Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?  (Přečteno 30920 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 13.02.2019, 17:30 »

V sucasnom stave je fakt najrozumnejsie riesenie pouzit dvojzasuvku s natocenymi kontaktami. Pracka je spotrebic s prikonom do 2300W. Ten bojler je pravdepodobne 80l so spiralou cca 1250-1300W.
Ak zoberiem do uvahy sudobost odberu oboch spotrebicov a fakt, ze pracka odobera maximum energie na zaciatku prania (cca 30-40 min, aj to so asi prehnal),  tak by to malo fungovat bez problemov. Najhorsie, co sa moze stat je, ze spadne istic.
Jo a zasuvku by som doporucil NAOZAJ KVALITNU.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 13.02.2019, 18:01 »

A co čekáte, že po pohledu na tuto dvojitou zásuvku řeknu?
Taková normální, spíše levná, výrobce bude za tu cenu typu "otec neznámý"..............
Popis "velmi oddolná" - velice nadnesené, reklamní pisálek by se měl seznámit např. s řadou Garant od ABB.
Cekal bych, ze spise nezli konkretni typ uvidite dva strojky. Jeden pro pracku a druhy pro bojler.
Ja treba cekam od tech co me sjeli, ze copak je na tomto reseni technicky tak nebezpecneho, aby to stalo za takove pozdvizeni :-)
Tedy krome rizik, co jsem jiz popsal.

Pane Revus, tazatel uvadi, ze jistic tyto dva spotrebice neutahne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 13.02.2019, 18:21 »

S tím jističem od OEZ to nemám vyzkoušené, ale je-li tam kabel se třemi měděnými vodiči uložený ve zdivu, pak bych to v tomto případě zkusil např. takto:

Proudový chránič 30mA - jistič B16A(OEZ) - kabel 3xCu ve zdivu - dvě zásuvky.
Kdyz uz pretizeni, tak co byste rekl na pojistku 16AgG, treba v modulovem pouzdre?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 13.02.2019, 18:42 »

Cekal bych, ze spise nezli konkretni typ uvidite dva strojky. Jeden pro pracku a druhy pro bojler.

Já vidím dva strojky, fakt že ano, ale co jste tím chtěl říci nechápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 13.02.2019, 18:45 »


Pane Revus, tazatel uvadi, ze jistic tyto dva spotrebice neutahne.

V tom pripade so nespravne odhadol prikon bojlera. Pracka, ako spotrebic pripajany do zasuvky, by mala ctit normou stanovenych 2300W. Bojler je urceny na pevne pripojenie, tam to neplati.
Alebo som to odhadol spravne, len istic je citlivejsi.
Kazdopadne by istic mal ustat Cca 4000W po minimalnu dobu 1 hodiny. Asi by sa nam dotycny mohol zdoverit, aky je prikon pracky a bojleru (stitkove udaje),  nech tu zbytocne nevarime z vody.

Predpokladam, ze sekanie do steny je TABU. Jednoznacne je potrebne zohnat dobreho elektrikara a situaciu zhodnotit priamo na mieste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 13.02.2019, 19:33 »

To vše je teorie. Má častá zkušenost je že jistič je umístěn v přeplněné rozvodnici a díky častému přetěžování a přehřívání naopak reaguje v mnohem kratším čase. Nebo že nevydrží ani 3700W zátěže po dobu více jak 20minut a podobně. Stačí když vedle něj je umístěn jistič pro troubu, kde se zrovna peče svatomartinská husa, nebo koláč.

Taky stačí pokud se jistič přetěžuje pravidelně a dlouhodobě a začne být "opotřebovanějš í" a reaguje mnohem dříve. S tím se snad setkal každý z nás.

Fakt bych se vykašlal na coby, kdyby a nechal to na místním elektrikáři. Vždyť ani nevíme jestli je tam CYKY 2.5mm, ale jen to předpokládáme. Nevíme zda je v bytě 3F přípojka, nebo jedou jen v jedné fázi. To by mohl být pro chod více "žravých" spotřebičů taky problém a .............. ... Jen by se posunul jinam.

Přestávaj mě tyto fantazie bavit. Raději se věnuju řešení konkrétních problémů v konkrétních případech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 13.02.2019, 20:02 »

Já vidím dva strojky, fakt že ano, ale co jste tím chtěl říci nechápu.

