... staré typy občas odcházely v doprovodu pyrotechnickýc h efektů a tvrdých zkratů.
...
... Používá se v hodnotách 1. 2, (2.5) a 5nF a označení Y bývá v kroužku. Tyto kondenzátory bývají použity obvykle dva, z každého pracovního vodiče jeden a jejich spojený střed bývá zapojen na kostru zařízení, která je spojena s PE a nebo na kostru motorků vysavačů a vrtaček ve dvojité izolaci, ovšem obsluze běžně nedostupné, takže žádné nebezpečí nehrozí.
...
Kondenzátory mezi L a N v provedení X2 jsou dělané tak, že dochází k tzv. nedestruktivní
mu průrazu. Pokud se takový průraz opakuje, kondenzátor postupně ztrácí kapacitu. Pokud je to jako odrušovací, na funkci se to přímo neprojeví. Ale pokud je přes něj udělané napájení (časový spínač, PIR čidlo,...), bývá je jeden ze zdrojů poruch
Ty kondenzátory mezi pracovními vodiči a PE jsou někdy spojeny s potenciálem, který je dostupný na dotyk u spotřebiče s ochranou ve třídě II. Např. satelitní přijímače nebo Set Top Boxy...
Podle normy pro výrobu mohou způsobovat dotykový proud max. 0,25mA (pro revize podle 33 1600, ed.2 je tam rezerva, může být max. 0,5mA). Musejí být "lepší provedení", protože jejich průraz by přinesl velmi nebezpečný stav.
Někdy se u výše uvedených spotřebičů používá jednopólové vypínání. Pak dojdeme k zajímavému paradoxu, kdy největší dotykový proud naměříme při jedné polaritě zapojení ve vypnutém stavu.