Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« kdy: 22.01.2019, 10:18 »

Cinska lampa, krytie IP 65, nahrada ziarivky, dlzka 120cm, vnutri LED pasik a zdroj. Nerozoberateln a, odnat sa daju len zatky na oboch koncoch, tam su dva vodice prierezu 0.5mm2 a svorkovnica.
Model V-TAC 1249

Ako zapojit tieto lampy za sebou?
Vyrobca s tym rata, na oboch koncoch je svorkovnica. Co ma znepokojuje:
 
- prierez vodicov 0.5mm2, darmo dam medzi lampy CYKY 1.5
- istenie 10A? 6A?
- absencia PE, lampa je sice II trieda, ale nema byt PE spojeny aj tak?
- strkanie Z/Z CY vodica alebo celeho CYKY cez celu dlzku lampy, to bude asi nepovoleny zasah do vyrobku

Aby som to zhrnul:
Je mozne sluckovat lampy druhej triedy vodicom CYKY-J 3 x 1.5 a nezapojit PE?














(Nesmyslná otázka = Ako na priebeznu montaz "led ziarivky" s L a N vodicmi ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 22.01.2019, 13:16 »

A co na to návod výrobce?

A co na to projekt?

Tak jsem se zase pobavil  Škleb Škleb Škleb Škleb

Aby jsem to shrnul. Možné je všechno. Ale udělat to dobře, vyžaduje něco víc než je prostá směna zářivkového svítidla za LED svítidlo. ASi jste to už pochopil. Ještě by mě zajímalo co na to pak třeba hygiena až provedete měření osvětlení na pracovišti.  Mrknutí  Dělat takové práce bez dokumentace je čirou zoufalostí a šetřením na nesprávném místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.01.2019, 13:53 »

A co na to návod výrobce?
A co na to projekt?

Navod obsahuje len info o max pocte svietidiel zapojenych za sebou a min priereze kabla 1mm2. Nic ine neriesi.
Vypocty osvetlenia a projekt - na osvetlenie pivnice v panelaku, kde su teraz 40W stare gule so ziarovkou ?  Cokolvek ine bude lepsie a uspornejsie. Evakuacna cesta to nie je. Zodpovedam za efektivne vynalozenie penazi z fondu oprav, skuste ludom vysvetlit, preco platit za projekt na taku trivialnu vec. Jedine, co spravca (bytove druzstvo) potrebuje kvoli zakonu, je revizia, ta je ok aj na sucasny stav.

Sucasne s tymto bezi rekonstrukcia kanalizacie, realizacna firma mi ukazala ako natiahne rury, tiez bez projektu, v zlozitych pomeroch krizovania sa so vsetkym moznym (voda, plyn, kurenie) to inak ako improvizacne  nejde. Rozlisoval by som novostavbu s projektom a udrziavanie 50 -rocneho panelaku v slusnom stave.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.01.2019, 14:12 »

Navod obsahuje len info o max pocte svietidiel zapojenych za sebou a min priereze kabla 1mm2...
A co je na výrobním štítku? Pokud je tam CE, je to správné CE? Mrknutí


* CE.jpg (43.55 KB, 438x158 - prohlédnuto 430 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 22.01.2019, 15:31 »

Jedine, co spravca (bytove druzstvo) potrebuje kvoli zakonu, je revizia, ta je ok aj na sucasny stav.

To s tím nemá nic společného.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jo, to jsem čekal. Mnoho - proč neřešit projekt a díky tomu mnoho otázek k zodpovězení. Nejlépe vysosat draze získané zkušenosti od elektrikářů a ještě lépe zadarmo. Výmluvu, mimochodem dost ubohou o efektivním vynaložení prostředků, kde je podle vás efektivní nedodržet zákonné požadavky na projektovou dokumentaci, prostě neberu. Navíc stáří paneláku s rekonstrukcí osvětlení a projektovou dokumentací nemá nic společného.

