Autor Téma: Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?  (Přečteno 16871 krát)
Tomas877
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.02.2019, 18:38 »

Popis požadavku: Dům se 4 bytovými jednotkami. Jeden hlavní elektroměr (od distributora) 3 fáze 25A s HDO a v domovním rozvaděči 4 (vlastní) podružné elektroměry 1 fáze 25A s/bez HDO pro každý byt. Je toto řešení proveditelné? Již od několika elektrikářů a dokonce jednoho revizního technika poslouchám pochybnosti a nejistotu zda to tak lze provést atd. Nikdo to striktně neodmítá, ale pořád si někde něco doověřují a vyjasnují a nevede to nikam. Přitom distributor se vyjádřil jasně, že připojí 3f hlavní elektroměr s HDO a co je za tím ho nezajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.02.2019, 19:35 »

Je špatné mít jedním kontaktem v přijímači HDO ovládané více přístrojů, je jedno, jestli se bavíme o přepínání tarifu na elektroměru nebo o blokování spotřebičů.
Takže opakovací relé nebo stykač a tam se dá samostatnými kontakty spínat a ovládat více okruhů bez problémů.
A jestli to někdo nedokáže zapojit, neměl by si říkat elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.02.2019, 20:02 »

Technicky to nepovažuji za šťastné řešení. Už jen proto, že to absolutně postrádá byť jen snahu selektivitu.
Je zásadní problém byty předjistit (dle energetické náročnosti) 3x13 či 3x16?
Řízení sazby není problém, osobně bych se přikláněl k osvědčené metodě se stykačem, napájeným ze společné spotřeby a buď si ohlídat souhlasnou fázi v okruhových pro stykače, nebo spínat společnou fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.02.2019, 13:41 »


   Nejlépe použít vícekontaktní relé a pomocí něj vytvořit pro kažý podružný elektroměr vlastní povely pro vysoký tarif (ovládání sazby elektroměru) a nízký tarif (ovládání stykače pro spotřebič). Každý schopný elektrikář by to měl umět zapojit,  lze se i částečně inspirovat v připojovacích podmínkách distribučních spolelčností. Vždy se tam najdou předepsaná zapojení elektroměrných rozvaděčů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 12.02.2019, 15:32 »

Tak takovou triviální věc, jde snadno vyřešit.
Relé HDO, bude spínat jeden stykač (nebo vhodné relé),  a ten bude spínat vše ostatní.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.02.2019, 09:57 »

Podle me tazatel spise smeruje dotaz k tomunjestli je vubec mozne mit pro byty "nefakturacni" elektromery.

Ano mozne to je.Jen pozor na to ze hlavni "fakturacni" elektromer nameri vice, nez bude soucet podruznych elektromeru.
Co se tyce zapojeni a ovladani  HDO, tak to uz bylo naznaceno. HDO hude spinat srykac/rele s vice kontakty. A pres tyto kontakty bude povel zoopakovan pro jednotlive byty.
Dal bych si pozor na:
- selektivitu -  hl. Jistic 25A a podruzne taktez 25A, bude znamenat, ze prasknuti zarivky v kazdem byte udela pravdeoodobne tmu v celym baraku
- jisteni ovkadani HDO pro kazdy podruzny elektromer

A asi se najdou dalsi veci....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #6 kdy: 14.02.2019, 17:14 »

Technicky to nepovažuji za šťastné řešení. Už jen proto, že to absolutně postrádá byť jen snahu selektivitu.
Je zásadní problém byty předjistit (dle energetické náročnosti) 3x13 či 3x16?
Řízení sazby není problém, osobně bych se přikláněl k osvědčené metodě se stykačem, napájeným ze společné spotřeby a buď si ohlídat souhlasnou fázi v okruhových pro stykače, nebo spínat společnou fází.
Nyní se spíná přes N Spínaný vodič je N z důvodu možného černého odběru.
viz zde:
https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20180201.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.02.2019, 21:02 »


A od kdy jsou závazné připojovací podmínky pro podružné měření??  Šok

Nehledě na to, pokud někdo z nájemníků bude odebírat mimo podružák ale z měřené části za fakturačním měřením, nebavíme se o NO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 15.02.2019, 12:34 »

Podružné elektroměry dát s dvousazbou!!
Jak to chcete v budoucnu rozpočítávat?? To by mě zajímalo! Už jsem několik takových bytovek viděl a po roce byli hádky a vyčítání od nájemníků!!
Pokud by jste chtěl dát jističe 25A/1 tak hl. jistič bych dal 32A/3!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.02.2019, 15:22 »

Hm, to PDF už jsem někdy viděl, nicméně jsem stále přesvědčen o tom, že s jedním HDO ve fakturačním měření, pro spínání sazby ve čtyřech jednofázových  bytech na podružném měření, nemám moc jiných možností, jak zabránit odběratelům, aby mi pouštěli stykače z různých fází, proti jedné nule.
Použití čtyřpólového relé či stykače, kdy budu mít na každém kontaktu fázi či nulu z jiného bytu, taky nepovažuji za úplně šťastné, kvůli přehlednosti a "vypnutelnosti".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.02.2019, 13:39 »

Použití čtyřpólového relé či stykače, kdy budu mít na každém kontaktu fázi či nulu z jiného bytu, taky nepovažuji za úplně šťastné, kvůli přehlednosti a "vypnutelnosti".