Ryze technicky.
Vychazejte z uvodni otazky.
Pretizeni kabelu si overite treba v SICHRu.
Zasuvky jednotlive pretizene nebudou.
Vezmete v uvahu soudobost.
Jo, kabel bude nepravidelne pretezovan, ale zaroven spravne jisten. O teto moznosti snad jeho vyrobce vi...
Technicky problem nevidim.
Rizika jsou v zavedeni takoveho reseni do domacnosti.
Rikam to potreti, ale asi se to zde slysi poprve.
Snad tato teorie mela napadnout nekoho jineho... :-)))
Vic k tomu dle meho jiz nelze rici.

Jen tak mimochodem pane Franek.
Vsechny vase reseni konkretnich problemu v konkretnich situacich vzdy zacinaji v teoriich.
Jinak, zacinam nabyvat pocitu, ze zde v diskusich neni zcela jedno kdo tyto teorie prezentuje.
Ja si nestezuju, je to vlastnost vetsiny for :-).
Preji vsem hezky vecer :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 13.02.2019, 20:28 »

To vše je teorie. Má častá zkušenost je že jistič je umístěn v přeplněné rozvodnici a díky častému přetěžování a přehřívání naopak reaguje v mnohem kratším čase. Nebo že nevydrží ani 3700W zátěže po dobu více jak 20minut a podobně. Stačí když vedle něj je umístěn jistič pro troubu, kde se zrovna peče svatomartinská husa, nebo koláč.


Vedla istica je zvoncekove trafo. to by v teorii mohlo zvysovat teplotu v rozvodnici a zvysovat citlivost istica.

Najrozumnejsi sposob riesenia bude predsa ten elektrikar priamo na mieste. A mal by mat zo sebou kliestovy ampermeter, aby mohol priamo posudit, aky je skutocny odber oboch spotrebicov a potom navrhnut spravne a bezpecne riesenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 13.02.2019, 20:38 »

V koupelně mám jednu zásuvku se samostatným jističem 16 A, k níž byl doposud připojen bojler. Potřeboval bych zde navíc zapojit pračku, ale oba spotřebiče mi jistič neutáhne. Řeším to (resp. žena) přehazováním kabelu, ale velmi jí to obtěžuje.

Nenapadá vás nějaké řešení mého rodinného problému?

Jak jste přišel na to, že oba spotřebiče jistič B16A neutáhne?
To si jen myslíte, anebo to víte.....

V sucasnom stave je fakt najrozumnejsie riesenie pouzit dvojzasuvku s natocenymi kontaktami. Pracka je spotrebic s prikonom do 2300W. Ten bojler je pravdepodobne 80l so spiralou cca 1250-1300W.
Ak zoberiem do uvahy sudobost odberu oboch spotrebicov a fakt, ze pracka odobera maximum energie na zaciatku prania (cca 30-40 min, aj to so asi prehnal),  tak by to malo fungovat bez problemov. Najhorsie, co sa moze stat je, ze spadne istic.


Tak jsem provedl zkušební měření.
V koupelně je pračka AEG s příkonem 2000 W a sušička AEG s příkonem 1200 W. Zapojil jsem je přes rozdvojku do jedné zásuvky  jištěné B16A.
Na vývod z rozvaděče jsem zapojil registrační přístroj na měření proudu. Pračka i sušička naplněná prádlem a oboji nastaveno na čas 1,45 hod.

Maximální proud ve špičkách jsem naměřil 15 A. Jistič během celého cyklu nevypadl.


Když se na věc podíváme technicky, tak B16A při násobku jmenovitého proudu 1,13 nesmí vypadnout do 1 hodiny.
A při přetížení 1,45 x In musí vypnout do hodiny. Prakticky to bude

18,08 A bude držet déle než 1 hodina.
Při proudu 23,2 A vypne do hodiny
Při proudu 40 A ( 2,55 násobku In) vypne do 1 sekundy.
To platí samozřejmě pro dobrý jistič a správně instalovaný.

Myslím, že počáteční údaj tazatele je zavádějící a zbytečně jsme hledali společně nějaké řešení. Pominu fakt, že napojení boileru není zrovna nejlepší. Proto je zde více řešení od rozdvojky přes dvojzásuvku až po napojení boileru na pevno před zásuvku. Ostatní řešení jsou sice proveditelná, ale náročná jak stavebně, tak finančně. Na místě bych určitě našel optimální řešení. Ale to zde bylo již zdůrazněno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #45 kdy: 13.02.2019, 21:18 »

Ryze technicky.