Osobně vám nemám dál co říci. Pokud budete mít zájem, přijedu a připravím vám návrh, který vám odpoví na všechny položené otázky. Stačí poslat objednávku.  Mrknutí

Samozřejmě očekávám že se vám ozve někdo soukromě a nějaké rady vám poskytne. Vy ho budete chválit do nebe, protože jste dostal nějakou odpověď (jedno jakou) a to vám stačí. V případě že se něco semele, pak ponesete plnou odpovědnost vy a "ušetřené" prostředky se najednou budou zdát nepodstatné až od vás do družstvo ruce pryč a advokát ukousne značnou část rodinného rozpočtu. Nedej bože i případná náhrada škody a podobně. Ten co vám pošle radu do soukromé zprávy dá od vás ruce pryč, protože jeho rada je bez záruky - zdarma a tedy nemá žádnou váhu. Předpokládám že jste elektrikář a tedy jste měl dle zákona předpokládat možná rizika. Nejste- li elektrikář, jde o neoprávněnou činnost na VTZ.


Hodně štěstí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.01.2019, 16:20 »

Osobně vám nemám dál co říci. Pokud budete mít zájem, přijedu a připravím vám návrh, který vám odpoví na všechny položené otázky. Stačí poslat objednávku.  Mrknutí

Predbezna kalkulacia ceny je aka ?  Je to chodba v pivnici, sucasny stav :  12 x 2 metre, 1 vypinac,  3 svetla, podruzny rozvadzac. Za kolko by bol projekt (cisto len projekt elektro, bez vypoctu osvetlenia, bez cestovnych nahrad) ?

Nejste- li elektrikář, jde o neoprávněnou činnost na VTZ.

Kto je to "elektrikar" ? Totiz 99% ludi, ktori by to dosli zapojit, by akesi spojenie PE netrapilo. Aj tak je to len akademicka debata, kedze vsetky svetla su tr II. Len som bol zvedavy na vase nazory.,  napr ci niekto povie "nema vyznam spajat" a druhy bude na tom trvat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 22.01.2019, 16:42 »

Predbezna kalkulacia ceny je aka ? 

OK. Pošlete podklady. Očekávám protokol s určením VV a další základní technické informace. Zajímá mne i současný stav.

Evakuacna cesta to nie je.

Skutečně ne? To si myslíte, nebo mají z pivnice jinou únikovou cestu? Možná pošlete i plánek těchto prostorů. Domnívám se že bude nutné v té chodbě instalovat nějaké/á nouzová světla.

Očekávám že zkušení kolegové, především projektanti to ještě doplní.

Co se týká toho průchozího PE, souhlasím s vámi. Pokud se budete ptát, očekávám výsledek 50/50. Za mne bych doporučil připravit PE průchozí. Jenže co dělat v případě, kdy to svítidla neumožňují? Možná až bude známo více podrobností o instalaci, nebude řešení takovým problémem.  Mrknutí  Pak se poměr může změnit na 70/30, případně i jinak  Smích

Kto je to "elektrikar" ? Totiz 99% ludi, ktori by to dosli zapojit, by akesi spojenie PE netrapilo.

Souhlasím s vámi, nicméně řeči o šetření na dokumentaci mě začínají opravdu štvát a nechápu je. Proto má příkřejší reakce.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.01.2019, 18:37 »

Na našej strane rieky Moravy je všetko zrejme inak.
Prihliadnuc k tomu, ako tažko sa u nás dá zohnať projektant,
a ako vyzerajú výsledky  ich práce,  a aj s prihliadnutím na ceny,
by som sa zameral na praktickú stránku veci.
Zákazníka treba informovať, poučiť.
Zákazník objednáva, zákazník rozhoduje, zákazník platí.

