskutovat vecne ke konkretni otazce :-(.

Jinak, tri stupne jsou vzdy pouze soucasti komplexni ochrany pred ucinky blesku, a ja jen aby to nekdo nevzal jako dostacujici reseni :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?