Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 14.03.2019, 13:31 »

Ano souhlasím. Spotřebiče třídy II mohou být tímto vybaveny a v drtivé většině vybaveny jsou. Jako revizní technik ale potřebuju informaci, že takto musí být vybaveny všechny spotřebiče třídy II bez výjimky. Od toho je ustanovení, které uvedl pan Karvánek (čl. 25.6 ČSN EN 60335-1). Jenomže:

problém je v tom, že norma IEC 60083 neplatí od roku 2005 a nebyla ničím nahrazena. Není žádná vazba mezi noremními listy C5 nebo C6 a XVII CEE 7, není odkaz z normy IEC 60083 na normu ČSN 354516, kapitolu 14. Je dost podivné, že poslední edice ČSN EN 60335-1 odkazuje na 14 let neplatnou normu, za kterou není náhrada. To vypadá jako chyba. jako výrobce si mohu zvolit řešení podle kapitoly 14 ČSN 354516. Jako revizní technik nemám ale oporu v normě pro rozporování, když budu revidovat spotřebič třídy ochrany II, který nebude mít přívod podle kapitoly 14 ČSN 354516.
Ježíšmarjá, ke spotřebiči třídy II nemůže být bezprecedentně přikázána dvoužilová šnůra, by nešel vyrobit typ s potřebou filtru, viz nabiječky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #73 kdy: 14.03.2019, 13:38 »

Možná bychom se v rámci normativní džungle mohli shodnout alespoň v tomto případu tazatele stran toho žebříku, protože čl. 25.6 ČSN EN 60335-1 ed. 3 řeší přenosné spotřebiče, což žebřík zjevně není.

Ježíšmarjá, ke spotřebiči třídy II nemůže být bezprecedentně přikázána dvoužilová šnůra, by nešel vyrobit typ s potřebou filtru, viz nabiječky.
Ježíšmarjá  Úsměv,  u spotřebičů vztahujících se k ČSN EN 60335-1 tomu tak před rokem 2005 zjevně bylo. Nabíječka s filtrem bude vyrobena podle jiné normy než ČSN EN 60335-1 a tam nebude text obdobný článku 25.6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 14.03.2019, 20:34 »

To máš jistě pravdu, nicméně důkladná znalost výrobkových norem taknějak nepatří do repertoáru RT provádějícího revize "vrtaček a lampiček".
Ten se má zabývat řekněme jednoduchým ověřením stavu dle instrukcí v 1600, přičemž s ohledem na jeho kvalifikaci bude vyžadována identifikace fatálních chyb ( např.dvoužilov ý přívod ke spotřebiči I.),  nikoli suplování zkušebního ústavu.
Dokážu si představit mnoho rizikových míst ve spotřebiči s ohledem na dodržení např.koordinac e izolace, ale že bych ho rozebíral a měřil povrchové cesty ......... tanecek
Každý revizák má hrát především svojí hru a dokázat si názor na věc obhájit v první řadě pro sebe, bez toho je pohled na jeho počínání velice humorný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 15.03.2019, 10:52 »

Heleďte, já vám do toho nechcu kecat, ale normy nejsou zákony...ohled ně předpisů, norem, vyplňování revizních a technických zpráv a další byrokracie je to jedna věc...

...ale mě jako konečného spotřebitele bude více zajímat bezpečnost. Proto se ta revize dělá. A myslím si, že dobrý RT by měl umět na místě podle konkrétních okolností rozpoznat, jaká hrozí rizika. Někdy tak možná může trojžilový kabel vadit, jindy naopak. Ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #76 kdy: 15.03.2019, 11:09 »

Heleďte, já vám do toho nechcu kecat, ale normy nejsou zákony...
Normy nejsou zákony až do chvíle mimořádné události. Při vyšetřování se obvykle dost kostrbatým šetřením zjistí, že ta norma zrovna v onom šetřeném případu zákon byla.

To máš jistě pravdu, nicméně důkladná znalost výrobkových norem taknějak nepatří do repertoáru RT provádějícího revize "vrtaček a lampiček".
Ano, správně. Už to v tomto vlákně pozoruji nějakou dobu, protože se to jím táhne jako červená niť. Opravář odpovědný za zachování původních vlastností výrobku má tedy vlastně ony výrobkové normy znát, aby se při opravách neodchýlil, kdežto revizák ne, protože jeho metodika neumožňuje kontrolovat práci opraváře ve všech detailech. Není to ostatně nic nového ani překvapivého. V běžných pevných instalacích musí (nebo měl by) elektrikář dodržet spoustu ustanovení norem, přičemž to dodržení revizní technik nemá šanci ověřit. Takže znalosti elektrikářů by možná měly být větší než u revizních techniků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #77 kdy: 15.03.2019, 12:20 »

