| | |-+  Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?  (Přečteno 24289 krát)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 18.01.2019, 15:47 »

Hmm, a není nakonec nejlepší postavit si vedle senkrovny vlastní kogeneraci a hodiny si dát coby intimní osvětlení do ložnice a na distributora vystrčit s jeho elektrikou holou řiť?
Stejně jako jsou situace, kdy se toleruje měření uvnitř objektu, jsou situace, kdy je pro technický nesoulad netolerovateln é.
Otázkou je, zda je smysluplnější (ano ne úplně precizně formulované) nucení do přemístění měření, nebo zákonem striktně stanovená nesmyslná technická na kotel, spočívající v opsání štítku a zaverglování roštem za 1500.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 18.01.2019, 16:00 »

NO pěkně se to tu rozjelo :-)

V klidu, jsem rozhodnutý to přestěhovat.
Dl evyjádření ČEZu si mám dát místo HDO přijímače na kříž odpojovací relé. Měření ho pak překrytuje nějakou krabičkou. Nemáte někdo fotku, jak to přesně vypadá?
Nevím, jak mám dát relé co patří na DIN lištu na kříž :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 19.01.2019, 20:07 »

Já našel je toto co používá EON

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36521.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 19.01.2019, 23:38 »

váš názor je blbovina. Jak říkám, nemusíte podepisovat návrh smlouvy s technickými podmínkami kde se mimo jiné požaduje přemístění.
Můžete si klidně nechat hodiny s tahovým vypínačem na dřevěné desce se sazbou D02 v bytě a chrochat si blahem že na vás nemůžeme  Smích 

Můžete se třeba s technikem hádat, třeba vám ustoupí a povolí umístění třeba na WC v domku. A nebo taky ne  Kroutím očima

V jiných distribucích se o takovýho věcech vůbec nebaví.
Pane kolego, použitý výraz "změna parametrů elektřiny" je poněkud nic a zároveň všeobjímající tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 20.01.2019, 11:46 »

Pane kolego, použitý výraz "změna parametrů elektřiny" je poněkud nic a zároveň všeobjímající tanecek

Ano to je.
Nicměně modří už vědí, jaké parametry se asi dají změnit na OM.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 20.01.2019, 11:50 »

NO pěkně se to tu rozjelo :-)

V klidu, jsem rozhodnutý to přestěhovat.
Dl evyjádření ČEZu si mám dát místo HDO přijímače na kříž odpojovací relé. Měření ho pak překrytuje nějakou krabičkou. Nemáte někdo fotku, jak to přesně vypadá?
Nevím, jak mám dát relé co patří na DIN lištu na kříž :-)

Prosím nikdo nemá odpověď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 20.01.2019, 11:58 »

Prosím nikdo nemá odpověď?

Podle schéma se jedná o obyčejné spínací teplé s cívkou na 230V, vzhledem k tomu že L1 je napojená z neměřené části, musí být v plombovatelném krytu (plombování na dvou bodech)
Bližší požadavky neznám.

Nevešlo by se to pod kryt hl. jističe?

Svého času se toto řešilo i OM kde bylo společné HDO. Používáno se k tomu pomocné relé, protože spínačky měli jen jedno přepínací relátko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 20.01.2019, 13:49 »

Pod kryt ER se toho vejde dost, bude to plechový rozvaděč s hl.jističem dole, kde je kryt přes celý spodek. Jen ČEZ mě řekl info, že odpojovací relé má být na kříži pro HDO a bude zakrytované.
A já našel jen tohle co používá Eon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 20.01.2019, 14:01 »

Pod kryt ER se toho vejde dost, bude to plechový rozvaděč s hl.jističem dole, kde je kryt přes celý spodek. Jen ČEZ mě řekl info, že odpojovací relé má být na kříži pro HDO a bude zakrytované.
A já našel jen tohle co používá Eon.

Použijte něco takového: http://www.svobodaelektro.cz/optooddelovace/OR1_1_popis.html
+

Standartní modulový kryt - plombovatelný kryt, který se přišroubuje na dvě "packy" toho kříže.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 20.01.2019, 14:28 »

Ono se žádné takové relé na kříž nedělá. Kdo to chce mít řemeslně provedené, vezme staré FMX 100, vykuchá a do krytu umístí kousek DIN lišty a na ni to relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 20.01.2019, 14:41 »

Novej rozvaděč a hned se bastlí... to bych se pos...
Mají to hezky vymyšlené, snad by bylo lepší kdyby ovládačky šly napojit  přímo na relé v elektroměru. I když chápu obavu, aby jim někdo ten výstup nevypálil.