Osobně si nedovolím navrhovat takové řešení svým zákazníkům a doufat že to jednotlivé komponenty vydrží než skončí záruka na mou práci a mnou instalovaný materiál.

Naposledy se pokusím přesvědčit vás o nevhodnosti vašeho řešení. Pominu i to že nevíme jaký kabel je použit, jak dlouhý a jak uložený je.

1- vedle jističe je, jak si správně všiml Miroslav Revús, instalovám transformátor. Tedy teoreticky by mohl vydržet jistič vydžet větší zátěž i hodinu, ale rozuhodně bych to nečekal u stále vyhřívaného jističe. Dovolím si tvrdit že tento zdroj jej ohřívá až ke 40°C. Kdysi jsem jeden podobný řešil kvůli podobnému problému. Jakou maximální zátěž po dobu jedné hodiny asi vydrží v těchto podmínkách?
Klidně bych se vsadil že pokud je tam déle jak 2-3 roky, tak bude mít stranu u toho trafa zežloutlou, nebo zhnědlou, jak dostává plast na frak tou teplotou a přehříváním.
2- koukal jsem se nyní doma na pračku a ta má maximální příkon psaný 2.3kW. Bojler vypadá na českou výrobu a předpokládám na 95% že má příkon 2kW. Což odvozuji i od toho že tazatel psal o tom že oba dva přístroje jistič neudrží.
3- se 100% jistotou tvrdím že na té vaší dvojzásuvce (i dalších) bude psán maximání proud 16A. Ne 2x16A. Jsem na 100% přesvědčen o tom že to nebude trvat dlouho a tato zásuvka vezme za své. Často začne hřát vidlice v zásuvce a často se řeší že se tam zapeče že nejde ani vytáhnout. To potkávám jak u takto zapojených bojlerů, tak i u praček a dalších podobných spotřebičů. Zde se budou hřát dvě vidlice a vzájemně si zhoršovat podmínky.

Pro mne jen v této základní úvaze dost důvodů proč nebrat vaše řešení jako funkčně možné, z pohledu dlouhodobého bezporuchového provozu. Tedy si dovolím připustit jen variantu kdy se nebudu muset třást zda to řešení vydrží dostatečně dlouho, abych nemusel řešit za své prachy reklamaci.

Navíc je jedno jaký použijete jistič, tedy pokud jde o některého z kvalitních výrobců. Tvrdím že všechny ustojí to samé co OEZ a tedy je výměna jako řešení tazatelova problému naprosto k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 13.02.2019, 22:06 »

...
Navíc je jedno jaký použijete jistič, tedy pokud jde o některého z kvalitních výrobců. Tvrdím že všechny ustojí to samé co OEZ a tedy je výměna jako řešení tazatelova problému naprosto k ničemu.
Pokud nebudeme uvažovat podivné nápadně levné kousky, tak jističe alespoň trochu seriozních výrobců by se měly svými parametry vejít mezi jisté mantinely dané výrobkovou normou, takže pokud by nějaký "držel" výrazně víc než ostatní, není to známka kvality, ale spíše náznak neserioznosti výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #47 kdy: 13.02.2019, 22:40 »

Kdyz uz pretizeni, tak co byste rekl na pojistku 16AgG, treba v modulovem pouzdre?
Já bych s tím v tomto případě problém neměl:

Proudový chránič 30mA - pojistka gG16A - kabel 3xCu ve zdivu - dvě zásuvky.

Zkusit by se mohla i pojistka gG12A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 13.02.2019, 22:55 »

Ryze technicky.
Vychazejte z uvodni otazky.
Pretizeni kabelu si overite treba v SICHRu.
Zasuvky jednotlive pretizene nebudou.
Vezmete v uvahu soudobost.
Jo, kabel bude nepravidelne pretezovan, ale zaroven spravne jisten. O teto moznosti snad jeho vyrobce vi...
Technicky problem nevidim.
Rizika jsou v zavedeni takoveho reseni do domacnosti.
Rikam to potreti, ale asi se to zde slysi poprve.
Snad tato teorie mela napadnout nekoho jineho... :-)))
Vic k tomu dle meho jiz nelze rici.

