Autor Téma: Čím měřit dobu běhu motoru kompresoru?  (Přečteno 6162 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 24.02.2019, 19:56 »

Oslovil mě zákazník s požadavkem na měření doby běhu motoru kompresoru (5,5 kW 400V),  aby každých x hodin mohl provést servis.
Nemáte někdo v rukávu řešení pokud možno bez zásahu do kompresoru, případně s minimálním zásahem?
Něco jsem vymyslel, ale rád si nechám poradit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2019, 20:23 »

Počítadlo motohodin paralelně k tlakovému spínač. Nebo bez zásahu do kompresoru, ale přívodu použít na napájení motohodin proudové relé.
Pokud by chtěl, aby se to samo ohlásilo, tak třeba Logo, nebo něco podobného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.02.2019, 20:27 »

Netuším, o jaký kompresor se jedná. Klasický starší Orlík by dobře snesl zástavbu počítadlala do rozvaděče. Další variantou je použití poměrně drahého tlakového spínače s počítadlem provozních hodin a konečně zástavba hodin do napájecího rozvaděče a použití proudového snímání.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.02.2019, 23:35 »

Počítadlo provozních hodin 230 V panelové, zapojit na
1 fázi do motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 25.02.2019, 06:47 »

Problém bude ten, kde je kompresor spínán!
Pokud to bude v "pevném" rozvaděči na zdi, není problém zapojit  cívku součtových hodin.
Ale pokud to bude převozný kompresor na kolečkách s vidlicí ,  tam je také možná montáž do rozvaděče přímo umístěném na kompresoru. Ale pokud mám zkušenosti tak vibrace dokonale
součtové hodiny brzy poničí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.02.2019, 08:13 »

Pokud to není kompresor s nějakou spojkou a odlehčováním, tak v
jednoduchosti je síla.
Kupte nejjednodušší s motorkem, převody a číselníkem.
Nejvhodnější místo někde v rozvaděči.
Na jednoduché přístupné nulování ale pozor.
Jednou to někdo zmačknul a věděli jsme ... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2019, 09:37 »

Nejjednodušší a nejrychlejší řešení bez jakéhokoliv zásahu do zařízení je provést diagnostiku VIBRO včetně analýzy FFT. Je to otázka několika málo minut a správný diagnostik bez jakékoliv demontáže přesně zjistí stav elektromotoru, ložisek, vyvážení, uložení a i stav kompresoru. Dokonce se dá zjistit i malý mezizávitový zkrat, který ještě jinými metodami nelze ještě změřit. Takže podle zjištěného stavu lze operativně naplánovat údržbu nebo případně další kontrolu. A vše jak jsem řekl bez demontáže či jiného zásahu či odstavení zařízení. Vše se provádí za plného provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.02.2019, 18:07 »

Ovšem tato analýza je sice vhodná pro motor, ale nic nenapoví např. k intervalu výměny kompres. oleje, či čištění/výměny filtru, odkalování...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 26.02.2019, 07:46 »

Ovšem tato analýza je sice vhodná pro motor, ale nic nenapoví např. k intervalu výměny kompres. oleje, či čištění/výměny filtru, odkalování...

To máte pravdu...
Ale většina firem to má přepočítané na motohodiny a nebo dobu (časově)...
Jak oleje, tak čistění fitrů, generálky kompresorů a vše kolem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.02.2019, 09:32 »

Citace: Jiří_Hrubý  Včera v 18:07
Ovšem tato analýza je sice vhodná pro motor, ale nic nenapoví např. k intervalu výměny kompres. oleje, či čištění/výměny filtru, odkalování...

S tím odkalování je to trochu jiné. Tam to závisí na vlhkosti ovzduší.
Proto jsou vhodné provozní předpisy.
Setkal jsem se s tím, ano je to odkalené!! Problém byl v tom, že vypouštěcí ventil byl zanasen sra..... ,  tak se obsluha domnívala, že je odkaleno a nebylo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 26.02.2019, 09:40 »

Citace
Setkal jsem se s tím, ano je to odkalené!!

Dnes máme všude elekronické automatické odkalováky ....Manuální se už málo používají.
Ale to nemá vliv na kontrolu průchodnosti ventilu odkalováku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....