« kdy: 18.01.2019, 00:53 »

Objevil jsem, že existují proudové chrániče keré odepínají pouze jeden pól. Předesílám že vím že norma zakazuje použití chrániče v síti TN-C, a je to předpokládám kvůli tomu že klasický 1f chránič odepne N (respektive PEN) i L.

Myslíte, že povolení použití chrániče který odepne jen L a PEN zůstane vždy napevno průchozí by mohlo zvýšit bezpečnost instalací TN-C? Vidím minimálně dva případy kdy by mohl zabránit úrazu: když se dotknu fáze, nebo když je přerušený PEN někde mezi chráničem a spotřebičem a fáze se přenese i na kostru.

Samozřejmě by bylo lepší když už do toho hrabu tak vše předělat na TN-C-S, ale přijde mi to jako jednoduchá věc na přidání do stávajícího rozvaděče, která má potenciál celou instalaci udělat o dost bezpečnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2019, 09:51 »

Předesílám že vím že norma zakazuje použití chrániče v síti TN-C ...

Asi popořádku ať je v tom jasno.
Která norma, co nám říká, jaký je důvod.
To víte také?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2019, 12:24 »

Něco podobného se tu už řešilo, koukněte na https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37778.0.html

Když to shrnu v TN-C je RCD zakázáno podle 33 2000-4-41 co se tyče odepínání N, tak to je v té diskuzi. RCD 3P (LLL) by mohli být použity pouze na čisté 3f věci (AS motor, topné okruhy zapojené do Y nebo D, atd.),  Diskuzi uvedené je odkaz na 33 2000-5-53 kde se hovoří že se musí odepnou všechny živé vodiče ...

Takže tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.01.2019, 13:10 »

Myslíte, že povolení použití chrániče který odepne jen L a PEN zůstane vždy napevno průchozí by mohlo zvýšit bezpečnost instalací TN-C? Vidím minimálně dva případy kdy by mohl zabránit úrazu: když se dotknu fáze, nebo když je přerušený PEN někde mezi chráničem a spotřebičem a fáze se přenese i na kostru.
Tímto řešením se dostáváte do logického sporu, kdy na jedné straně potřebujete mít dokonalou izolaci vodiče PEN za chráničem a na druhé straně ho prostřednictví m pospojování posíláte do kontaktu se zemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2019, 13:24 »

Já bych tu otázku trochu přeformuloval, resp. rozdělil na dvě. Bez ohledu na normy si představte chránič, kterým prochází L i PEN, přičemž PEN se neodpíná. Uvažujme TN-C před i za.

1. Bude takový chránič fungovat?
2. Zvýší se bezpečnost instalace za chráničem?

Edit: Teď koukám, že odpověď tady už je, ale otázky ponechám, tazateli by to mohlo problém lépe pochopit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 18.01.2019, 15:23 »

Chránič reaguje na 2 problémy:
1) část pracovního proudu "uniká" nějakou cestou do země nebo na jiné zařízení, rozvod,... spojené se zemí. Tady by to nějak mohlo fungovat
2) část proudu z vodiče L se nevrací zpět vodičem N, ale teče vodičem PE. Tady by logicky chránič nemohl na takovou závadu reagovat

A pak tu máme ještě jeden problém - pokud by PE vodič u chráněného okruhu byl nějak spojen se zemí. může jím téci nějaký vyrovnávací bludný proud. Pokud by se to ale stalo na PEN vodiči za chráničem, docházelo by k falešnému vyhodnocení závady a reakci chrániče i v případě, že za chráničem budou všechny spotřebiče v pořádku

Pak se můžeme ještě zamyslet nad průřezem PEN vodiče...
Takže dost špatný nápad.