Jen tak mimochodem pane Franek.
Vsechny vase reseni konkretnich problemu v konkretnich situacich vzdy zacinaji v teoriich.
Jinak, zacinam nabyvat pocitu, ze zde v diskusich neni zcela jedno kdo tyto teorie prezentuje.
Ja si nestezuju, je to vlastnost vetsiny for :-).
Preji vsem hezky vecer :-).
Ryze technicky jsou jak kontakty zásuvky, tak její svorky dimenzovány na 16A.
Ano dalo by se vyřešit rozbočením přívodního kabelu.
Co se však vyřešit nedá je stav, kdy si jednu ze zásuvek rozbočíte rozdvojkou či prodlužkou a budete přes její jak kontakty tak svorky odebírat více nežli 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 13.02.2019, 22:58 »

Já bych s tím v tomto případě problém neměl:

Proudový chránič 30mA - pojistka gG16A - kabel 3xCu ve zdivu - dvě zásuvky.

Zkusit by se mohla i pojistka gG12A.
Pane kolego, cpát v dnešní době do bytu pojistky?? zle
Nicméně, abych jen nebrblal, což takhle přednostní relé a pod.?
Jednoduché, účinné a profi řešení, naprostá pohodička a klídeček.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 13.02.2019, 23:29 »

Existuje prednostne rele vo vyhotoveni do zasuvky?
Lebo ak nie, tak je to pre tento pripad bezpredmetne. Stale je v kupelni iba jeden zasuvkovy vyvod s jednym isticom. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 13.02.2019, 23:46 »

Existuje prednostne rele vo vyhotoveni do zasuvky?
Lebo ak nie, tak je to pre tento pripad bezpredmetne. Stale je v kupelni iba jeden zasuvkovy vyvod s jednym isticom. :-)
Jak bezpředmětné?
Coby laik si snad zavolám elektrikáře ať si poradí.....já mu to jen zaplatím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #52 kdy: 14.02.2019, 00:11 »

Jak bezpředmětné?
Coby laik si snad zavolám elektrikáře ať si poradí.....já mu to jen zaplatím.


A o čem se zde již drahnou dobu bavíme  ........  Škleb  Nejlepší je pozvat si na místo elektrikáře a ten si s tím dle místních podmínek poradí. Kvůli tomu je zde popsáno několik stran ..............   

Nemám co dodat  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 14.02.2019, 08:10 »

Panove, delate z me diskusni polemiky (prispevek 25) navrh na reseni, a to jiz opravdu neni zcela fer.
Poporade.

Osobně si nedovolím navrhovat takové řešení
Naposledy se pokusím přesvědčit vás o nevhodnosti vašeho řešení.

Znova, pokolikate :-)
Nikomu nic nenavrhuji, nejde o zadny navod, nybrz o polemiku v diskusi.
Nedavate mi moc na vyber pane Franek, a chte nechte zacinam nabyvat dojmu jiste miry vasi zaujatosti a vytrhavani vet z kontextu.
Prectete si prosim jeste jednou a pozorne tyto me vety:
- Jde jenom o polemiku a nebrat ji prosim jako navod, jelikoz za mne je poucena osoba v domacnosti ve stylu BOZP blbost :-))).
- Hlavni riziko takoveho reseni pro tuhle konkretni situaci neni primo v bezpecnosti, ale v nepoucitelnost i laika v domacnosti.
- Rizika jsou v zavedeni takoveho reseni do domacnosti.
Vic pro objasneni neumim udelat, prominte.

Jinak vami posana rizika v teto konkretni situaci plne chapu.
Nijak se vas timto nechci dotknou, ale uprimne vam doporucuju trochu pridat na kreativite a ubrat na katastrofizmu :-).
Kdyz uz jste konkretni, tak:
-Otepleni rozvadece pro laiky ma sva pravidla.
-Jistic lze prelozit.
-Zasuvky mohou byt i dve samostatne.
-Moznosti jsou snad nepreberne, ale o ne mi nejde, nejsou v kontextu toho co jsem chtel rict vubec podstatne.
Znovu zopakuji. Hlavni a podstatni riziko takoveho reseni je v obsluze a ne v provedeni.
Nyni si uz ale nejsem zcela jist, jestli vite o cem mluvim.

Pokud by slo o podobne reseni na pracovisti, kde by byly zasuvky s urcenym vyuzitim a pod dozorem ci dohledem, tak v cem je problem?
Jo, abych nezapomel, porad jde o diskusni polemiku :-).

A zkuste si z kazde diskuse vzit neco pozitivniho, verte mi je to lepsi nezli tahat za roletu...:-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.