Hypotetická otázka/y .  angel

Topný žebřík je dodáván prodejcem bez přívodního kabelu a v návodu na něj nejsou kladeny žádná  technická omezení. Řekněme že pro mne bude limitující maximálně průřez. Pro topný žebřík připravím CYKY 3Jx1,5 a po zjištění že nepotřebuji zásuvku, mám dvě až tři možnosti jak to zapojit. Připravit krabici a připojovací svorkovnici (většinou malé krytí),  nebo nechat koukat CYKY ze zdi a připojit ho rovnou do žebříku, nebo připravit krabici s víčkem na druhou stranu zdi a protáhnout pohyblivý přívod skrz zeď.


Které řešení je nejlepší a které je podle vás zcela zakázané. Osobně se setkávám se všemi těmito variantami.

Navíc v návodu se píše jen o tom, že topný žebřík se nechá připojit k rozvodům (je schválen) bez PE vodiče, protože toto zařízení je ve tř. izolace II.

Originální příslušenství je dvou žilová flexošňura, ale prodejce mi k tomu nabízí 3 žilovou flexinu, vydávanou za originální příslušenství. Mohu napadnout jeho tvrzení, nebo ne? Musím pokaždé hledat hodinu na internetu abych si ověřil co mě tvrdí můj dodavatel? Nebo mu musím slepě věřit?

Osobně si také myslím že vodič PE by neměl vstupovat do přístroje ve tř.II. Nicméně, je v této třídě II celý topný žebřík, nebo jen ta topná tyč, stejně dodávaná nějakým subdodavatelem, který je dodává dalším 50ti podobným výrobcům? Pak by 3žilová šňůra s PE vodičem nemusela nijak vadit. Samozřejmě s vhodně ukončeným PE vodičem.

Domnívám se že příliš mnoho otázek na prostého RT, které dle mého už zasahují do povinností výrobce/prodejce.  Nebo to vidíte jinak? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #78 kdy: 15.03.2019, 13:33 »

Este moze prist velky pospojovac a cely susiak napoji na PE, cim urobi celu debatu o kabli bezpredmetnou. Uz som sa pytal na pripad : rebrik v kupelni, napojeny na kotol, doplnkovy ohrev elektro v triede II. Ma byt rebrik pospojeny ? Napr v pripade, ked vedu od neho medene rurky kamsi do pivnice.
Tiez v panelaku, ak sa napoji rebrik zavitom a zvaranim na existujce rozvody z ocelovych rur, tiez su pospojene okrem ineho vo vymennikovej stanici. Je to rovnake, ako pouzit PE vodic v trojzilovej snure  a napojit ho na rebrik, hoci vykurovaci element je podla vyrobcu  trieda II ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 15.03.2019, 13:39 »

Hypotetická otázka/y .  angel

Topný žebřík je dodáván prodejcem bez přívodního kabelu a v návodu na něj nejsou kladeny žádná  technická omezení. Řekněme že pro mne bude limitující maximálně průřez. Pro topný žebřík připravím CYKY 3Jx1,5 a po zjištění že nepotřebuji zásuvku, mám dvě až tři možnosti jak to zapojit. Připravit krabici a připojovací svorkovnici (většinou malé krytí),  nebo nechat koukat CYKY ze zdi a připojit ho rovnou do žebříku, nebo připravit krabici s víčkem na druhou stranu zdi a protáhnout pohyblivý přívod skrz zeď.


Které řešení je nejlepší a které je podle vás zcela zakázané. Osobně se setkávám se všemi těmito variantami.



Jak se bude ten spotřebič vypínat?
V návodu je  nakreslený externí dvojpólový vypínač....na druhé straně je v návodu poznámka o zapojení pomocí zástrčky. Anebo má ten sušák vlastní termostat?
Myslím, že tyto otázky jsou důležitější, než celá dlouhá diskuse o kabelu se třemi vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #80 kdy: 15.03.2019, 14:51 »

.na druhé straně je v návodu poznámka o zapojení pomocí zástrčky.

Mě se zdá že mohu využít dvou variant. Připojení kabelu ze zdi, nebo flexošňůru do zásuvky.

Jak se budu dívat na tento sušák, pokud bude pevně připojen na kabel ze zdi? Tady se asi 33 1600 v ed.2  ohánět nebudu  Mrknutí  nebo ano?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 15.03.2019, 14:58 »

Mě se zdá že mohu využít dvou variant. Připojení kabelu ze zdi, nebo flexošňůru do zásuvky.