Ak chce zákazník prostú výmenu svietidla vie prečo, bol poučený,
vieme to previesť aj remeselne dobre.
Skúsenosti z praxe hovoria: vedenie priebežné, s plným počtom vodičov,
krabica u každého svietidla, každé pripojené samostatne, napr páčkové Wago..
Svietidlá budú mať krátky život, tak ako všetky výrobky z PRC.
Náhrada bude za rok  iná, rozmerovo aj pripojením.

Kolega projektant možno nesúhlasí, ale o postupe bude rozhodovať zákazník.
A stále bude takéto prevedenie lepšie, ako keď niekto zahodí sklá z kopyta
a naskrutkuje tam led z hypermarketu. Alebo tam nechá pôvodný stav.

Toto riešenie chápem, nebudú sa strácať zdroje.

To by sme mali robiť projekt pri každej náhrade svietidla, ktoré už sa
nevyrába a treba použiť náhradu ?

Čo sa týka strašenia právnikmi: ak polovník v ČR za zastrelenie, rozumej
zabitie kolegu, dostane podmienku, zostal by som pri výmene svetiel
v pivnici naozaj v klude.

A teraz privezte kamene...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.01.2019, 21:11 »

Informacie : vonkajsie vplyvy - prostredie obycajne, suche, rozne gulicky a vylevky sa prave likviduju pri rekonstrukcii kanalizacie. Riziko z vody rovnake ako v byte alebo na chodbe pred bytmi ak praskne hydrant, stupacka  a pod.
Zda sa mi zvlastne, ak by mal projekt mat inu cenu podla "vonkajsich vplyvov",  nie to to mraziaren, chemicka vyroba, bana s metanom a ine chutovky. Bavme sa cisto pre zaujimavost o cene za tie tri lampy, vypinac a podruzny rozvadzac v beznom prostredi. Cize cene za projekt podruzneho rozvadzaca a kabelaze k svetlam a vypinacu.

Ziadna kontrola od hasicov nedefinovala v celom panelaku nutnost nudzoveho osvetlenia, to je pre mna relevantne. Unikove cesty riesi hasic, projektant elektro moze riesit nudzove svetla, ak mu to zadam na zaklade poziadavky od hasicov. Pripadne ako doplnkovy navrh k zakladnemu projektu, ale rozhodujem ja ako zakaznik. Mozeme to samozrejme hnat do extremu a dat tam poziarnu signalizaciu a detektory metanu.

Lampy vyriesim presne ako navrhuje kolega, kazdu extra z odbocnej krabice a co ma cinsky sudruh vnutri ma zaujimat nemusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.01.2019, 21:16 »

Este k pravnikom : ak to bude mat cele reviznu spravu s kladnym vysledkom, je jedno, ci to zapajal Ivan z Uzhorodu / firma, kde ma par ludi akysi paragraf / nejaky samouk. Papier negarantuje v dnesnej dobe rekvalifikacii a rychloskoleni vobec nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.01.2019, 21:55 »

Obvod má být tvořen plným počtem vodičů. V současnosti u 1 f obvodu L,N,PE. Obvod je obvod.Co se na něj připojí je druhá věc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.01.2019, 23:12 »


Poslal: Peter Munka    Posláno: Dnes v 21:16
Vložit citaci
Este k pravnikom : ak to bude mat cele reviznu spravu s kladnym vysledkom, je jedno, ci to zapajal Ivan z Uzhorodu / firma, kde ma par ludi akysi paragraf / nejaky samouk. Papier negarantuje v dnesnej dobe rekvalifikacii a rychloskoleni vobec nic.
    