No fmx 100, byl designovej kousek. Velký pomalu jak křižík  Super!
Lepší, zaopatřit fmx523. Kolikrát to tady vysí ustřižené v rozvaděči bez napětí...   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 20.01.2019, 15:27 »

Použijte něco takového: http://www.svobodaelektro.cz/optooddelovace/OR1_1_popis.html
+

Standartní modulový kryt - plombovatelný kryt, který se přišroubuje na dvě "packy" toho kříže.   
To jsem sem dával do odkazů. Nic jiného jsem nenašel.
Děkuji za ten odkaz na Fmx. Kouknu na to. Popřípadě je nějak při zapojování elměru ukecám a dáme normální relé pod ten spodní kryt.
Promluvim ještě s výrobcem co mě bude dělat ER, jak je to správně a něco vymyslíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 20.01.2019, 16:24 »

Novej rozvaděč a hned se bastlí... to bych se pos...
Mají to hezky vymyšlené, snad by bylo lepší kdyby ovládačky šly napojit  přímo na relé v elektroměru. I když chápu obavu, aby jim někdo ten výstup nevypálil.

No fmx 100, byl designovej kousek. Velký pomalu jak křižík  Super!
Lepší, zaopatřit fmx523. Kolikrát to tady vysí ustřižené v rozvaděči bez napětí...   
No, oni trochu zaspali výrobci rozvaděčů. FVE a standardy připojení tu nejsou měsíc...
Právě oddělení rozhraní dis./zák. je podstatné. Ono už pár pr.serů bylo, když se bastlilo a OZE cpalo do vypnuté sítě Smích
523 je futuristické dílko, avšak obávám se, že poněkud mělké na zabudování relátka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #49 kdy: 20.01.2019, 19:04 »

váš názor je blbovina. Jak říkám, nemusíte podepisovat návrh smlouvy s technickými podmínkami kde se mimo jiné požaduje přemístění.
Můžete si klidně nechat hodiny s tahovým vypínačem na dřevěné desce se sazbou D02 v bytě a chrochat si blahem že na vás nemůžeme  Smích 

Můžete se třeba s technikem hádat, třeba vám ustoupí a povolí umístění třeba na WC v domku. A nebo taky ne  Kroutím očima

V jiných distribucích se o takovýho věcech vůbec nebaví.
Děláte jako by měl zákazník možnost podepsat smlouvu s jiným distributorem.
A když jste v pasti, tak se mi pokoušíte podsouvat vaše výmysly, to vypovídá o vás, ne o mě. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 20.01.2019, 19:12 »

Děláte jako by měl zákazník možnost podepsat smlouvu s jiným distributorem.
A když jste v pasti, tak se mi pokoušíte podsouvat vaše výmysly, to vypovídá o vás, ne o mě. Smích

To je realita života, nikdo nikoho k ničemu vlastně nenutí. Buď se smíří s tím co mám, nebo něco udělám, když něco chci. To je normální, Ne?

Věcně, co je můj podsunutý vejmysl? Třeba se mílím.
Smích


No, oni trochu zaspali výrobci rozvaděčů. FVE a standardy připojení tu nejsou měsíc...
Právě oddělení rozhraní dis./zák. je podstatné. Ono už pár pr.serů bylo, když se bastlilo a OZE cpalo do vypnuté sítě Smích
523 je futuristické dílko, avšak obávám se, že poněkud mělké na zabudování relátka.

Schválně se zítra kouknu na tu 523  Kroutím očima

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #51 kdy: 20.01.2019, 21:04 »

Podle mého názoru je v současnosti realita taková, že jsou zákazníci vydáni servilním zaměstnancům distributora.

Vaše podsunuté výmysly, věcně jsem uvedl citaci jednoho z vašich příspěvků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 20.01.2019, 22:15 »

Podle mého názoru je v současnosti realita taková, že jsou zákazníci vydáni servilním zaměstnancům distributora.

Proč si to myslíte?

Vaše podsunuté výmysly, věcně jsem uvedl citaci jednoho z vašich příspěvků.

Opravdu? Nějak jsem si nevšiml, spíš mě příjde že máte vztek a nevíte kudy kam.
Utopistické představy máte dobré, vymýšlíte je sám? Nebo na ně chodíme do hospody?  Smích

Děláte jako by měl zákazník možnost podepsat smlouvu s jiným distributorem.


A nemá?
Prodejte chalupu a pojďte se odstěhovat do Prahy, tam mají nejlepší připojovací podmínky pro vás. Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 20.01.2019, 22:25 »

Co vy na to?
Co na to váš soupeřník, to nevím a ani to vědět necnci. Nechcete se se svým sporem přesunout do oblasti soukromých zpráv?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co říkáte na call centra energetik?
 Je povinné pustit ČEZ na pozemek i kvůli opravě zařízení na jiném pozemku?
 Je jednání prodejců firmy Centropol legální?
  Máte jednoho dodavatele energií?
 Také jste dostali nabídku ke spolupráci od ULTRA GREEN?
 Věříte, že Bohemia Energy zlevní a zůstane navždy levnější?
 Víte co dělat, když dodavatel elektrické energie zkrachuje?
 Jak zařídit, aby ČEZ nepostavil dvousloupový transformátor na místě věžové TS?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 Jaké práva má EON na soukromém pozemku ?
 Jak zabránit distributorovi v udělení pokuty?
 Proč vyžaduje EG.D tři různé identifikátory OM?
 Dá se nějak zabránit instalaci vn před rekreační chatou?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?