Jak se budu dívat na tento sušák, pokud bude pevně připojen na kabel ze zdi? Tady se asi 33 1600 v ed.2  ohánět nebudu  Mrknutí  nebo ano?  Mrknutí

V případě že bude sušák upevněn na zdi a zapojen vidlicí do zásuvky tak taky nespadá pod 33 1600 ed.2.

Dle této normy se provádí:
a) revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a
b) revize nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #82 kdy: 15.03.2019, 17:56 »

Které řešení je nejlepší a které je podle vás zcela zakázané. Osobně se setkávám se všemi těmito variantami.
Všechny způsoby jsou možné. S žebříkem se nemusí pohybovat ani za provozu, ani mimo provoz. Instalace má být co nejjednodušší s minimem spojů, tak bych volil CYKY přímo do žebříku. Zapojit stejně jako svítidlo nebo ventilátor tř.ochrany II.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #83 kdy: 15.03.2019, 18:47 »

Všechny způsoby jsou možné. S žebříkem se nemusí pohybovat ani za provozu, ani mimo provoz. Instalace má být co nejjednodušší s minimem spojů, tak bych volil CYKY přímo do žebříku. Zapojit stejně jako svítidlo nebo ventilátor tř.ochrany II.

Tedy stejně jako nám jde do světla tř.II a často i do ventilátoru tř. II  kabel s plným počtem vodičů (tedy i PE),  nebál bych se pravděpodobně použít třívodičového kabelu. OVšem ještě bych to asi posoudil z hlediska místa připojení a provedení vlastní svorkovnice. A samozřejmě ho nikam nezapojoval.

nespadá pod 33 1600 ed.2.

Otázka byla spíše řečnická  Mrknutí  i když s tou vidlicí trochu vnitřně bojuji a tento výklad není dle mého zcela jednoznačný. Spíš jsem chtěl po smršti předchozích argumentů a kategorických postojů, ukázat i další pohled.

Teď se těším na diskusi  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 15.03.2019, 19:01 »

To Jan Franěk:
Já to vidím stejně.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 15.03.2019, 21:37 »

Jak se bude ten spotřebič vypínat?
V návodu je  nakreslený externí dvojpólový vypínač....na druhé straně je v návodu poznámka o zapojení pomocí zástrčky. Anebo má ten sušák vlastní termostat?


Mě se zdá že mohu využít dvou variant. Připojení kabelu ze zdi, nebo flexošňůru do zásuvky.


Pokud nemá spotřebič termostat, tak jak se vypne? Anebo jsem ten vypínač v návodu přehlédl? Souvisí to s připojením sušáku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #86 kdy: 16.03.2019, 00:54 »

Pokud nemá spotřebič termostat, tak jak se vypne? Anebo jsem ten vypínač v návodu přehlédl? Souvisí to s připojením sušáku?

Dle informací z jiných webových stránek je uvnitř samoregulační topný kabel.  Ten má omezenou povrchovou teplotu na cca 40- 50°C. Tedy prostý vypínač, ovládající oba pracovní vodiče stačí  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 16.03.2019, 07:47 »

Tedy stejně jako nám jde do světla tř.II a často i do ventilátoru tř. II  kabel s plným počtem vodičů (tedy i PE),  nebál bych se pravděpodobně použít třívodičového kabelu. OVšem ještě bych to asi posoudil z hlediska místa připojení a provedení vlastní svorkovnice. A samozřejmě ho nikam nezapojoval.

Otázka byla spíše řečnická  Mrknutí  i když s tou vidlicí trochu vnitřně bojuji a tento výklad není dle mého zcela jednoznačný. Spíš jsem chtěl po smršti předchozích argumentů a kategorických postojů, ukázat i další pohled.

Teď se těším na diskusi  tanecek
Víš co by se stalo, kdyby skřítek přes noc vyměnil veškeré pohyblivé dvoužilové přívody za trojžílu s nezapojeným PE vodičem ve spotřebiči?
Skřítek by byl unavený, jinak fakt nic tanecek tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 16.03.2019, 08:51 »

Paralela:
Proc je zasuvkovy obvod kabelem 3x4 s odbočkami k zasuvkam 3x2,5 spatne?
Protoze 33 2130 to tak nechce? :-)))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #89 kdy: 16.03.2019, 08:55 »

Paralela:
Proc je zasuvkovy obvod kabelem 3x4 s odbočkami k zasuvkam 3x2,5 spatne?
Protoze 33 2130 to tak nechce? :-)))
Proč by to mělo být špatně, např.silnějším vodičem nádherně vyřeším problém s úbytkem napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.