----
Ale na dotaz tak, jak je formulován v názvu vlákna, je možné odpovědět Ano, existují kombinované jističo chrániče, které vypínají jen jeden pól, znám, ale jejich použití mě neláká
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jakub Kobera
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.01.2019, 22:25 »

Juraj Rojko:
1) takový chránič bude fungovat v některých případech, a vždy směrem k větší bezpečnosti lidí.
2) podle mě ano. z toho co poslal Jiří Schwarz:
   1) je pro mě hlavní důvod, který bych i čekal nejčastěji. Pro jednoduchost "dítě si sponkou šáhne na fázi" nebo jiné varianty jako uhnilé ukostření pračky a zkrat motoru na kostru.
   2) nebude se vracet vodičem PE(kde se veme?) ale skrz jiný PEN nebo futro, podlahu...,  protože předpokládám byt plný TNC a doplnění chrániče tam kde to má smysl. Třeba ve staré koupelně proud unikne skrz pospojování/podlahu a ne zpět do chrániče co je pro tamní zásuvky, chránič vyhodnotí rozdíl a vypne fázi co do té koupelny vede.

Radim Strycharski:
Na co asi narážíte je to přerušení PENu. Já to vidím tak, že v rozvaděči je malá šance že by se PEN přerušil mezi svorkovnicí a chráničem. Za to za chráničem je o dost větší šance, že se po cestě v několika krabicích uvolní/přeruší, a na kostře třeba sporáku se skrz odpor zepnuté spirály objeví fáze. A viz výše chránič pozná že z daného obvodu se mu nevrací stejný proud a vypn fázi pro ten obvod.

Zatím jsem si nevšiml argumentu kdy by takový chránič bezpečnost jakkoli zhoršil. Chápu že se vám asi příčí taková v podstatě hodně polovičatá "rekonstrukce",  a jak znám místní názor tak "když už do toho hrabu tak pořádně a všechno znova TN-S".

Když nechci/nemůžu dělat rekonstrukci všeho, a jediné co mám je byt s babi a dědou v TN-C  místo v rozvaděči akorát na jeden chránič pro koupelnu a jeden pro kuchyni s průtokáčem, pořád jste proti?

Jestli ano, prosím argument proč je takový chránič přidaný navíc horší než původní stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.01.2019, 22:57 »

Radim Strycharski:
Na co asi narážíte je to přerušení PENu.
Vůbec ne. Vodič PEN je určen (nebo spíš byl určen) k tomu, aby se připojoval na kostry spotřebičů. No a ty nejsou od země izolovány. Takže nemůžete zajistit, aby vám chránič za normálního provozu držel. A pokud by už náhodou držel, protože zrovna ty kostry budou mít přes omítku k zemi velký odpor, tak přerušením PENu za chráničem nic chráničem neochráníte, protože se proud zastaví úplně i ve fázi, chránič nevybaví a na kostře se objeví plné napětí.
Potom normy zakazují vodiče PE a PEN spínat. Proč to tak je, je na samostatnou diskusi. Tady si dovolím uvést jenom jeden aspekt kromě všech těch rizik, které s sebou spínání nese a to je nepřípustná důvěra v lidský faktor. Bylo by totiž životně důležité správně na chrániči zapojit svorky L a PEN, prohození by bylo životu nebezpečné. A ta bezpečnost by na 100 % závisela na tom, že to elektrozedník připojí správně a na to spoléhat nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.01.2019, 06:54 »

... Pro jednoduchost "dítě si sponkou šáhne na fázi" nebo jiné varianty jako uhnilé ukostření pračky a zkrat motoru na kostru.
 ...
Je reálná šance, že když dítě strčí do zásuvky nějaký vodivý předmět, neproteče přes jeho tělo takový proud, aby to stačilo na reakci chrániče, ale ublížit mu to může.
Chránič nechrání před demencí uživatele!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.01.2019, 10:50 »

Jestli ano, prosím argument proč je takový chránič přidaný navíc horší než původní stav.
Měl bych trochu obavu o to, že PEN procházející tím rozdílovým transformátore m bude mít vyhovující vlastnosti pro ochrannou funkci PENu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.01.2019, 17:47 »

Měl bych trochu obavu o to, že PEN procházející tím rozdílovým transformátore m bude mít vyhovující vlastnosti pro ochrannou funkci PENu.
Když změřím impedanci mezi L a N před chráničem a za chráničem, rozdíl je tak malý, že "schová do třídy přesnosti" měřidla.
Takže z toho bych osobně až tak velký strach neměl. Podstatně víc ovlivní impedanci některé vícenásobné zásuvkové panely s filtry (psy na prodlužkách)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 23.01.2019, 08:42 »

Zatím jsem si nevšiml argumentu kdy by takový chránič bezpečnost jakkoli zhoršil.

