Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 01.02.2019, 11:52 »

To je pouze úhel pohledu. Měl jsem na mysli proudovou cestu.
Proud teče fází z trafa až do spotřebiče na svorku L. Na svorku N spotřebiče je připojen vodič N, " což je druhý konec trafa " a obvod je uzavřen. Proud proteče spotřebičem, zde vykoná nějakou práci a vrací se do zdroje. Nutně dorazí na nejbližší místo rozdělení PENu a už se vrací do trafa po PENu. samozřejmě i dílčími uzemněními PEN nebo PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 01.02.2019, 13:57 »

Zapojeni vodice PEN do jakekoliv svorky N nemusi byt primo nebezpecne, je ale nespravne. Opravdu neni nutne me presvedcovat o správnosti takoveho zapojeni :-).
Co se mi na schematu nelibi je spolecny 3f chranic, vyvod z jistice primo do susicky, samotna 3f susicka a par dalsich drobnosti.
Docela rad bych videl navod toho vyrobce, jenz takovouhle susicku vyrabi dle vyrobkovych norem platnych pro spotrebice v domacnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.02.2019, 18:07 »

Jak se da uspet s vodicem PEN ve svorce N?
Např.chráničoz ásuvka,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 02.02.2019, 14:47 »

Neviem, čo sa dá na tomto toľko meditovať. Je to jednoznačne rozvádzač TN-C-S. Lebo prívod je TN-C, v tomto rozvádzači ale dôjde k rozdeleniu (separácie) PEN na N a PE, čiže ďalej ej to rozvod TN-S. A preto je to rozvádzač TN-C(s prechodom na) S.Čiže na TNS. 
Posudzovať totiž treba rozvádzač ako celok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 02.02.2019, 14:55 »


to p.Švejkovský.
Nadpis by měl znít "Použití proudového chrániče, máte-li k dispozici pouze síť TN-C". Takhle je to trošku zavádějící.

 Na mieste, kde pripájate PCH, už o sieti TNC sa hovoriť nedá. Tam je už sieť TN-S. V sieti TNC, PCH  pripojiť asi by bežne nešlo, bez úpravy inštalácie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #23 kdy: 02.02.2019, 15:23 »

Teď už stačí jenom doplnit, že síť TN-S se v ČR prakticky nevyskytuje, snad kromě některých průmyslových aplikací. Toto je krásný případ sítě TN-C-S.

I když nadpis v knize je v podstatě správný. Mám-li síť TN-C (nadpis),  musím vytvořit síť TN-C-S, chci-li použít proudový chránič (obrázek).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 02.02.2019, 15:56 »

Např.chráničoz ásuvka,
Pokud poukazujete na oznaceni svorek takoveho pristroje pouze pismeny L, N a PE, pak se pri zapojeni jeho vstupu primo na sit TN-C jedna o spatne oznacene svorky pouze pismenem N.
Jo, v principu je to ptakovina, ale kdyz pripustime jednu, pak klidne pripustme dalsich padesat...
Navic ne kazdy muze vedet jak je udelan prechod PEN uvnitr pristroje, a taky proto bude odboceni z PENu vodicem N rozumnejsim a spravnejsim resenim.
Jiz se zde probiralo jakou vahu riziku preruseneho PENu prikladaji treba Rusove :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.02.2019, 16:42 »

Teď už stačí jenom doplnit, že síť TN-S se v ČR prakticky nevyskytuje, snad kromě některých průmyslových aplikací. Toto je krásný případ sítě TN-C-S.

I když nadpis v knize je v podstatě správný. Mám-li síť TN-C (nadpis),  musím vytvořit síť TN-C-S, chci-li použít proudový chránič (obrázek).

Občas je vhodné navrhnout " pane kolego, dejme nám index, abychom mohli zapsat jedničku s hvězdičkou". Prostě vyjádřeno jasně a srozumitelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 02.02.2019, 19:06 »

Děkuji za nabídku, ale index se už nějakou dobu nevyskytuje. Moje dcera lovila známky v jakémsi bakaláři, nebo jak se ten systém nazývá. A jedničky se snad nepsaly nikdy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 03.02.2019, 23:06 »

Citace
Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
Já bych řekl, že ano.

Domnívám se, že autor tím názvem sledoval, jakým způsobem lze zapojit chránič, pokud máme síť TN-C. Tedy vytvořit TN-C-S.

Na obrázku mne zaujala jiná věc. Svorka PE:
- Je správné označit svorku jako PE, pokud z ní odchází N? Není to pořád ještě svorka PEN?
- Nemělo by být jiné pořadí připojení vodičů do takové svorky? Neměly by vodiče PE být na jedné straně, vodič PEN uprostřed a vodič N na druhé straně?
- Neměla by svorka umožnit jednoduché odpojení všech PE pro měření izolačního odporu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 04.02.2019, 07:05 »

Pokiaľ by sme to rozberali až tak podrobne, ja tiež som toho názoru, že to je ešte svorka PEN. Ja z tejto svorky vyvediem ešte na jednu svorku, ktorá je svorka PE, na ktorú potom pripájam v rozvádzači všetky PE vodiče.Tak že v rozvádzači mám svorku PEN, PE a N všetko osve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.