V případě průseru se můžete hojit na RT, pokud bude živý....
Ivan bude v Užhorodu a bude mu to jedno.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 23.01.2019, 08:15 »

Pokud jde o toto svítidlo  https://www.lxf.cz/v-tac-led-svitidlo-VT-1249-36w-ip65-120cm#detail-anchor-description

- nahrazujete 40W svítidlo jiným 36W   Smích
- pokud je na obou stranách svorkovnice, není to žádná zvláštnost. Svítidlo
  je vnitřně zapojené tak, že je prostě funkční a vy jako zákazník to nemáte důvod
  jakkoli pitvat
- osvětlení by mělo mít hodnotu min. 100lx na úrovni podlahy (ČSN EN 12464-1)
- svítidlo má být zapojeno dle požadavku výrobce dle schématu zapojení

Jelikož je svítidlo CHINA EXPORT, zcela jistě bych toto svévolně neinstaloval do prostorů bytového domu, kde může díky těmto "hnusům" dojít k zahoření objektu a vy budete mít hoooodně starostí.
Je to na vás. Když se rozhodnete nebezpečné čínské zboží instalovat, nikdo vám v tom nezabrání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.01.2019, 08:32 »

Je velký rozdíl mezi čínským výrobkem s nalepeným "čínským CE" a výrobky evropských firem, které se dovezou z čínských montoven jako polotovar a  firma na ně nalepí štítek s "evropským CE" ? Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.01.2019, 09:13 »

Pokud jde o toto svítidlo  https://www.lxf.cz/v-tac-led-svitidlo-vt-1249-36w-ip65-120cm#detail-anchor-description

- nahrazujete 40W svítidlo jiným 36W   Smích
- pokud je na obou stranách svorkovnice, není to žádná zvláštnost. Svítidlo
  je vnitřně zapojené tak, že je prostě funkční a vy jako zákazník to nemáte důvod
  jakkoli pitvat
- osvětlení by mělo mít hodnotu min. 100lx na úrovni podlahy (ČSN EN 12464-1)
- svítidlo má být zapojeno dle požadavku výrobce dle schématu zapojení

Jelikož je svítidlo CHINA EXPORT, zcela jistě bych toto svévolně neinstaloval do prostorů bytového domu, kde může díky těmto "hnusům" dojít k zahoření objektu a vy budete mít hoooodně starostí.
Je to na vás. Když se rozhodnete nebezpečné čínské zboží instalovat, nikdo vám v tom nezabrání.

Ano, toto svietidlo. Kupene v elektro velkoobchode. Cize plati to co vzdy, aj ked sa mi zda nieco vnutri vyrobku podozrive, nemam to riesit alebo mam kupit nieco ine.  Neviem o tom, ze by nejaka statna skusobna vyhlasila svietidlo za nebezpecne a zakazala jeho predaj, zacat horiet moze rovnako ako cokolvek ine v pivnici (stare svietidla so ziarovkou, switch telekom firmy napr - na jeho montaz je suhlas bytoveho druzstva, projekt to nema). O zvazku UTP kablov v rurke tahanom cez elektro stupacku ani nehovoriac, tym su okrem ineho narusene poziarne uzavery. V celom meste rovnaky stav a nemam iluzie, ze by to bolo inak v inom meste SR / CR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 23.01.2019, 09:25 »

Jo v pohodě. Ostatní to kurvěj, tak já musím taky. Je to jen vaše volba. OK  Neřeknu Nerozhodný

To bude jen do prvního průseru a pak nastane šrumec. A věřte že dříve nebo později se to stane.

Ale už jasně vím, že vy by jste mým zákazníkem nikdy nebyl.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 23.01.2019, 09:56 »

Pane Munko,
já vás nepřemlouvám, abyste si tato svítidla nemontoval.
Jen vás upozorňuji na možná rizika spojená s montáží nekvalitních výrobků, kterými jsou  zcela jistě právě výrobky východního bloku. S nimi jdou ruku v ruce výrobky Itálie a Polska. To je moje dlouholetá zkušenost o kterou se s vámi jen dělím.

Pokud je to výrobek tř.II, pak nemá svorkovnici pro připojení vodiče PE.
Pokud PE svorka je, pak výrobce lže a výrobek je tř.I.
Jak zapojit spotřebič tř.I a tř.II musí ovládat každý elektrikář. Pak si to nechte zapojit od něj a bude vše bez problému.

Nic více a nic méně vám k vašemu dotazu neřeknu. Již není co.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.