V tom pripade je mozne pouzit 4ks samostatnych paticovych rele alebo 4ks jednomodulovyc h stykacov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.02.2019, 13:57 »

Ano, takové řešení je již na úrovni. Vedle podružného elektroměru bude zaplombované relé, které bude řešit sazbu i stykač v okruhovém rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 16.02.2019, 14:22 »

Ano, takové řešení je již na úrovni. Vedle podružného elektroměru bude zaplombované relé, které bude řešit sazbu i stykač v okruhovém rozvaděči.

Proč zaplombované?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.02.2019, 14:37 »

Aby si nájemníci nemohli měnit sazbu dle libosti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.02.2019, 23:24 »

Protože všichni hledají nějaký problém, proč to nejde:

 
  Elektroměry jednotlivých bytů se zaplombují, takže přístup ke svorkovnici je zajištěný, aby se nedalo manipulovat ani se spotřebou ani s tarifem. Stykač netřeba zajišťovat, pokud si chtějí přitopit za VT není problém, zaplatí si VT.

V rozvaděči společné spotřeby se umístí vícekontaktní relé, které bude napájeno na cívku z výstupu HDO pro stykač spotřebičů. Na všechny potřebné přívodní kontakty relé (COM) se přivede fáze z jističe nízké hodnoty (většinou stačí 2A) a výstupy se odvedou z kontaktů, které jsou spojené v klidu (NC) na ovládání tarifu elektroměru a z kontaktů NO na cívky stykačů.

 Druhý vývod stykačů a cívek tarifu nebo elektroniky přepínající dig. elměr se musí samozřejmě v tomto případě připojit na N. Pro případné nájemníky kutily - pokusníky není od věci vložit do přívodu fáze ke stykači radiovou pojistku v rozvaděčovém pouzdře - už v rozvaděči společné spotřeby. Hodnota není kritická ale pro většinu běžných instalačních stykačů se osvědčila hodnota 500mA až 1A, Doporučuji ovšem pojistku s odpínací hodnotou 1500A, ty jsou zapískované a ochrání před většími škodami i v případě tvrdého zkratu mezi dvěma fázemi, pokud se pokusník netrefí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.02.2019, 13:32 »

Chcem vás upozorniť na to, čo už tu bolo spomenuté, že pri koncovom vyúčtovaní nikdy nebude   súčet podružných elektromerov súhlasiť so súčtovým. Je tam viac dôvodov prečo.
1, treba pripočítať odbery samotných podvojných elektromerov.
2, Pokiaľ nie sú elektromery bezprostredne pri sebe, treba podľa spotreby počítať zo stratou na vedení.
3, započítať toleranciu jednotlivých elektromerov.

Ja konkrétne vyberám za podobné spoločenstvo v záhradkárskej osade a verte mi, že sa veľmi ťažko ako-tak spravodlivo rozúčtováva.  Pokiaľ niekto má na to nejaký návod, veľmi rád by som sa dal poučiť. Zatiaľ straty zúčtovávame len na základe vzájomnej dohody ,čo určite nie je úplne spravodlivé, avšak za nejakých pár centov sa nepohádame.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.02.2019, 22:52 »

Schémata v připojovacích podmínkách distributora mohou posloužit jako vzor.

Ja konkrétne vyberám za podobné spoločenstvo v záhradkárskej osade a verte mi, že sa veľmi ťažko ako-tak spravodlivo rozúčtováva.  Pokiaľ niekto má na to nejaký návod, veľmi rád by som sa dal poučiť. Zatiaľ straty zúčtovávame len na základe vzájomnej dohody ,čo určite nie je úplne spravodlivé, avšak za nejakých pár centov sa nepohádame.

Dle mého výkladu při rozúčtování nesmí nic přebývat ani chybět. Kdyby přebývalo, tak by to bylo neoprávněné podnikání a kdyby chybělo, tak by to někdo musel zaplatit. Proto se veškeré výdaje musí beze zbytku rozdělit. Pevná část se může dělit v poměru k velikostem podružných jističů a spotřební část v poměru k náměrům na podružných elektroměrech. Bohužel faktury za elektřinu bývají nepřehledné a pevná a spotřební složka se někdy těžko od sebe rozdělují. Já bych za spravedlivé považoval rozdělení všech výdajů v poměru k náměrům na podružných elektroměrech (podobně jako u bytových vodoměrů).

V případě více tarifů nejprve rozdělit výdaje v poměru k náměrům na hlavním (fakturačním) elektroměru a takto získané výdaje pak rozdělovat v poměru k náměrům na podružnách elektroměrech.

Omlouvám se za použití nepřesných termínů, snad to bude srozumitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 18.02.2019, 08:26 »

A sme zase na čatátku problému.
Ať si tazatel nechá zpracovat projektovou dokumentaci elektro, a je po problémech. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.