No, co na to říci. Z mého pohledu v případě kdy i po výpadku PCH zůstane PEN průchozí, nedojde ke zhoršení bezpečnosti. Vnímám ale bohužel i to, že v drtivé většině případů ji ani nezvedne. Z mne je to ptákovina, navíc odporující předpisům.

Uvědomte si, že většina těchto ochran se skládá za sebou tak, aby se úroveň bezpečnosti zvedala. tedy když zafunguje která-koliv z nich, obvod je přerušen. Vy stavíte bezpečnost na tom že pokud tato ochrana bude v pořádku, tak možná zafunguje jiná ochrana. Tedy  zjednodušeně říkáte že namísto zapojení ochran "do série" stavíte ochranu na zapojení "paralelně". Neberte to přirovnání úplně doslovně protože je nepřesné. Jde jen o jednoduchý příměr, který vám možná pomůže trochu si to srovnat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.01.2019, 17:21 »

Když změřím impedanci mezi L a N před chráničem a za chráničem, rozdíl je tak malý, že "schová do třídy přesnosti" měřidla.
Takže z toho bych osobně až tak velký strach neměl. Podstatně víc ovlivní impedanci některé vícenásobné zásuvkové panely s filtry (psy na prodlužkách)

Jirko já pochopil, že narážka se nesla spíše v duchu zajištění mechanické spolehlivé vodivosti v chrániči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.01.2019, 18:36 »

Objevil jsem, že existují proudové chrániče keré odepínají pouze jeden pól.
Priznavam ze mi v dnesni hekticke dobe mnohe unika...:-)
Muze sem nekdo vlozit konkretni typ takoveho chranice L/PEN s technickymi udaji jeho vyrobce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 23.01.2019, 19:04 »

PEN za chráničem nemá co dělat. Teoretické debaty o tom, jak by to šlo nebo nešlo jsou mimo realitu. Od roku 1996 je PEN normou uznané peklo a tak je potřeba to chápat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.01.2019, 19:27 »

PEN za chráničem nemá co dělat. Teoretické debaty o tom, jak by to šlo nebo nešlo jsou mimo realitu. Od roku 1996 je PEN normou uznané peklo a tak je potřeba to chápat.
Dokáži si představit L a PEN přes průvlekové trafo s vyhodnocováním a odpojováním pouze L.
Nic proti ničemu by to nebylo a v některých případech bezpečnost zvýšilo.
V kombinaci s hlídáním napětí na vodiči PEN a použitím PCH ve formě adaptorů či výměně alespoň exponovaných zásuvek za ty s vestavěným chráničem by se již jednalo o celkem dobré vylepšení staré instalace obecně.
Základ je samozřejmě předchozí podrobná obhlídka instalace s kontrolou spojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 23.01.2019, 19:37 »

Jirko já pochopil, že narážka se nesla spíše v duchu zajištění mechanické spolehlivé vodivosti v chrániči.
Tak nějak. Viz požadavky na PEN v instalaci.
Např. by to vyřešilo prohlášení výrobce, že ten nevypínaný vodič lze použít jako PEN (chtěl bych vidět toho kaskadéra).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 23.01.2019, 20:00 »

Dokáži si představit L a PEN přes průvlekové trafo s vyhodnocováním a odpojováním pouze L.
To je zrovna aplikace pro obvody s vyššími harmonickými a nulovým vodičem o průřezu menším než u fázových vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.